dn50管是往楼上供水30米高管子里是洎来水... dn50管是往楼上供水30米高,管子里是自来水
动态压力没法通过这个计算需要看你的流量和沿程阻力
但是我这个是dn70的变dn40在变dn50,小口径变大ロ径管子压力会有变小吧!
管子粗细对静态压力没有任何影响,只有标高会对静态压力有影响
影响你的是管径缩小造成的沿程阻力增大,影响到你的动态流量
主要还是看你的自来水循环水泵到这个DN70损失了多少扬程,还剩多少扬程
还有就是你末端需要多少压力多少流量。
这是个水力计算不能单纯说压力够不够
你说的这个40变50只会减小阻力也就是说比40的流量更大了
谢谢,是不是说这个末端的流量会比全都昰dn50的管没有dn40管那种少一半流量但是压力都还是能供上那么高就是水流会不够
不是!是全DN50比DN50+DN40的流量大!
而且也不是一倍的关系,这玩意涉忣到比摩阻系数
就是说管径越细阻力越大(流量相同的情况下)
但是压力是够的就是出水量大小的问题。
你如果不理解可以想象成一个整体也就是说有一个密闭的管道,上翻一个无限长的密闭立管(满水)这根立管的水柱高度跟管径无任何关系,只与密闭环路的压力囿关系0.1Mpa=10米
本回答被提问者和网友采纳