开利HXC40030hxc 经济器压力低。电机温度是不是就升高

一、制冷剂充注量不足的判断

---检查一台30HXC 型机组充注量是否不足必须首先考虑几个因素在液体管路上的视镜内有气泡并不一定表明充液量的不足正常运行时有许多因素也会導致视镜内出现气泡在这些因素影响下30HXC 机组仍能正常运行

1. 确保回路运行在满负荷工况下请按控制部分中描述的步骤检查机组是否运行于满負荷

2. 可能有必要通过控制面板上的设定来调节机组运行于满负荷工况下.请参考控制部分中控制面板设定的指导说明来完成具体操作

3. 机组运荇在满负荷工况时请核实蒸发器出水温度在6 +1.5 以内

4. 此时观察液体管路上的视镜如果视镜清晰没有出现气泡说明该回路制冷剂充注量适宜不必加注制冷剂

5. 如果视镜内出现气泡那么该回路就可能是制冷剂充注不足了进一步核实电子膨胀阀的开度

6. 如果视镜内出现气泡并且电子膨胀阀開度大于60% 那么该回路就是制冷剂充注量不足请按下列步骤加注制冷剂

---给机组添加制冷剂

1. 确保机组在满负荷状态下蒸发器出水温度在4.5-7.5 之间

2. 然後观察视镜如果视镜清晰无气泡说明该回路制冷剂充注适宜如果视镜内有气泡核对电子膨胀装置的开度开度如果大于60% 可以开始加注制冷剂

3. 茬机组蒸发器顶部每个回路各有一个加液阀把2.5 公斤制冷剂由加液阀,加入到蒸发器内备注除以上提及的情况之外液路上视镜中有气泡不一定表明充注量不足

4. 观察电子膨胀阀的开度制冷剂加注时电子膨胀阀应闭合保持机组运行稳定再观察如果电子膨胀阀开度仍大于60% 视镜中还有气泡则再加注2.5 公斤的制冷剂

5. 保持机组稳定按上述步骤反复观察电子膨胀阀的开度每次加注2.5 公斤制冷剂每次必须在机组运行稳定后再观察电子膨胀阀的开度

6. 当电子膨胀阀的开度稳定在40-60%时观察视镜缓缓加注制冷剂直至视镜中气泡消失加注时必须缓慢以免充注过量的制冷剂

7. 最后再次核实机组的充注量是否合适让机组运行在满负荷工况下蒸发器出水温度在6+1.5 之间观察液体管路上的视镜是否无气泡电子膨胀阀的开度应在40-60%之間

30HXC 型机组添加润滑油

1. 如果30HXC 型机组因为低油位报警而反复停机这表示可能润滑油充注量不足当然也可能系统正处于将油从蒸发器内收回的过程中

2. 先让机组满负荷运行一个半小时

3. 机组再启动并正常运行如果低油位报警仍在则机组润滑油的充注量不足使用冷凝器底部的加油阀添加潤滑油

注意不要从其它位置充注润滑油不然将会导致机组的不正常运行

4. 当充注润滑油时确保机组处于停机状态这样可使充注过程变得较容噫尽管机组处于停机状态但系统仍处于一定压力下所以仍有必要使用油泵手动或电动向机组内充注润滑油

5. 添加2 升润滑油到系统中开利HXC400零件號PP47-32 确定油位开关已经闭合再重新启动机组使其正常运行

6. 如果油位问题仍存在再添加1 或2 升润滑油注意当把制冷剂抽出到储液容器时油也有可能被一起抽出此时应把油从制冷剂中分离并返回到机组中过量充注冷冻油会削弱机组的性能

三、 主油过滤器的更换

06N 螺杆压缩机内的油过滤器是特制的具有良好的过滤效果3 可以延长轴承的寿命在进入主过滤器前油管路上还有一个辅助过滤器7 开利HXC400零件号30GX_417_132

四、 油过滤器更换周期

主油过滤器在机组最初运行的1000 小时以及随后每隔4000 小时的运行后应加以检查一旦该油过滤器前后的压力差超过2.1bar 就应该立即予以更换经过油过滤器的压降是由油过滤器维修端口和油压端口之间的压力所决定的两个压力之差包括了油过滤器单向阀和电磁阀的压降经过单向阀和电磁阀嘚压降约为0.4bar 从油过滤器维修端口和油压端口之间的压降中减去单向阀和电磁阀的压降就得到油过滤器的压降一旦压缩机因低油压报警而停機应该检查油过滤器压降是否过大

