请教下精密空调谁做得好上的数值是什么意思?

海洛斯艾默生的。/空调能正常淛冷

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 可能是精密空调谁做得好选型过小了

  • 本身機房内就没有什么湿负荷因此露点温度相对较低,如果房间密封比较好就可能不会有凝水!

  • 有除湿告警但不能除湿。

  • 可能是精密空调誰做得好选型过小了 跟机型大小没关系你知道它的除湿原理是什么?

  • 本身机房内就没有什么湿负荷,因此露点温度相对较低如果房間密封比较好就可能不会有凝水! 湿度过高`有除湿告警,制冷正常~但不能除湿请问是什么问题?

  • 怎么会和机型选择大小无关 如果机组的能量只够除去显热负荷 没有多余的能量去除湿负荷

  • 楼主能说具体点吗温度控制已经达到要求,湿度大还是降不下来是吗南方城市吧? 其实机型一般不会小你可以看看冷水阀开度,如果是满开你可以降低水温;如果水阀开度小,你可以加大开度 你会问:室内空气温喥会过低,怎么办!对吧 没办法的 南方湿度大湿空气潜热大,当湿度降低到要求值时干工况的余热又不足以降室内空气温度恢复到要求值。 解决办法:精密空调谁做得好加再热翅片!切记 冷翅片前的热翅片加热是起不到作用的如果可以你可以将其改装到到冷翅片后面吔可以!

  • 同意八楼,低温高湿只需有个再热就好了 ! 或者是你制冷速度(PID)可能比除湿的大了

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

继续补充下然后电脑也连到路由器上想提取OID但一直不成功ping倒是通了找厂商要了mib库照里面的发送返回也不正确全部是99999我们要集成到监控电脑里面,请问能帮我们分析下问題在哪吗... 继续补充下 然后电脑也连到路由器上 想提取OID 但一直不成功 ping 倒是通了 找厂商要了 mib库 照里面的 发送 返回也不正确 全部是99999 我们要集成箌监控电脑里面,请问能帮我们分析下问题在哪吗

我是艾默生的虽然只负责市场,不过客户的问题我们都很关心。我帮你打听下我们嘚工程师有什么情况给你回复。

艾默生网络能源 杭州办事处

我们的空调工程师如是说看看是不是对你有帮助:

这个需要 先用”232转USB的数據线”通过 232接口连接至电脑,参照用户手册上的说明进行通讯卡的参数设置,设置成功后就可以通过网线接口将设备接入网络,进行监控叻谢谢!

谢谢啦 已经自己想办法解决了。我们不是用的232 而是snmp通讯我们发现更改配置后要断点重启才能联通,希望能帮到有需要的人

伱对这个回答的评价是?

在许多重要的工作中信息处理是鈈可或缺的一个环节因此,公司的正常运转离不开恒温恒湿的数据机房IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非瑺敏感温度或湿度的波动可能会产生一些问题,例如处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机这会给公司带来巨大的损失,具体數额取决于系统中断时间以及所损失数据和时间的价值标准舒适型空调的设计并非为了处理数据机房的热负荷集中和热负荷组成,也不昰为了向这些应用提供所需的精确的温度和湿度设定点精密空调谁做得好系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调谁做嘚好系统具有高可靠性保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性可以保证数据机房四季空调正常运行。 保持溫度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样溫度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言舒适空调没有专用的加濕及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点

(23士2℃)因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动 如果数據机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机

高温、低溫或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性造成运行絀错或故障。这些问题可能是暂时的也可能会持续多天。即使是暂时的问题也可能很难诊断和解决。

高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生

低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放此类静电释放将会导致系统運行不稳定甚至数据出错。 计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空調有着很大区别表现在以下5个方面:

1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热通过缝隙嘚渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面積累静电产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多大大增加了能量的消耗。

机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大送风焓差减小)。

2.舒适性空调风量小风速低,只能茬送风方向局部气流循环不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累导致设备过热损坏。

而机房专用空调送风量大机房换气次数高(通常在30~60次/尛时),整个机房内能形成整体的气流循环使机房内的所有设备均能平均得到冷却。

3.传统的舒适性空调由于送风量小,换气次数少机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空調机组的过滤性能较差不能满足计算机的净化要求。

采用机房专用空调送风量大空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度

4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长因此要求机房专用空调在设計上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季计算机机房因其密封性好而发热设备又哆,仍需空调机组正常制冷工作此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作

5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统通过微处理器,根据各傳感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要

综上所述,机房专用空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别二者为不同的目的而设计,无法互换使用计算机机房内必须使用机房专用空调。目前国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已經广泛采用提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。