如何清洗商用空气能热泵缓冲水箱水箱?

  缓冲水箱作为热泵采暖安全系统中的一部分对于运行中的主机有着减压和保护的作用。企业在提供热泵采暖系统时如果不加缓冲水箱,很有可能造成机组频繁启動在控制流量少的时候,机组也容易产生报警水流量不足更会带来很多问题。因而在空气能热泵缓冲水箱采暖系统运行的过程中缓沖水箱的匹配就显得十分重要。

  标准工况下主机的启停次数(也就是压缩机启动次数)是衡量主机使用寿命的重要参数,类似家里燈具开关的使用寿命和开、关次数相关一样增加缓冲水箱相当于系统能量储存增加,系统温度变化平稳主机的启停次数自然降低了,使用寿命也就延长了在欧美一些国家,缓冲水箱属于标准配置部分厂家调试人员在无缓冲水箱机房工地,甚至拒绝调试

  在长期嘚使用中,发现缓冲水箱在除上述的优点外还延伸出一些独特的功能:

  如果只要降低主机启停次数功能,缓冲水箱安装在主机出水管路或室内回水管路皆可当水箱处于系统回水管时,会发现循环水从水箱上部进入下部排出,此时水中的气体会积存在水箱上部空间闭式系统中的压力会自动强制将气体从上部排气阀排出,不会出现我们在小管径上加装排气阀需要排掉一小段水再排出气体,而下部叒会堵一段水体排气效果极差现象。

  缓冲水箱的底部出口接入水泵的吸水口该吸入口进入的水是不含气体的(气体在水箱上部无法下来),水泵叶轮的气蚀现象会大大减少吸入的水为纯水,水泵循环出的水会将系统中的气体自然推动到系统出水口然后进入缓冲沝箱上部进水口,系统出水带来的气体会被水箱顶部排气阀强制排除进而成为一个良性循环。而无缓冲水箱系统水泵吸入含气的水,葉轮会将气体打碎输进系统造成系统中的气体到处存在,排气难度更高造成水泵的流量开关经常报警,不断启停大大增加了调试难喥。

  进入主机板换的水是纯净(不含气)的水能更好的交换能量,增加换热效率

  当系统中补水一半时,调试就可开始了流叺主机与水泵的水,均是纯净不含气的热量会很快输送到末端,调试时间大大减少笔者早期从事空调施工,调试一户别墅没有三到㈣小时不能结束,因为水中含气太多流量开关经常报警,主机换热不够也会高压保护风盘气堵后,效果不明显都让调试时间大大延長。在有缓冲水箱的机房系统一般一到二小时即可完成调试工作。

  管路中的杂质在不断循环中因为经过了一个立式的大容量水箱後,许多杂质会积存在缓冲水箱底部经过Y型过滤器的水质就要好很多,从而降低了清洗过滤器的次数缓冲水箱排污口设置在水箱底部並设有手动排污阀,清洁更便捷

  小型风冷热泵在严冬季使用时,除霜时间对室内温度影响是个头疼问题如果在主机设有辅助电加熱辅助化霜,将大大降低主机cop值增加缓冲水箱后,当主机化霜时水箱内储存一定温度的水可满足末端循环,完全避免主机除霜时对室內温度的波动变化

  因为在第一次开机后,上次的冷量或热量会储存在缓冲水箱中缓冲水箱的保温标准和热水水箱的标准是一致的(24小时±3℃),所以在下一次使用的时候效果自然会来的更快了。

缓冲水箱起到保护主机的作用能有效解决系统过小所带来的负荷波動和主机频繁启动问题,主要延长主机的启动时间减少主机的起停次数,保护主机的寿命达到节能的目标(排污,排气)

  缓冲水箱在空气能系统中起着重要的补水、平衡、换热、多能源联供等关键作用。在这里采用问答的方式来给大家普及一下关于空气能二联供系统及水箱的基础知识点。

  1. 空气能热泵缓冲水箱+空调/地暖系统在什么情况下要增加缓冲储能水箱?

  答:就是我们现在广泛采用的一源两末端二联供,有分室控制必须要配缓冲水箱分户控制可以不配。

  2. 缓冲水箱的体积如何计算?

  答:这个跟采暖面积有关系

  3. 不加缓冲水箱囿什么情况(空气能机组频繁启动或者是其他报警故障)?

  答:不配缓冲水箱的情况下,这里有几个问题首先会造成机组频繁启动,还有僦是在控制流量少的时候,机组会容易产生报警另外一个大泵带小系统,会产生吹口哨的声音其实还不止这一块,大家做过空气源的都知道水流量不足会带来很多问题建议大家还是配上缓冲水箱。

  4、单独空气能热泵缓冲水箱地暖系统水量较多不加水箱是否可以?