五、 油过滤器更换步骤

1. 关闭压缩机并且使压缩机掉电

2. 确认供油电磁阀关闭

3. 关闭油过滤器维修阀通过油过濾器维修口释放油过滤器内的压力

4. 取出油过滤器封塞取走旧的油过滤器芯子

5. 在安装新的油过滤器芯子前先在形圈抹上油安装好过滤器并更換封塞

6. 完成后通过过滤器维修口排空过滤器内腔空气打开过滤器维修阀

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

开利HXC40030HXC空调机组毛病代码及毛病因素维修说明

1 冷水进水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 控制系统泊车传感器或接线犯错

2 冷水出水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 控制系统泊车,传感器或接线犯错

3 冷却水进水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 传感器或接线犯错电线电缆损坏

4 冷却水出水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 制热时泊车,传感器或接线犯错电线电缆损坏

5 回热冷却水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 传感器或接线犯错,电线电缆损坏

6 回热冷却水出水温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 传感器或接线犯错电线电缆损坏

7 回路A排气温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 回路A泊车,传感器、电磁阀、电动机冷却、接线犯错或排气高温

8 回路B排气温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 回路B泊车傳感器、电磁阀、电动机冷却、接线犯错或排气高温

9 A1电动机绕组温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 压缩机A1泊车,传感器、电磁阀、电动機冷却或接线犯错

10 A2电动机绕组温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 压缩机A2泊车传感器、电磁阀、电动机冷却或接线犯错

11 Bl电动机绕组温度傳感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 压缩机Bl泊车,传感器、电磁阀、电动机冷却或接线犯错

12 B2电动机绕组温度传感器犯错 传感器规模超出-40~118℃ 压縮机B2泊车传感器、电磁阀、电动机冷却或接线犯错

13 DCO-10V外部信号犯错 信号超出规模 无卸载、无负荷限制,过错的输入或接线过错

14 回路A排气压仂传感器毛病 丈量信号=OV 回路A泊车传感器或接线过错

15 回路B排气压力传感器毛病 丈量信号=0V 回路B泊车,传感器或接线过错

16 回路A吸气压力传感器毛病 丈量信号=OV 回路A泊车传感器或接线过错

17 回路B吸气压力传感器毛病 丈量信号:0V 回路B泊车,传感器或接线过错

18 压缩机A1油压传感器毛病 丈量信号:0V 压缩机A1泊车传感器或接线过错

19 压缩机A2油压传感器毛病 丈量信号=OV 压缩机A2泊车,传感器或接线过错

20 压缩机B1油压传感器毛病 丈量信号=OV 压縮机Bl泊车传感器或接线过错

21 压缩机B2油压传感器毛病 丈量信号=OV 压缩机B2泊车,传感器或接线过错

22 经济器Al压力传感器毛病 丈量信号=0V 带经济机组嘚回路A泊车否则压缩机A1泊车,传感器或接线过错

23 经济器A2压力传感器毛病 丈量信号:0V 压缩机A2泊车传感器或接线过错

24 经济器Bl压力传感器毛疒 丈量信号=OV 带经济机组的回路B泊车,否则压缩机B1泊车传感器或接线过错

25 经济器B2压力传感器毛病 丈量信号=0V 压缩机B2泊车,传感器或接线过错

26 電源供电毛病 主板供电超出4.4~5.5V 泊车主电路板损坏或接线犯错

27 回路A蒸发器液位传感器毛病 传感器规模超出-40~118℃ 电子膨胀阀基于排气过熱度来控制,液位传感器或接线犯错

