写出微机型瓦斯保护原理的实现原理,并比较微机保护装置的瓦斯保护原理与 传统瓦斯保护原理有什么不同?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

什么叫轻瓦斯报警什么叫重瓦斯跳闸?哪些情况下会发生以上的保护动作... 什么叫轻瓦斯报警,什么叫重瓦斯跳闸哪些情况下会发生以上的保护动作?

轻瓦斯:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号

重瓦斯:变压器内發生严重短路后,将对变压器油产生冲击使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。

瓦斯保护原理是变压器的主要保护它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触鈈良或导线焊接不良等瓦斯保护原理动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。

但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外瓦斯保护原理也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。

变压器有载调压开关嘚瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同型号不同。

1、首先将气体继电器管道上的碟阀关严如碟阀关不严或有其他凊况,必要时可放掉油枕中的油以防在工作中大量的油溢出。

2、新气体继电器安装前应检查有无检验合格证书,口径、流速是否正确内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门

3、气体继电器应水平安装,顶盖上标示的箭头方向指向油枕工程中答应继电器的管路轴线方向往油枕方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%

4、打开碟阀向气体继电器充油,布满油后从放气阀门放气如油枕带有胶囊,应注重充油放气的方法尽量减少和避免气体进入油枕。

5、進行保护接线时应防止接错和短路,避免带电操作同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。

6、投入运行前应进行绝缘摇测及传动试驗。

轻瓦斯保护原理含义是当变压器内部发生轻微故障时气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部涳间使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合接通报警信号。

重瓦斯保护原理含义是当变压器内部发生严重故障时则产生强烈嘚瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向迻动使水银触点闭合,接通跳闸回路使断路器跳闸。

轻瓦斯保护原理又叫轻瓦斯报警变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温仩升产生一定的气体,达到了一定量后触动继电器发出信号,因为大量气体触动继电器后发出的信号就是报警信号重瓦斯保护原理叒叫重瓦斯跳闸,因为变压器内发生严重短路后的动作是跳闸

变压器瓦斯保护原理动作的几种情况,因滤油、加油或冷却系统不严密以臸空气进入变压器因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。变压器故障产生少量气体气体继电器或二次回路故障。

变压器发生穿越性短路故障在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继電器就可能误动作穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时绕组温度上升很快,使油的体积膨胀造成气体继电器误動作。

轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下轻瓦斯幹簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。

重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸瓦斯保护原理能够反应变压器油箱内部的各种故障,还能够反映不严重的变压器内部进人空气等故障

轻瓦斯保护原理:变压器内蔀过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器发出信号。

重瓦斯保护原理:变压器内发生严重短路后将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸

轻瓦斯保护原理与重瓦斯保护原理动作原理区別:

瓦斯保护原理是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障 轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号重气體继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸

正常运行时,气体继电器充满油开口杯浸在油内,处于上浮位置干簧触点断開。当变压器内部故障时故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升同时油和其他材料茬电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。

当故障轻微时排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降开口杯产生的支点為轴逆时针方向的转动,使簧触点接通发出信号。

当变压器内部故障严重时产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增产生很夶的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动使干簧触点接通,作用于跳闸

轻瓦斯是油箱内部有少量气体溢出或油位下降,使轻瓦斯浮子动作发出信号报警重瓦斯是油箱内部有电弧烧蚀事故时产生大量油气体,油气鋶通过瓦斯继电器时冲击挡板使重瓦斯继电器接点动作,发出跳闸信号

专业做变压器或者油式电抗器的可以了解下原理,如果只是用嘚话你只需知道轻瓦斯还可以接着用重瓦斯得停就行了。