请教电工大神关于带过欠电压脱扣保护功能的断路器问题!如下图我把闸合上后,家里也没电进线是有电的,用电笔测试后发现:下面出线接头的零线也有220v这是不是說明断路器器坏了?... 请教电工大神关于带过欠电压脱扣保护功能的断路器问题!
如下图我把闸合上后,家里也没电进线是有电的,用電笔测试后发现:下面出线接头的零线也有220v这是不是说明断路器器坏了?
如下图我把闸合上后,家里也没电进线是有电的,用電笔测试后发现:下面出线接头的零线也有220v这是不是说明断路器器坏了?
刚刚在那个提问回答过
如果进线有电(电笔测量火线亮、零线鈈亮),出线全都亮说明空开接零线的那一极不通(就是零线在空开内断开了)。
哦谢谢你!哪只能重新买个断路器换了,是吧十汾感谢您的解惑!
可以换个空开试试。建议还用德力西的那个过欠压保护器还是可以用的。
你对这个回答的评价是
开关零线触头烧了,造成缺零的可能性大
哪该怎么办?重新换个断路器吗
你对这个回答的评价是?
里面是电路电版坏了就不要修了,没有意义的还會坏
现在是一直合不上吗?空载能合上吗
你对这个回答的评价是