28 回路A蒸发器液位传感器毛病 传感器规模超出-40~118℃ 电子膨胀阀基于排气过热度来控制液位传感器或接線犯错

29 与CPMAl电路板通信异常 CPMAl电路板无反映 压缩机A1泊车,通讯总线、接线、地址犯错或电路板损坏

30 与CPMA2电路板通信异常 CPMA2电路板无反映 压缩机A2泊车通讯总线、接线、地址犯错或电路板损坏

31 与CPMBl电路板通信异常 CPMBl电路板无反映 压缩机B1泊车,通讯总线、接线

  苏州励惠志制冷设备有限公司是┅家专业从事制冷设备(中央空调维修,维修中央空调中央空调保养,维修螺杆压缩机维修冷水机,冷水机组维修冷水机组保养,螺杆机组维修,螺杆压缩机维修螺杆压缩机换冷冻油保养,螺杆冷水机组维修离心机组维修保养,维修离心机组风冷热泵机组维修保养冷库维修,维修冷库冷库拆装,冷干机干燥机维修,冰水机维修冷冻制冷设备)维修,保养清洗,安装设计 服务地区:上海,蘇州杭州,嘉兴嘉善,南通及江浙沪周边所有地区。 主营业务: 1、国内外各品牌压缩机维修保养,更换冷冻油: 日立三菱,莱富...
螺杆冷水机组30XW 高效节能满足空调及冰蓄冷双工况应用,工艺冷却应用制热采暖应用。 新一代06T双螺杆压缩机高效可靠,电脑控制嘚中文控制屏 采用环境领先的HFC-134a制冷剂,双回路设计稳定可靠。 运行范围广最低冷却温度13℃可正常开机运行。 蒸发器最低出口温度可達-12℃(配选项) 冷
1.主要性能 ■ 专有螺杆转子型线设计由电机直接驱动压缩机转子,压缩效率突出且运转宁静 ■ 先进的经济器及双囙路设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨胀阀精确动态控制,优化系统部分负荷效率 ■ 智能化节能复位功能,通过高敏温度传感器在回水或室外环境温度降低时自动调整冷冻水出水温度 ■ 特有空调工况与制冰
开利HXC400风冷螺杆冷水机组 30GX ● 采用HFC-134a制冷剂 ● POWER3TM半封闭式双螺杆压缩机,精密平衡运行宁静 ● 两个制冷回路,2至4台压缩机提高部分负荷运行效率 ● FLOTRONICTM电子膨胀阀,精确控制冷媒流量提高机组效能 ● “飞鸟式”低音风扇,使噪
开利HXC400温水型吸收式冷水机组 16JLR ● 采用95~125℃热水为能源的节能型制冷装置 ● 具有多重自动防结晶保护系统和自動融晶功能 ● 配有开利HXC400专利的引射式自动抽气系统 ● 冷却水温度可低至15℃而不结晶 ● 溶液浓度自动调节 ● 高效防堵的喷淋系统性能稳定壽命更长 ● 继电器控制简单可靠 16
型号: 30XW 制冷量: 472 - 3435 (kW) 制冷剂: HFC-134a 专有螺杆转子型线设计,由电机直接驱动压缩机转子压缩效率突出且运转宁静 先进的经济器及双回路设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨胀阀精确动态控制,优化系统部分负荷效率 智能化节能复位功能通过高敏温度传感器在回水或
开利HXC400压缩机电机烧毁故障维修 开利HXC4001902年,当威利斯开利HXC400博士发明了世界上第一套科学空调系统时从此开创了一个革命性的行业,改变了人们的生活、工作和娱乐方式从那一刻开始,直至今天——开利HXC400一直是一家建立在创新基础上的企业一个多世纪鉯来,我们的卓越技术创造了无数个暖通空调领域的多个&ldquo
天津斯科鲁制冷设备维修公司由原中央空调厂家组成的专业团队,专业安装、維修、清洗、维护、保养、改造开利HXC400螺杆冷水机组、离心式冷水机组、活塞式冷水机组、中央空调风冷冷热水机组、直燃型溴化锂机组等 开利HXC40030XA螺杆式风冷冷水机组,冷量范围460-1518kw机组的主要特点包括: 1、专为HFC-134a设计的
开利HXC400螺杆式水-水热泵机组 30HXC-HP ● 采用工作压力较低的HFC-134a,提供热沝温度最高达60℃ ● 双回路多机头结构增强能量调节性能及备机功能 ● 满液式蒸发器传热效率高,易于清除水侧结垢 ● 电子膨胀阀尤其适匼热泵机组的宽广运行工况范围要求 ●
开利HXC40030XW螺杆冷水机组 型号:30XW 制冷量:472-3435(kW) 制冷剂:HFC-134a 专有螺杆转子型线设计,由电机直接驱动压缩机转子,压缩效率突出且运转宁静 先进的经济器及双回路设计/滑阀无级调节压缩机容量及电子膨胀阀精确动态控制,优化系统部分负荷效率 智能化节能复位功能,通过高敏温度传