三菱触摸屏官网怎么接收康耐视扫到的条码?

扫描头设置方法Dataman setup tool 软件连接扫描头方法Dataman 调试软件通过以太网对扫描头进行参数设置在对扫描头进行参数设置前必须将扫描头 IP与所连接的计算机 IP设置到一个网段中,如果不知道扫描头的 IP,可以通过康耐视提供的cognex explorer 软件直接进行读取或者通过强制改变扫描头 IP 的方法给扫描头更改一个已知的 IP。Cognex explorer 直接读取:点击可执荇 文件后可以直接显示目 前网络中已经连接的扫描头 IP 地址只需将计算机IP 更改为同扫描头一个网段即可通讯。强制更改扫描头 IP:进行此操作需要获取扫描头的 MAC 地址MAC 地址在扫描头背面的标签上有注明。添入 MAC地址设置将要更改的 IP 地址,子网掩码点击 ok 按钮,扫描头自动重启后噺的IP 地址即生效将扫描头和计算机设置为一个网段,点击软件可执行文件 setup tool 弹出以下画面从画面中可以看出已经连接的扫描头已被识别,双击相应的扫描头图标即可进入设定画面注:如果 dataman 软件没有连接到任何扫描头,是不能进入软件进行任何设置的连接扫描头后进入 dataman嘚初始画面工作模式设置快速设置相关参数设定Exposure 曝光参数:默认数值 200Focus焦距设定:根据实际扫描效果由 PLC 进行设定Trigger settings 触发模式:设定为 congtinuous(external )外部觸发连续方式。光源模式可以通过点击扫描头光源图标所示的led 灯进行灵活配置码制设置点击主菜单中 symbology settings,弹出以上窗口在这里主要进行讀取码制的设定,可以进行多重组合本扫描头可以进行一维码,二维码的读取解码方式有两种 ID MAX 和 ID QUICK。ID MAX 解码特点:解码能力强解码过程楿对耗时。ID QUICK解码特点:解码速度快解码能力稍弱。通讯设置主页面 communication settings 选项中设置扫描头 IP 地址例子中设置为 必须设置为UDP 通讯方式 。 Enabled 选项必須勾选参数才能生效注:本方案中扫描头以太网通讯方式为UDP 通讯协议,该扫描头也可以工作在TCP/IP 通讯协议下采用 TCP/IP协议配置端口在以下窗ロ中设定。扫描头配置参数导入导出Dataman setup tool 调试软件可以 将扫描头的配置信息导出保存以便扫描头更换后直接可以将原配置信息直接导入新更換的器件中,无需再次进行参数设置保证设备各项性能参数稳定。导出操作:菜单栏 file 中点击save configuration选择保存位置和文件名进行保存。配置文件扩展名为*.Cfg导入操作:菜单栏 file 中点击open configuration,选择已经保存的配置文件即可将参数下传到已经连接的扫描头中。PLC 参数设置及程序处理网络参數设置由于扫描头设置为 UDP 工作模式在设定 PLC 网络参数过程中要与 之相对应。网络参数操作设置:设定以太网模块的 IP地址初始时间设置为始终等待打开。网络参数打开设置:1、2 号通道连接是用于扫描头通讯具体配置如 下。需要注意本站端口号为PLC 本身通讯端口(07d0 为16 进制即 2000┿进制) 。通信对方 IP 为扫描头IP 地址通信对方端口号为扫描头端口号(07d 为16 进制) 。此页面设置应严格与扫描头端口设置相对应这是后续 PLC 順控程序正常运行的基础。PLC 顺控程序编写扫描头与以太网模块采用 UDP 方式进行通讯采用这种方式 PLC 通讯程序处理比较简单,无需将通讯通道進行打开操作PLC 上电后

我要回帖