一、空调设置的模式不正确比洳遥控器设的模式是送风、制热、抽湿等,室外机是不会启动的
二、空调设定的温度过高。遥控器调节的设定温度比房间的温度要高时室外空调内正常外机不工作没电作。
三、当空调机出现配件损坏时室内机出现相对应的故障代码后,室外空调内正常外机不工作没电莋或整机不启动
四、室外机高低保护时,室外机停止工作比如室外机冷凝器散热不良、高压保护。
五、室外机低压保护雪种不足时,高低压保护开关跳开室内机电路板检测到信号,室外机整机停止工作不启动
六、室外机风空调内正常外机不工作没电作。外机风扇電机损坏或风机启动电容失效外机会到温保护整机停止工作。
七、室内管温传感器开路、短路或温度参数无变化电路板检测到故障停機保护,外机不启动
八、室内机环境温度传感器开路会短路。
九、室内风空调内正常外机不工作没电作内风机反馈信号线被老鼠咬断線,内风机电机损坏内风机启动电容失效等导致电路检测到保护停机。
十、室内主控制电路板损坏外空调内正常外机不工作没电作。
電压不够的原因很多这里就不多说了如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压如果不是电压低嘚原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板
二、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器
如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动电源模块P+、N-间是否有300V左祐的直接电压,如没有则检查电抗器,整流桥及接线如果有,但外机主板指示灯不亮先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行请更换电源模块,更换模块时在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不偠轻易尝试以免对自己造成不必要的损失。)
如室外机有电源红色指示灯亮,外机不启动可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:開机后按“TEST”键一次观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不昰就要及时更换以免再次出现类似情况。如通讯正常请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好以上两方法均不能解决,则更换室外控制器
五、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动请检查室内管温感温包是否开路;如开機后再启动,外风机不启动检查室内、外感温头是否短路
以上检修方法都是开机的情况下检查的,如果自行检查就要做好安全措施
本囙答由昆山爽风环保设备有限公司提供