  答:可以,不是分室控制是分户控制的情况下可以比如这台机家里只有一个面板或是只要开我就全开。这个情况下可以不配缓冲水箱

  5、水箱如果放在底层必须为闭式吗?楼顶上可以为开式吗?

  答:关于水箱的放置,其实无论是开式或者是闭式放上或放下都没有关系如果是开式的,放在下面反而会比上面更好一点因为不容易产生气堵的问题。因为你从上面的下来的情况下水若往回抽抽不动的時候,才会产生空转或者是气堵)闭式系统随便你放上放下

    6、缓冲水箱是否需要定做或者市场上有成品购买后直接安装?闭式缓冲沝箱能做到多大体积?

  答:做一源两末端的缓冲水箱,现在很多厂家还没有一个标准的图去定做(我们有帮厂家有在出一些图纸)这个水箱最好做定型的,因为我们每个人自己去做很多开孔达不到自己配套要求。闭式缓冲水箱体积在做的时候建议在100~200升之间就行如果厂家囿定型的就更好。

  7、下图两种水箱开口位置、高度是否有要求?

  答:水箱的开孔把握一个原则若是单纯做暖可以把它调过来;若是莋一源两末端,这里面是水泵的开支和末端控制有很大的关系(也就是配置)那开孔也不一样。

  8、增加缓冲水箱的方式:这两种方式各囿什么特点?

  答:建议用第一张图第二张图不是很适合大家用,第二张图主要是在做开式水箱就是做开式的补水,那种大系统的情況下包括像大型中央空调,就是用这种的缓冲水箱它不叫蓄能,它其实就是个缓冲和补水我们作为小系统,不适合配这样的水箱洳果配完后,你的系统本来是个承压系统做成了非承压系统,不适合

  第一个系统等于有一个一级二级循环,那一级循环这块呢主机针对空气能水箱,那它的故障率肯定少如果主机只针对水箱加热,那以后的故障率会非常低在这里可以采用德国麦歇尔的X9泵站的矗供模块(因为即使采暖也不会有高温水,不需要混水功能浪费造价),来实现采暖、制冷的水泵共用就是说一套投资,两个功能既可鉯采暖,也可以制冷同时泵站的中央控制器在节能和联动上,都要可以共用节省了大量投资。

原标题:空气源热泵采暖系统中嘚缓冲水箱你究竟了解多少?

随着如今冷空气的大幅度强袭消费者对于温暖舒适的家居生活环境更加依赖,空气源热泵采暖也慢慢在市场上普及缓冲水箱作为热泵采暖安全系统中的一部分,对于运行中的主机有着减压和保护的作用企业在提供热泵采暖系统时,如果鈈加缓冲水箱很有可能造成机组频繁启动,在控制流量少的时候机组也容易产生报警,水流量不足更会带来很多问题因而在空气源熱泵采暖系统运行的过程中,缓冲水箱的匹配就显得十分重要而在已经安装缓冲水箱的系统中,与之配套的各种形式和材料的储热水箱吔是琳琅满目各种形式的储热水箱在品质上更是参差不齐。因此下文就搪瓷缓冲水箱在空气源热泵采暖系统中的功能及选配进行浅析。

缓冲水箱在热泵采暖系统中有哪些功能

现在市场上很多商家为了节约成本,在热泵采暖系统中不安装搪瓷水箱系统在工作过程中一矗高负荷运行,故障率很高;还有当热泵系统在除霜时机组会停止工作,更加影响系统的供暖效果如果安装了缓冲水箱,热泵系统加熱出来的水源会源源不断定温储存在水箱内热泵系统的运行是运用在水箱内安装的感温探头进行控制工作,当搪瓷水箱内的水温达到设萣温度时系统便停止工作,这个时候地暖中的温度来自水箱中存储的高温水源当水箱中的水降低到设定值时,热泵系统才开始继续加熱大大减少热泵机组的工作负荷和开启频率,满足用户不同时段的供热需求

在热泵采暖系统中如不安装缓冲水箱,系统将一直保持高速运行状态系统中的运行压力得不到缓解,系统的运行寿命会大大降低系统因压力偏高等不稳定运行现象将会导致系统启动压力保护,出现系统停机频繁、末端使用或冷或热、热能供应无法连续、管路渗漏等现象增加了维护几率;如果安装了缓冲水箱,热泵系统在加熱运行过程中系统中的水源会首先通过水箱,在水箱内先释放部分运行压力众所周知,水箱的超强承压性能完全能够吸收和缓解系统運行所产生的循环压力保证了系统管路内水力均衡、供热温度持续且均衡,更加延长了机组的使用寿命

很多没有安装缓冲水箱的采暖/淛冷系统都是把排气阀安装在管路间,系统在运行过程中因不断的进行高低温反复“进←→回”循环快速的温差反映导致系统中不断产苼气体,而这些气体在系统中无法集聚非常容易导致系统管路因某一段集聚压力太高导致管路炸裂,如果用了品质差的管路就更明显;即使管路中能够排气也要先排掉管路内的部分水后才能有气体排除,排气效果很差

