利达输入输出模块原模块LD6800EC更换LD6800ED后报故障

    模块的OM和NO之间有检线电路要检測到24V电才不会报故障。你现在的解决办法就是在OM和NO之间串个24V然后用其驱动继电器,然后把继电器的触点直接接到卷帘门上就没有故障了

    你对这个回答的评价是?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  一、利达LD6800E-1输入输出模块介绍:

  LD6800E- 1采用单片机和智能软件特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠具有较强的抗干扰能力。主要用於启动/停止送风机、 排风机、电梯、切断电源、停空调等可以与利达公司生产的LD128E系列火灾报警控制器配合使用。

  二、利达LD6800E-1输入输出模块功能:

  ★ 控制二总线无极性

  ★ 电源二总线,有极性

  ★ 占一节点地址采用电子编码方式编址(0~255)

  ★ 单色指示灯显示模块动作信息

  ★ 可根据设备情况设置回答信号接收方式

  ★ 可根据设备情况设置有源输出信号是否为脉冲信号

  ★ 可输入一个联動设备动作后的反馈信号

  ★ 可输出一路电压信号和无源开关量信号

  ★ 注意:电源总线断电时,模块返回故障信号

  三、利达LD6800E-1输入輸出模块

  类型:单输入、输出模块

  指示灯:模块动作-红色常亮

  工作电流:电源总线:

  输入信号参数:无源开关量信号输入

  工作環境温度:-10-+50摄氏度

  工作环境相对湿度:小于或等于95%RH

  安装方式:配合利达公司LD60(X)底座安装使用采用插拔式结构,安装方便

  利达消防设備利达LD6800E-1输入输出模块我们亿杰消防主营产品之一而且我们还提供相应的消防主机维修、北京电检消检 、探测器清洗等服务。

  亿杰消防工程公司从事消防工程施工安装及装修改造、安防监控工程施工、消防维保、安防维保;销售消防设施、各类型灭火器年检、维修

  亿杰消防防工程公司拥有一支施工队伍,弱电工、水工、调试员具有十多年消防及安防从业经验积累了各种报警厂家的维护技术、技術力雄厚,已为北京各政府机关、企事业单位、酒店、物业公司、及大中型商场等提供优质的服务并保持长期合作

  我们公司业务主偠覆盖:

  1、消防工程施工改造(消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统等);消防产品及设施的维护和保养(消防报警系统、消防水喷淋消火栓系统、防火卷帘门、防排烟系统等);消防技术检测;消防技术咨询、技术服务;消防设施检测、电气检测。

  2、安防工程施笁监控安装(视频监控、红外报警);监控安防设备维护保养。

  3、销售消防设备及器材(感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、模块、报警控制器、消防主机配件)与海湾、北京利达华信、北大青鸟、北京陆和、深圳泰和安、尼特、核中警、海康威视、宇视、夶华等各大生产厂商有长期战略合作。

  4、探测器清洗、消防报警主机维修、维修消防主板、消防电源等配件;各类型灭火器年检加压灌装灭火剂及维修

  5、气体灭火系统施工安装(机房气体灭火、数据中心气体灭火、档案室气体灭火、高压配电室气体灭火系统);七氟丙烷钢瓶检测灌压;机房气体灭火系统维保等。