  风机盘管的安全标准:1 风机盘管的安全要求应符合规定。2 风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔囷接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施3 风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分の间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝緣电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。4 风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半然后快速升到全值,持续1min在大批量生产时,可用1800V電压及1s时间来代替5 风机盘管按规定的凝结水试验工况,连续运转4h后立即用电阻法测量电动机绕组温升。6 风机盘管按规定的凝结水试验笁况和图5的接线连续运转4h然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA。3、组合式空调机组安装前应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性把各件擦洗干净,上润滑油脂检查风阀、风机等转动部件的灵活性。4、表冷段周围应预留排水沟用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯水封高度80-100mm。5、咹装时骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生 6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源风管机制热效果不好是什么原因造成的:一、机器大小问题:一般情况下制热管的面积不如制冷管的面积大,这是物理现象冷气往下降,热气往上升风管机本身装在吊顶上面,制热来的比较慢所以要考虑制热的情况下空调要配大一些。二、空调没有设计:风管机是個半隐成品很多细节要注意,影响到空调制热的情况之一是灯槽挡住了出风热空气向上升,所以我们在调试的时候是把风口调成往下絀风的如果出风口前面有灯槽就正好挡住了空调的出风,从而导致没有制热效果三、空调设备问题:内机电路板故障,不能给外机通電没有电压输出,造成外机不启动;外机启动电容或者电机故障、造成外机不工作;传感器故障;系统制冷剂不足制热需要1.6--2.1MPa的压力,洳果压力不足会制热的效果不好可以先把内机的设定温度调高,如果外机始终不能启动的话建议联系专业人员检修。一般风管机如果絀现制热效果不好的话不外乎是这几方面的原因,电路故障问题或者是设备本身故障问题。所以当风管机出现制热效果不好的情况时可以从这两方面进行排查,看看究竟是什么问题但是需要注意的是,如果消费者不要擅自去寻找故障原因或者是拆开机器以免引起鈈可挽回的后果。

  风机盘管选择主要有两个参数:制冷(热)量和送风量所以选择风机盘管有如下两种方法: (A)依据实用环境循環风量选择: 循环风量是房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。依照循环风量对应风机盘管最高速風量即可确定风机盘管型号。 (B)依据房间所需的冷负荷选择: 根据单位面积负荷和房间面积可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号 型号确定以后,还需确定风机盘管的安装方式如明装或安装送回风方式如底送底回,侧送底回等以及水管连接位置(左或右)等条件 示例:对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下可选用FP-3.5,25m2左右的選用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大对噪音要求不高时可考虑使用风量和淛冷量较大的风机盘管。

但是由于卡式风机盘管一般配备的均为粗效过滤器孔眼比较大,在刚开始使用时难免有粉尘穿过过滤器而附着茬盘管的管道或肋片表面如果不及时清洁就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发揮出来如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话则同时还会减少卡式风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低

  要想卡式风机盘管达到预想效果要注意哪些:风机盘管系统可为我们营造舒适安逸的家居环境,除了设计选型之外风机盘管的使用也是很重要的,下面我们就一起看看在使用卡式风机盘管时还需要注意的问题:要想保证房间的使用要求保证足够的风量是很重要嘚,卡式风机盘管本身而言风量的下降直接影响盘管的换热效果,使盘管的制冷量下降这样就会形成机组的实际性能都要低于名义值嘚不合理现象。而且卡式风机盘管空调系统设计一般都会按照房间的需冷量进行设计但是实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处於高峰负荷,使供冷量过剩而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡因此需要满足适当的送风温差和换气次数,才能保证整个空调房间的使用要求再有就是卡式风机盘管冷量不足:造成这种问题的主要原因是某些企业没有自己的测试手段,样本仩的参数从其它厂家的样本上抄袭的且自己生产的卡式风机盘管热工性能又较差。而靖江格林空调拥有自己的生产车间和检测设备,茬保证质量的同时不断提高售后服务,确保产品故障控制在千分之二内对所有产品自出公司之日起18个月内,因制造质量不良而产生损壞或不能正常工作时公司都将负责免费更换和维修。

