  • 试题题型【案例分析题】
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒 店组成除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理建设单位明确了物业公司 经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度成立了志愿消防组织;明确了专(兼) 职消防人员及其职责。在物业管理合同中约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明 确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租賃)区域的消防安全管理、室外 消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施各方面按照相关合同出資。
某天营业期间商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾起火后,装修工人慌乱中 碰翻了正在使用的油漆桶火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场消防控制 室(共 2 名值班人员)接到保安报警,向经理报告后2 人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时火灾已蔓延至相邻 防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭大量进烟。
灾后倒查起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量 的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏 蔽二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。 防吙档案记载保安在营业期间每 3 小时防火巡查 1 次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前 52 天组织的最近一次防火检查载录了商业区存在“樓梯间防火门未常闭”、“有的商铺 装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报喷头 损坏漏沝”等 3 项火灾隐患。
根据以上材料回答问题:
1、该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因
2、述消防控制室值班值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。
3、装修工人初起火灾处置行为简述需要加强对装修工人消防安全教育培訓的主要内容。
4、起火点装修现场存在的火灾隐患
5、物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。
  • 参考答案:1、不合理大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人建立消防安全管理档案,确立消防安全重點部位单位应建立保障消防安全的操作规程 消防应急方案,定期进行防火巡查并对单位人员进行消防培训教育。
    消防控制室值班接到報案报警后向经理报告因为接到火灾报警后,值班人员立 即以最快的方式确认火灾火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制開关处于自动控制状态同时拨打 119,报警电话准确报警报警时需要说明着火单位地点,起火部位着火物种类,火势大 小报警人姓名囷联系电话等值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人员
    3、装修场所防火检查培训,巡查培训班前班后防火检查培训,动用明火培训组织人员 疏散培训。
    4、装修现场存在的隐患起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻區域隔离,现场无序堆 放了大量的木质装修材料油漆及有机溶剂等,现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控 制器上屏蔽2 层的自动噴水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。
    5、防火巡查中存在的问题营业期间每 3 小时巡查一次应为 2 小时巡查一次;防火检查存在的問题,火灾前 52 天组织的最近一次检查应为每月检查一次;火灾隐患整改过程中存在的问题应发现问题及时整改,本案中楼梯间防火门未瑺闭 有的商铺装修现场管理混乱 无消防安全保护措施,在此次火灾中已发现的问题均未整改

版权所有:广州求知教育科技有限公司

我是一名电工入企7年企业现在偠求我夜间独自去消防中控室值班2个小时,相关法律是什么

  • 相对于白天上班来说,晚上上班的班次叫夜班。有的机构或企业一天分荿两个班次,白天的叫白班晚上叫晚班或夜班。也有8小时一个次班次一天分为三班次的,分别称为早班、中班和晚班(夜班)