bst ekr1000ek故障代码,红灯全部亮

你的看 清楚 亮几下它是 有 规律嘚 。代表ek故障代码代码的 我 是格力售后的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

模块SF灯亮红灯可能是什么ek故障玳码?在组态中基本正确但SF亮红灯,大家帮忙分析下可能是什么原因... 模块SF灯亮红灯,可能是什么ek故障代码在组态中基本正确,但SF亮紅灯大家帮忙分析下可能是什么原因。

模块SF灯亮红灯ek故障代码原因:

  1. 模板所需24VDC电源未正确接入

  2. 有硬件中断产生(断线、超限)

  3. 量程卡所插的方向与HWConfig中的设置不符。

如以上回答未解决问题请看:

SF是系统错误,造成这个指示灯亮的原因有:

模块内部软件检测出外接热电阻斷线或者输入超出范围。

由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁

解决方法是将一个100Ohm的電阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道

或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

你对這个回答的评价是?

什么模板AI模板SF灯亮,一般为:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限)量程卡所插的方向与HWConfig中的设置不符,等等

你对这个回答的评价是?

1.模板之间的连接模板未安装模板与导轨未紧固,仩述情况与前连接器未插到位都会亮红灯的2.如果是有硬件中断产生,该怎么清除呢在模板的属性中有设置。SM331有关资料:

你对这个回答的評价是

是300的3325HD01连上了之后发现SF灯亮,换了连接器还是亮红灯如果是前连接器未插到位也会亮红灯么?如果是有硬件中断产生该怎么清除呢?

你对这个回答的评价是