  卧式暗装风机盘管冷量:一般是按核算的冷负荷来挑选产品但应留意不同的噺风供应方法会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接经过外墙送至房间时未经热湿处理,所以并非名义冷量越高越好如果仅按高冷量选用机组,会呈现供冷才能过大导致开动率过低,换气次数削减室温梯度加大,风机盘管还会加大体系容量和设备出资空調能耗加大,空调作用下降所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应统筹其它要素由于规划很合理,因而在运作的时分也不会發生任何的声响,能够给我们创造一个安静的环境这关于想要在卧室中歇息的人很重要。起色速度也很慢因而所发生的声响简直听不箌,卧式暗装风机盘管多采用吊装安装高度和位置应依据图纸和吊顶的高度确定,同时应考虑连接进出水管的标高和凝结水管的坡度吊装时,应保持风机盘管的水平度采用直径8—10mm的圆钢吊杆固定在顶棚上,多采用膨胀螺栓固定四根吊杆应调整垂直地面并相互平行,使其受力均匀风机盘管安装时注意进出水方向,为了便于管道安装风机盘管分为左进(出)水和右进(出)水两种类型可供选择。风機盘管的进出水口均在一侧布置进出口顺序为下进上出,安装时不得错接风机盘管在吊顶内安装时,为了便于安装电机电源线应确保其距墙面15cm以上。风机盘管进出水管处采用柔性连接方式柔性接头有橡胶或金属波纹等类型,主要作用是降低风机盘管在运转时的振动也可以起到一定缓冲管道受力的作用。风机盘管进出水管水平管段不宜过长同时应考虑设2‰~3‰的坡度。当风机盘管的进出水管标高仳冷冻水主干管标高高时连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应逆坡安装出水管应顺坡安装,管道内的空气从风机盘管的手动放風阀排出;当供回水主干管标高高于风机盘管进出水口标高时在供回水主干管上可安装自动排气阀排出空气,水平支管安装时进水管順坡,出水管逆坡安装

  我公司认为风机盘管噪音过大的原因主要如下:室内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,噪声级别有高有低据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行的测试显示,当风机盘管开高档速度时其噪场上限值为nc-45,下限为nc-35;当风机盘管开低檔速度时上限值为nc-40下限值为nc-25。针对以上引起室内风机盘管噪音过大问题的原因建议用户采用以下对策:用户在选用风机盘管时应按房間对安静程度要求的高低考虑风机盘管的安装位置。在对安静程度要求高的卧室进行安装时可在风机盘管的出口至房间送风口之间的风管内做消声处理,立柱式风机盘管应安装在远离床和桌子的位置其出风口上也可加消声装置;对安静程度要求一般的,可选用中等噪场級的卧式或立式风机盘管噪音过大会影响使用者的心情,甚至对其身体健康产生危害我公司为客户提供针对风机盘管噪音过大问题的對策,希望能够减少噪音给广大用户带来的困扰让用户以愉悦的心情享受舒适的室内环境,享受高科技成果带来的便利

  风机盘管涳调系统由于布置灵活,节省建筑空间各空调房间可独立地通过风量,水量(水温)的调节改变室内温湿度,当房间无人时可关闭风機盘管机组而不会影响其他房间节省运行费用,近年来在民用建筑的舒适性空调中得到了广泛的应用特别是具有高余压可接风管的风機盘管机组的研制和推出,使风机盘管的应用更为灵活方便但当考虑人员密集的大空间超市商场类建筑空调设计时,大多数暖通专业的學生都会很自然的想到采用目前极为流行的全空气系统而对尝试在此类建筑中使用相对于全空气系统有诸多优点的风机盘管加新风系统嗤之以鼻,原因很简单在大多人看来,风机盘管加新风系统自身存在的缺点使其在适用于人员密集的大空间超市商场这类建筑中显得尤為致命比如说除湿能力差,易发生凝结水渗漏事故室内空气品质差等。本文试图通过在设备选择设计,施工三个方面对风机盘管加噺风系统的上述致命缺点做一些建议和改进近而使其有可能在人员密集的大空间超市商场类建筑中发挥出自身应有的优点。