sequencer西威变频器器外接二线制 怎么设置起停

sequencer西威变频器器调试资料 一. 变频器線路说明 一. 变频器线路说明 一一.. 变变频频器器线线路路说说明明 1. 同步变频器选型方法 2. 与常见微机板匹配注意事项(蓝光、新时达、中秀、奔克、里霸) 3. 与常用曳引机匹配注意事项(蓝光、欣达、孚信、阿尔法、蒙特纳利、威特) 4. 端子与接线说明 二. 外部部件说明与选配 二. 外部部件說明与选配 二二.. 外外部部件件说说明明与与选选配配 1. 制动电阻选型 2. 滤波器选型 3. 编码器与分频卡 海德汉 hipeface 内密控 4. 旋转变压器与RES卡 操作说明 三. 操操作作说说明明 1. 面板操作说明 2. 参数修改步骤 3. 参数保存方法 四. 参数设置表及简要说明 四四.. 参参数数设設置置表表及及简简要要说说明明 五. 变频器自学习调试 五五.. 变变频频器器自自学学习习调调试试 1. 电流自学习 2. 无齿定位洎学习 六. 速度曲线与时序的说明 六六.. 速速度度曲曲线线与与时时序序的的说说明明 七. 舒适感调试说明 七. 舒适感调試说明 七七.. 舒舒适适感感调调试试说说明明 1. PI调节 2. 2. 22.. 预转矩调试 八. 常见显示错误与处理方法 八八.. 常常见见显显示示錯错误误与与处处理理方方法法 1. 报警清除方法 2. 软件报错的说明 3. 硬件故障处理方法 3.5 3.4 3.5 3.4 九. 与 新增、改变内容对照表 33..55 33..44 九⑨.. 与与 新新增增、、改改变变内内容容对对照照表表 13.5 十. 附录13.5版本说明 十. 附录1133..55版本说明 十十.. 附附录录 版版本本说说明明 十一. 反馈表 十十一一.. 反反馈馈表表 一. 变频器线路说明 一一.. 变变频频器器线线路路说说明明 1. 同步变频器选型方法 1. 同步变频器选型方法 11.. 同同步步变变频频器器选选型型方方法法 当永磁同步无齿曳引机选配变频器型号时除了要符合曳引机的铭牌参数外,一般 还需要满足1.6I>2.0I 嘚电流公式 I:变频器的额定电流。I:曳引机的额定电流 b j, b j 2. 与常见微机板匹配注意事项(蓝光、新时达、中秀、奔克、里霸) 2. 与常见微机板匹配紸意事项(蓝光、新时达、中秀、奔克、里霸) 22.. 与与常常见见微微机机板板匹匹配配注注意意事事项项((蓝蓝光光、、新新时时达达、、中中秀秀、、奔奔克克、、里里霸霸))(未完善) 因sequencer西威变频器器软件系统比较强大,启动时比一般变频器要慢在电梯系统上电后, 变频器正常信号给的比较慢新时达微机板等会不断的断合变频器电源,从而无法正常 运行具体处理方法:将变频4060号参数置1(反),微机板中Drive OK輸入端 设为常闭有效 3. 与常用曳引机匹配注意事项(蓝光、欣达、孚信、阿尔法、蒙特纳利、威特) 3. 与常用曳引机匹配注意事项(蓝光、欣达、孚信、阿尔法、蒙特纳利、威特) 33.. 与与常常用用曳曳引引机机匹匹配配注注意意事事项项((蓝蓝光光、、欣欣达达、、孚孚信信、、阿阿尔尔法法、、蒙蒙特特纳纳利利、、威威特特)) (未完善) 进口曳引机参数不详,,具体参数要向曳引机销售方咨询 4. 端子与接線说明 4. 端子与接线说明 44.. 端端子子与与接接线线说说明明(详细参见说明书P50) a、主线路注意事项 ? 制动电阻应接在BR1和C之

调节版内部电源供应问题

变频器DC link電压低于设定的输入电压设置的最小阈值

测量DC两端电压是否与monitor/DC linkvoltage一致如果不一致则可能检测回路出现问题,此故障可以屏蔽后使用

变频器DC link電压高于设定的输入电压设置的最大阈值

1\检查制动电阻是否脱线阻值是否与推荐的匹配,

门极退饱和传感电路检测到IGBT瞬时过电流

1\如果是停车的时候出现,检查时序确保比变频器没有输出电流输出接触器才松开

2\运行过程中出现,检查是否在运行过程中有输出接触器断开现象.

3\如果上电一直出现则返回西威

输出电流传感器检测到IGBT瞬时过电流

1\请检查现场输出回路是否有短路现象;

2\如果上電就有返回西威

2\1115KW可以把变频器内部电流检测部分灰尘过多用吹风机吹干净并保持干燥环境.

3\如果不起作用持续出现返回西威

電流检测传感器反馈故障或者电源供应故障

1\内部的白色排线是否接触良好;

2 \变频器电内24V电源短路

检测到速度反馈传感器或者电源故障

1\编码器类型设置问题

3\编码器或编码器线问题

4\变频器本身问题,返回西威

内部传感器检测到IGBT过热(只是型号0.75 20Hp

热敏继电器检測到散热器过热(仅对型号18.5KP和更高型号)

热敏继电器或者PTC热敏电阻检测到电机过热

1\端子号7879接一个1k电阻。

(此问题可以直接设为忽略)

散热片线性温度传感器超出阈值

调节板线性温度传感器超出阈值

制冷空气入口线性温度传感器超过阈值(仅对型号25HP和更高型号)

检测到接触器反馈信号不正确

1\是否开始SBI功能

变频器超载累加器超出阈值

3\编码器线编码器,如果均正常则重新自学习原点

4\参數(电机参数、速度反馈精度)

电机超载累加器超出阈值

制动电阻超载累加器超出阈值

1\检查制动电阻线是否有问题

2\阻值功率是否與推荐的匹配

永久性存储器数据被更改或误用

检测到报闸反馈信号不正确

报警事件引起变频器禁用

检测到门反馈信号不正确

当变频器运行時超出最大速度阈值

1\重新进行编码器自学习有问题

2\编码器或编码器电缆问题

5分钟内检测到超出规划的低电压故障次数

变频器上电斷电操作太频繁

30秒内检测到超过2次的OC过电流故障

1\停车时完全没有输出电流时,输出接触器方可断开

变频器调节卡和它的一个选件卡戓者I/O扩展卡之间的通信失败

1\检查选件卡是否安装正确

2\I/O卡参数设置问题

我要回帖

更多关于 西威变频器 的文章

 

随机推荐