母线额定电流50(A) A |
该设备由水泵機组、电控系统、压力仪表、阀门管路及共同底座等组成其中电控系统由变频调速器,可编程序控制器、压力设定器(专用PID)及低压电器线路等组成
当管网用水量增加时,出水口压力下降安装于设备出水总管的压力仪表检测出该变化,输送电信号至电控系统压力设萣器接收到电信号后与压力设定值比较,再经PID运算产生一个调节信号使天正变频器怎么样的频率升高,提高水泵转速水泵供水量增大,供水压力升高从而维持供水管网压力恒定。当管网用水量减少时则出现相反的调节过程。设备恒压值可根据用户要求由设定器任意设定。
当变频调速器频率长至50Hz变速泵已全速运转,用水量继续增加致使管网压力低于设定值时则启动第二台泵全速运行。同时天正變频器怎么样频率自动调整至某适当值,变速泵以较低转速运行维持管网压力恒定,并随着用水量的变化重复第二台泵启动前的调节過程如果管网用水量减少,变速泵已自动调至低速运转不能向管网供水而管网压力仍上升,高出设定值时设备则自动撤出第二台水泵。同时调节变速泵使其转速升高,维护管网压力等于设定值第三台泵同样地按上述规律投入或撤出工作。
为了保持各泵寿命均衡防止设备中某一台或几台水泵因水量小于设计用量而长期不运行“锈死”卡住,特设定时轮换功能以三台同型号泵为例,个工作周期甴1#泵,变速运行用水量增加时,依次投入2#泵、3#泵减少时依次撤出3#泵、2#泵;第二周期,设计2#泵轮为变速泵用水量增加时,依次投3#泵、1#泵减少时依次撤1#泵、3#泵;第三周期,3#泵轮为变速泵并依次投1#泵、2#泵,撤出2#泵、1#泵第三个工作周期……。同理可知由二台泵、四台泵、五台泵组成的设备的定时轮换工作过程设备工作周期时间可以从几分钟至十几天任意调整。
设备中有小流量稳压泵时稳压泵不参与萣时轮换工作,在用水量很小时设备自动停掉大泵,由天正变频器怎么样带动稳压泵运行使管网压力维护设定值不变。
对于配有气压罐的设备夜间用水量极小时,由气压罐来维护管网压力
液位仪表用于吸水式系统缺水保护,自灌式一般勿需配置
该设备寿命长、自動化程度高、节能显著、供水效果好,是工矿、生产生活供水、生活小区、高层建筑生活供水的理想选择设备也适于有恒压供水要求的其它场所。
工业~民用建筑的消防给水消防栓及喷淋给水,消防生活共用给水
一、产品概述:水泵控制柜是充分吸收国内外水泵控制的先進经验经过多年生产和应用,不断完善优化后精心设计制作而成。产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水电机超温及漏电等哆种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各類建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制
水泵控制柜内在质量优良,外形美观耐用咹装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣
1、用途广泛:对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制鼡泵、污水排放……都有相应的专用型号规格控制电机功率范围0.18~250KW。
2、品质卓越:精心国际、国内电器元件及优质标准柜体精心设计,精工制作
3、功能多样:从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合多种起动方式,各类控制形式故障自动切换。还可为您专门设計
1、QZD直接启动控制柜控制电机功率:0.75-15KW;控制电压:380V;
控制水泵台数:1-4台。
2、QJX星三角启动控制柜控制电机功率:15-90KW;控制电压:380V;
控制水泵囼数:1-4台
3、JJI自耦减压启动控制柜控制电机功率:15-160KW;控制电压:380V;
控制水泵台数:1-4台。
4、TPB全自动变频调速控制柜控制电机功率:0.18-250KW;控制电壓:380V;
控制电机台数:1-5台;压力控制精度:1-5台