如何使用接触电阻测试仪的使用方法?

接触电阻测试仪的使用方法使用說明

按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A对此我公司按新规程要求設计开发出新一代接触电阻测试仪的使用方法产品,适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值高低压电缆线路的直流电阻值等。采用100A恒流输出zui高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度测试过程全部由单片控制自动實施,精度高、重复性好、单按键操作、简单易行、测试数据液晶显示、适用于不同的工作环境

按测量即可显示数据(如电流显示A值小於100A后,可通过   面板电流微调进行校正);

3.测量精度:0.5

4.显示方式:液晶显示打印结果

5.工作温度:-1050

   高压断路器导电回路电阻囿关知识

—接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、断路器接触电阻有哪几部分组成

—由动、静触头接触部分的收縮电阻和表面电阻两部分组成。

3、断路器接触电阻不合格的原因

—开断较大短路电流时触头烧坏。

—因机构调整不佳固定不牢致使行程变化,当超行程严重不合格时引起接触压力或接触面积的变化。

—断路器调试安装完后长期未投入运行,使动静触头表面氧化,接触表面电阻增大

—长期运行使弹簧变形,使接触压力下降

—机械部分长期操作后引起的机械磨损。

—对少油断路器还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应,浸蚀触头表面或油中漂浮杂质,动、静触头之间因开断短路电流后残留的微粒碳质,金属粉末使接触电阻增大。

4、影响接触电阻的因素

—材料的性质:电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

—接触形式:点接触、线接触、面接触

—接触面的状况:当接触面形成氧化膜时(银例外)氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

采用开关接触电阻测试仪的使用方法测量开关设备的接触电阻时在测试线开路时可以通电测试。()

1、测试电流大完全符合有关测試接触电阻的国家标准要 求。

4、采用四端子接线法有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

5、测试速度快5秒左右显示数据。

6、长時间连续工作设有过热保护电路,仪器可靠稳定

7、操作简便,重量轻适合于野外作业。

1、测试电流:100A

3、最小分辨率:0.1μΩ

8、消耗功率:≤1000W

9、使用温度:-20℃~40℃

10、相对湿度:≤80%不结露

回路接触电阻测试仪的使用方法按四端子接法接线。

⒊ 按测量键即可(如电流显示A值尛于100A后可通过面板电流微调进行校正)。

⒋ 测量显示值后需保存数据。

⒌ 测量结束后请关掉电源。

1. 按四线测量法用专用测试线将被試品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧

2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开關此时电流表、电阻表显示"000"(可在未数允许一位数跳动)。

3. 按测量开关调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示"100.0"时,再读取阻值表头上嘚数字即为被测试品的阻值并作记录。(若显示"1"表示所测回路超量程)

4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小复位测量开关,再切断电源开关

5. 如要重复测试,只需复位测量开关将测试钳重新夹好,再按测量开关即可

我要回帖