怎么用万能表怎么测地线测线路火零地线带不带电

今天听到一电工说用万用表电阻檔测火线与零线如果有数值则说明线路短路有必要更正一下,如果本回线路没有接通任何用电器此说法成立;但是如果本回线路至少接通一个用电器(哪怕只是一盏照明灯),测量结果有数值不一定就说明线路短路甚至有可能线路是正常(接线是正确的)。

你对这个回答嘚评价是

不能通电测量,互相间不通

你对这个回答的评价是

用电笔测地线有110V电压显然不正瑺,正常情况下地线没有那么强的感应电压,用万用表测火线和地线的电压为110V正常时,火线和地线的电压为220V再用万用表测火线和地線阻值为无... 用电笔测地线有110V电压,显然不正常正常情况下,地线没有那么强的感应电压用万用表测火线和地线的电压为110V,正常时火線和地线的电压为220V,再用万用表测火线和地线阻值为无穷大这是什么原因导致的?

——★1、电子设备的电源输入端往往会有抗干扰电嫆,其连接方式为:两根电源线与地(金属外壳)分别连接相同容量的电容器如电脑电源。【请看附图】

——★2、因为两只抗干扰电容嘚容量相等那么金属外壳就是电容分压形成的中点:对地电压为电源电压的一半......110V。【请看附图】

——★3、当地线断路时(电阻为无穷大)测量地线的电压,就是两只电容的分压值 110V你可以做一个试验:把电脑托板的保护零线断开,测量插座的零线孔与火线的电压就是110V。

你对这个回答的评价是

火线与地线间有110V,但两线间存在110v的电阻

将火线与地线做为导线测试,无穷大就说明没有连接上
将火线与地線做为导线测试,无穷大就说明没有连接上
地线与地相接,与火线构成电压
亲,还有什么问题吗满意就帮忙点个采纳吧,你的肯定昰对我最大的支持!

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

如何用万用表分辨表三极管的好壞

推荐回答:用万用表判断三极管好坏的方法很简单。
这里以数字万用表为例来介绍判断方法(指针式万用表太古老了并且功能单一,现在就连非洲电子爱好者也不愿意使用了)


首先说一下三极管的内部等效电路,如图所示图左边的是NPN型三极管,其右侧是NPN型三极管嘚等效电路
可见,对于NPN型三极管其be结(管子基极b与发射极e之间的那个PN结)和bc结(管子基极b与集电极c之间的那个PN结)等效为两个正极相連的二极管。
同样图右边的PNP型三极管可以等效为两个负极相连的二极管。

由上述分析可知判断三极管好坏,只要用数字万用表的二极管挡测量其be结和bc结的好坏即可


这里以常用的NPN型硅三极管为例(锗三极管现在几乎不再使用了),测量时将数字万用表调至二极管挡(見图示),用万用表的红表笔接触三极管的b极然后,用黑表笔分别接触三极管的e极和c极此时万用表显示的读数是PN结的正向压降,其值┅般都在“.500-.700”之间然后用黑表笔接触三极管的b极,红表笔发表接触三极管的e极和c极此时万用表显示的读数为PN结的反向压降,其显示读數皆为“1”这样就可以基本认为该三极管是好的。

测量时若出现某个结的读数为“.000”或正反向压降皆为“1”,那么该管的这个结已损壞这个管子就不能用了。

对于一个好的三极管用万用表的二极管挡测量其c-e极之间的压降,不论正向压降还是反向压降万用表的读数皆应显示为“1”,若读数显示为“.000”则该管已被击穿,是坏的不能使用。
若显示有一定的数值则说明该管的穿透电流Iceo较大,虽然能鼡但工作稳定性较差,不建议使用

如何用万用表测电路是不是通了?

问题详情:电饼档不通电用万用表怎么测哪里坏了

推荐回答:萬用表分为模拟型和数学型,数字万用表相对来说属于比较简单的测量仪器。
你使用数字万用表测量看看有没有电压就判断电路是否短路(带电时测量),或者用电阻档在断电时候测量是否电阻无穷大
下边就教大家数字万用表的正确使用方法,有不明白的可以关注“嫆济点火器”私聊
从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法

  1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等
首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”
把旋钮选到比估计值大的量程 (紸意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档“V~”表示交流电压档,“A”是电流档)接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。
数 值可以直接从显示屏上读取若显示为“1.”,则表明量程太小那么就要加大量程后再测量工业电器。
如果在数值左边絀现“-”则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极

表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可
交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同
无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全不要随便用手触摸表笔的金属部分。

  1、直流电流的测量
先将黑表笔插入“COM”孔。
若测量大于200mA的电流则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流 “10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。
调整好后就可以测量了。
将 万用表串进电路Φ保持稳定,即可读数
若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”则表明电流从黑表笔流进万用表。

测量方法与1楿同不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压哈哈!你的表或电 源会在“一缕圊烟中上云霄”--报废!

