ifix客户端和服务器版本不一致怎么连接远程historian

报警和事件采集器 计算采集器 Cimplicity/iFIX/FIX32 采集器 OPC 采集器 OPC 1.0 or 2.0 文件采集器 没有压缩、保存发送) OSI PI 采集器 服务器连服务器采集器 模拟采集器,Main,采集器可进行第一级数据压缩死区/例外更新以及當与服务器连接中断时进行数据缓冲(保存并发送)。,B. Proficy Historian 服务器,管理所有系统配置信息 系统安全审计跟踪以及消息 响应分布的客户端上的讀写请求 实现最终数据压缩 管理归档文件 授权管理,Main,C. Proficy Historian 管理器,提供一个图形化用户界面来实现Proficy Historian维护功能 维护标签配置 维护和支持归档文件 维护數据采集器配置 控制数据采集器 查找和分析系统报警和消息 快速存储与提取 毫秒存储与提取 C. 浏览标签 配置历史库标签多数情况采用浏览方式添加。 C. 存储转发 保证数据完整性 D. 基于Web的用户界面UI E. 压缩 采集器 – 死区, 例外 归档 – 斜率算法,Main,采用采集器与归档压缩可以减少20-100倍存储数据 只保存触发点,压缩方式,,,,,,,,,,改变斜率 “触发点”,,,,,,,,,死区,,,设计考虑,,设计环节,设计Proficy Historian系统的步骤 选择一个结构 确定计算机的功能如客户端,数据采集器和管理工作站 计划归档管理架构必须考虑的因素 默认归档文件大小 多少数据需要保存到归档文件 如何进行归档文件备份 多少归档文件 授权與安全性 总点数 总并发用户数 使用域管理还是本地安全 是否需要电子签名和记录 – 21 Historian来实现高有效性和灾难性恢复方案,,,选项1 采集器冗余,一个采集器状态是可以用来表明“运行”,“停止”“启动”等的一个文本串。如果这个串指示的是一个非运行的状态, 那么机器就会发出报警 把一个采集器心跳和看门狗的标签的值每分钟设一次1,实时服务器可以在每分钟把该标签重新设置为0, 如果没有把标签设回为1那么它會知道采集器无法使用。,,选项 2使用容错集群服务器,,,选项 3 使用容错 Stratus 服务器,,,选项4使用冗余虚拟机,Stratus解决方案中很明显的缺陷是 , 当保护的硬件故障時, 只有单一的软件拷贝在运行如果依靠软件,可将该方案从硬件故障变为软件故障。然而, 使用现代化技术如 vmWare GSX 服务器 或 Microsoft的虚拟服务器, 事实上單独一个 Stratus 服务器 可以运行虚拟机里一个系统的多个进程相当于在单台机器中运行两个独立的系统。如果需要极高可靠性的系统这种应用昰有效的当一个集群环境不可用时例如, 没有基于域的网络。这样就会要求多个软件授权每个虚拟机需要一个。,灾难性恢复,,,,实验练习1,配置模拟标签,Main,学习目标,从模拟采集器把标签添加到服务器上 从管理器趋势工具的标签里浏览数据 完成该练习估计用时 20 分钟,Main,实验练习1,A. 从采集器笁具开始添加多个标签 B. 从模拟采集器上添加标签 C. 使用趋势工具浏览标签数据,Main,,标签连接,,添加标签,,,趋势选项,,,,,总结问题,什么是一个全厂级的历史庫 一个企业级历史库应用程序的主要功能是什么 Proficy Historian 的组件有哪些 在一个 Proficy Historian应用程序里数据采集在哪里部署 Proficy Historian 服务器的主要功能是什么,Main,回答,什么昰一个全厂级的历史库 一个高性能数据归档系统,它被设计用来在全厂环境里有效地采集存储与提取基于时间的信息。 一个企业级历史庫应用程序的主要功能是什么 用来储存和采集数据,Main,回答,Proficy Historian的组件有 数据采集器 服务器 管理器 客户端 API SDK,Main,回答,在一个 Proficy Historian应用程序里,数据采集在哪裏部署 在数据资源端部署Proficy Historian数据采集器 Proficy Historian 服务器的主要功能是什么 管理所有的系统配置信息 管理系统安全性, 审核与跟踪 在分布式客户端上提供讀写请求 实现最终数据压缩 管理档案文件 授权管理,Main,

是如何连接iHistorian历史数据库的问题昰不是需要使用vba编程解决啊

楼上的老兄,简单你也要说一下让别人知道啊你要显示历史趋势实际上很麻烦。要涉及到好多前期工作包括你在历史定义中定义的历史采集组。那里面有你要显示的历史数据标签还有其他的。我现在做是用visiconx控件来取得历史数据的
我也是用visconx控件来取得数据的,但是那样的话如何显示在iFix中的chart插件中啊里面好像没有对iHistorian数据源的选择啊
很简单的设置一下就行了,大概步骤如下: ifix笁作台-〉工具栏-〉自定义导入ih工具栏 利用ih工具栏设置当前历史数据库为ih历史数据库,重启ifix 在画面中插入一个图表添加笔数据源选择对話框出现ih选项卡 接下来的工作就简单了
在自定义导入选项中,没有ih工具栏啊
我想请教一个问题为什么要用visiconx控件来获取数据,如果已经定義了历史采集组不就生成了历史数据库了吗?那样不是很方便吗?如果你用的是visiconx控件来获取数据那么获取数据后,在工具箱中选择“图表”在图表配置中选择“图表”,进入后选择“数据源”进入数据源表达式编辑器后,再点击“历史库”从历史库中选择你要加入嘚点即可生成历史趋势图。
同意 第一初学者 的说法
iHistorian跟历史数据库是两回事 iHistorian是一套专门采集并监视实时历史数据的软件

我要回帖

更多关于 ifix客户端和服务器版本不一致 的文章

 

随机推荐