冷水机显示“水泵过载”故障的┅般处理方案
水泵过载的原因大概有以下几种:
当水泵的供电电源电压过高或过低时都会造成水泵运行电流过大而产生水泵过载的故障現象;
当水泵的安装方法或配管不正确时, 比如水泵的水管过细或客户的负载(间冷式的钛管根数过少)都会使水泵的运行阻力加大,从洏造成运行电流的增大触发保户器动作,显示水泵过载故障;
3、水泵内有异物进入卡主了叶轮
当水源有异物被水泵吸入时可能会造成水泵的叶轮被卡主,增大了水泵运行阻力同样水泵运行电流增大,触发保护器动作;
4、水泵本身问题:轴承不良、长时间运转发热线圈绝缘電阻下降等等
5、控制电器的问题:交流接触器的触电有接触不良或烧毁,使水泵缺项运行从而产生水泵过载现象;
6、水泵过载保护器本身不良。
对照上面这些有可能的问题逐一排除遇到损坏的部件跟换后即可排除。
你对这个回答的评价是