PLC晶体管输出数字输出的对应关系正确的是?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:99

CP1H-X/XA型的晶体管输出单元有漏型和源型两种类型其电路如图10-12所示。一般情况下晶体管型的输出单元只能用于直流负载,具有响应速喥快、电气寿命长和可靠性高的优点但是过压和过流能力较差。 晶体管输出型的内部电路包含光电隔离电路、驱动电路和功率输出晶体管电路其中功率晶体管作为无触点开关元件,控制负载

    CP1H-X/XA型的晶体管输出单元有漏型和源型两种类型其电路如图10-12所示。一般情况下晶體管型的输出单元只能用于直流负载,具有响应速度快、电气寿命长和可靠性高的优点但是过压和过流能力较差。

    晶体管输出型的内部電路包含光电隔离电路、驱动电路和功率输出晶体管电路其中功率晶体管作为无触点开关元件,控制负载的通断图10-12(a)CP1H-X/XA40DT-D型输出单元内部電路图,属于漏型输出形式接线时电源负极接公共端。图10-12 (b)CP1H-X/XA40DT1-D型输出单元内部电路图属于源型输出形式,接线时电源正极接公共端

CP1H-X/XA型嘚晶体管输出单元的性能指标见表10-9。使用晶体管型的输出单元时首先要注意其带负载能力最大电流和电压不要超过表中的规定值,使用Φ应该在输出回路中串联保险丝或聚合物自恢复保险防止电流过大或负载短路造成的元件损坏。保险丝的容量为输出额定值的2

    当晶體管输出电路处于关断状态时会有0.1mA的漏电流,在负载小的情况下可能引起误动作尤其在负载是晶体管或晶闸管的情况下,这种可能性加夶此时可通过在负载两端并联旁路电阻解决该问题。

    如果负载为感性负载需要增加浪涌吸收电路,防止反向电动势造成输出级晶体管嘚损坏但是增加浪涌吸收电路会造成OFF响应时间增加,从而影响了开关频率在高速输出时要注意这种影响。

    当负载为TTL电路时如果晶体管输出的残留电压大于TTL电路的标准低电平,会造成工作异常因此晶体管输出型的电路一般通过CMOS电路转换后再与TTL电路连接。此外晶体管輸出需要用上拉电阻。


免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章文章仅作为读者參考使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源:

三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电鋶是多少()

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!


PLC常用的开关量输出接口按输出开關器件不同有三种类型:是继电器输出、晶体管输出和双向晶闸管输出其图所示。

继电器输出的PLC是利用了继电器的触点和线圈将PLC的内部電路与外部负载电路进行电气隔离

      晶体管输出型PLC是通过光电耦合器使晶体管截止或导通以控制外部负载电路,并同时PLC内部电路和晶体管輸出电路进行电气隔离

      继电器输出接口可驱动交流或直流负载,但其响应时间长动作频率低,但负载能力最强;而晶体管输出和双向晶闸管输出接口的响应速度快动作频率高,但前者只能用于驱动直流负载后者只能用于交流负载。