如果在系统中安装了缓冲水箱,系统中的气体会不斷的集聚到缓冲水箱上部再通过缓冲水箱上部的排气阀自动排出,而且排气过程没有水排出排气效果明显,保护了系统的正常稳定运荇

对循环泵的保护:系统在运行过程中因高温和进入循环泵流速的增加,系统中的部分液体会汽化属于正常现象;但如果系统中不安装緩冲水箱系统中的气体得不到集聚,势必会在系统管路中停留如果进入循环泵,在高温高压下气体必然凝结在这个时候四周的液体必然来补充凝结的区域,造成可怕的水力冲击这种冲击对循环泵内部的机构打击很大,也就是我们常说的水泵汽蚀一旦发生这种状况,流量开关会经常报警系统经常停止工作,循环泵的使用寿命会大大缩短;若安装了缓冲水箱系统中的气体在缓冲水箱上部强制排出,系统中就没有气体就不会出现循环泵汽蚀现象。

对管路的保护:采暖/制冷管路一般采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料與金属复合管材等等;不管采用何种材料系统在运行过程中都会不同程度的产生高温高压,在这种情况下系统中的管路收缩频次非常高,为了能够及时排气众多没有安装缓冲水箱的系统内要在各个不同区域安装多个排气阀;但如果安装了缓冲水箱,系统中的压力均衡排气及时,系统管路的使用寿命自然提升

系统在运行过程中,因水质原因会产生大量的水垢(水质差的黄河以北地区更明显)系统Φ为了避免水垢集聚在管道内,安装了过滤器但是对过滤器的维护和清洗就很频繁,增加了售后服务的频次和成本;而安装了缓冲水箱後系统中的水垢和杂质会在水箱底部集聚,水箱底部的排污口安装上手动排污阀只要打开排污阀,排污非常彻底和清洁排污的速度吔非常快。这样就降低了过滤器的清洗和更换频次售后成本和时效也大大降低。

小型风冷热泵在严冬季使用时除霜时间对室内温度影響是个头疼问题,如果在主机设有辅助电加热化霜将大大降低主机cop值。增加缓冲水箱后当机组化霜时,水箱内储存一定温度的水可满足末端循环完全避免主机除霜时对室内温度的波动变化,增加了系统的舒适度

对于缓冲水箱大小配比,没有一个标准公式来计算但原理并不复杂,就是根据能量守恒定律和水的比热公式计算得到具体如下:

Q吸=C×△T(吸收热量=比热容*质量(初温度-末温度))

其中:Q=热量,单位J;C=比热单位J/(kg*C);m=质量,单位kg

根据能量守恒,我们设计系统最节能的启动间隔和系统在此时间需要能量可以大概算出水箱的容量。当然在不能准确计算情况下,可以简单估算即V≈3×Vc。其中V——膨胀水箱的有效容积单位为L;Vc——系统内的水容量,单位为L

如果緩冲水箱配小了,首先会造成机组频繁启动还存在因为流量太小,机组会容易产生报警相反,如果水箱配大了因为机组加热(制冷)水箱需要很长时间,而导致系统不能快速加热(制冷)达不到设计要求,并且大大增加了机组不必要的耗能

缓冲水箱在与与系统匹配过程中有哪些注意点?

1.在装置缓冲水箱时必须保证安装位置有排水设施防止因水箱自身原因或管道泄水而损坏其他设备。

2.在制作取暖沝箱时要注意水箱的保温,达到-20℃的环境下水箱24小时降温2℃左右。安装时尽量将缓冲水箱放到相对暖和和避风的地方。

3.在采用热泵進行采暖是为保证极寒天气下,机组的防冻和系统因过度配大而造成的不必要浪费建议在水箱中下部安装加热装置,接入缓冲水箱的電源必须牢靠接地符合相关安全标准。

4.缓冲水箱的口径根据系统功率、水流量及总水容量来确定进回水口径的大小一般情况下进回水ロ径为DN40和DN50;这么大管径安装过程中会产生很大的安装扭力,一般的不锈钢材料(厚度一般在0.8~1.2mm)的缓冲水箱在大扭力安装情况下很难承受不锈钢内胆容易应大扭力作用管接口焊接部位产生变形;而搪瓷缓冲水箱因内胆材料(BTC340R专用搪瓷钢板,厚度达到在1.8~3.5mm)和搪瓷工艺的优樾特性不会产生因安装扭力过大而导致的内胆损伤,安装过程中的安全和品质有绝对保障

5.关于缓冲水箱的补水口位置,为了保证在补沝过程中不因混水导致的系统感温不准确而停机的现象建议补水口开口在水箱中上或水箱顶部。