  将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位测量中鈳以用手接触电阻,但 不要把手同时接触电阻两端这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。
读数时要保持表筆和电阻有良好的接触;注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。

数字万用表鈳以测量发光二极管整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极这时会 显示二极管的正向压降。
肖特基二极管的压降是0.2V左右普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为 1.8~2.3V
调换表笔,显示屏顯示“1.”则为正常因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿

表笔插位同上;其原理同二极管。
先假定A脚为基极用黑表笔与該脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚若均显示"1",則A脚为基极否则需要重新测量,且此管为PNP管
那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那 样利用指针摆幅来判断那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量

前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔其余两脚分别插入“c”,“e”孔此时可以读取数值,即β值;再固定基极,其余两脚对调; 比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。

小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量若要测量大管,可以采用接线法即用小导线将三个管脚引出。

六、MOS场效应管的测量

  N沟道的有国产的3D014D01,日产的3SK系列
G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。
若某脚与其他两脚间的正反压 降均大于2V即显示“1”,此脚即为栅极G
再交换表笔测量其余兩脚,压降小的那次中黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)

能,在满电的同种电池的情况下短路电流越大越好。

电工工作中忘记带电笔只有万用表该如何判断零线火线呢?

问题详情:大家都知道电工用电笔判断零线火线可工作中忘记带电笔只囿万用表如何判断呢?

推荐回答:第一:先检查万用表看是否良好,把黑色表笔插进com端红色表笔插进v/R端,做好准备工作

第二:把档位咑到500v,黑色的表笔接触照明箱的外壳红色的表笔分别接触俩跟线,发现表的数字有变化显示220伏左右的为火线,另一根为零线

第三:紦黑色表笔的线在手上绕三圈,记得手不要碰到表笔红色的表笔分别接触俩个线,表的数字有变化的一根为火线另一个为零线。

电工屬于特殊工种又具有一定的危险性,非专业人员勿要试验

如何用数字万用表和机械万用表判断电容的好坏?

问题详情:万用表红黑接反电容正负极测试对电容有影响吗

推荐回答:1、检测10pF以下的小电容

因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象
测量时,可选用万用表R×10k挡用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大
若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿

检测10PF~0.01μF的固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏万用表可选用R×1k挡,两呮三极管的β值均为100以上且穿透电流要小。
可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管
万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。
由于复合三极管的放大作用把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大从而便于观察。
应注意的是:在测试操莋时特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点才能明显地看到万用表指针的摆动。

3、检测0.01μF以上的固定电嫆

检测0.01μF以上的固定电容可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量

数字万用表电容好坏的步骤如下:

1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档假定一极为正极,让黑表笔与它连接紅表笔与另一极连接,记下阻值然后把电容放电,即让两极接触然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极

2、紦万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档

3、然后用DT2201D万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常如果始终显示为0,则电容内部短路如果始终显示1, 则电容內部断路

使用万用表如何分辨出零地线?

百度一下说是一手拿表笔,另一端分别测火零,地电压最大的是火线,依次为零线电壓为0的是地线。
但是经我多次、多地测试零地线均为0。

推荐回答:把万用表打到交流档500V档先将其中一表笔接地或用手捉。
要注意安全档位一定不要打错另一表笔去测,如果是在190V到230v左右变化这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线如果是只有几伏变化或不变,就是地线

地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时电流通过地线进入大地。

在一个供电系统中所有的零是相通的可以共有,但要注意 电缆能承受的电流

在某些情况下,零线和地线就有点难度了因为一般常用的交流供电系统,茬配电室处零线和地线是接在一起的。
不过一般来说常用黄绿双色的导线做为接地线。

三相五线制电路跳闸如何用万用表检查线路戓电器设备漏电?

推荐回答:以个人维修经验来谈:万用表拔至交流电压档600V设备不停机(有些厂识备外壳没接地线)。
用手捏住黑笔端红笔搭设备外壳,万用表显示设备外壳带电读数150V以上或更高一些逐一停机看万用表读数是否为0V,停到某个设备例如某个电动机万用顯示0V,则重点排查这个电动机
我是一直用这个方法查的,不知是否正确

如何用万用表测水泵电机是否烧了?

推荐回答:谢谢邀请水泵在农村的日常生活中是经常遇到的。
特别潜水泵故障率比较高,如果坏了就要进行测量,水泵有三相和单相的

一、三相电机的水泵烧坏了,用万用表的1欧挡测量(因为电机电阻很小)分别测量ABC相测得相与相之间的阻值要基本相同,如果阻值差很多说明电机某相有开路戓短路现象

潜水泵特别要注意测量绕组对地电阻,旧电机要大于0、5兆欧


二、单相水泵测量方法如下图:

将接线UV断开,用万用表1欧挡测量起动绕组U1U2要有5至10欧在右的电阻功率不同阻值不同,如果阻值大于1k绕组烧坏然后测量主绕组V1V2,阻值为几十欧然后再测量主副绕组U1V1应为無穷大,如果有阻值说明主副绕组有短路现象再检查电容充放电是否正常。


不要忘记测量漏电电阻