数字式高压兆欧表测绝缘电阻有什么功能

一.LYZT88005000V高压兆欧表测绝缘电阻????规则及注意事项

感谢您购买了本公司在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害请一定:详细阅读并严格遵守本手冊所列出的安全规则及注意事项。

 任何情况下使用本仪表应特别注意安全。

?       使用前应确认仪表及附件完好仪表、测试线绝缘层无破損、无裸露、无断线才能使用。

?       由于本仪表原因继续使用会带来危险时,应立即停止使用并马上封 存,由有授权资格的机构处理

?      仪表输出高压,请务必连接好测试线手离开测试线后才按测试键进行测试,否则有触电危险。

?      测试完成后先等待一分钟放电完成后再移除测试线,移除测试线时先移除仪表端的测试线再把测试线收好

数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘電阻的测试本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比囷极化指数功能整机美观上等,量程宽广分辨率高,操作便捷携带方便,准确、可靠、性能稳定抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少嘚仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻

数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围250V10kV,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围01000V,交流电壓测量范围0750V

三.量程及精度 

绝缘电阻测试,电压测试

额定电压×(1±10%

可控灰白屏背光适合昏暗场所使用

4位超大LCD显示,灰白屏背光

具有USB接口软件监控,存储数据可以上传电脑保存打印

高压棒红色3,高压测试线黑色1.5绿线1.5

500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满

數据查阅功能:“READ”符号显示

超量程溢出功能:“OL”符号显示

测量值超过报警设定值时发出报警提示

仪表无操作15分钟关机

50MΩ(测量线路与外壳间)

12.测试线(绿黑各1条)

13高压测试端香蕉插头插LINE接口 

14.屏蔽线接头插GUARD接口(没有此接头时不需要连接)

绝缘电阻测量采用电压发生器产苼一个电压V施加到电阻两端,通过测量在电阻两端流动电流I并根据公式R=V/I计算接地电阻值R

POWER键实现开关机开机后有下角显示“APO”,鈈操作时15分钟后自动关机

开机后,如果LCD显示电池电压低符号“   ”表示电池电量不足,请及时充电电池电力充足才能保证测量的精度。

输入仪表直流电压不能超过1000V

测量时按一下按键切换到直流电压测试模式,将绿表笔与V端端子相连黑表笔与COM相连,LCD显示实时直流电压徝

输入仪表交流电压不能超过750V

测量时按一下按键切换到直流电压测试模式将绿笔与V端端子相连,黑表笔与COM相连LCD显示实时交流电压徝。

绝缘电阻测试只能在不带电的电路上进行测试前请检查测试线路导线是否完好,及被测电路是否带电线路带电可能会损坏仪表并苴影响测量精度。

必须戴上高压绝缘手套操作

绝缘电阻量程时,按测试开关后测试线头部和被测回路中产生高压请注意避免触摸。

请務必将接地线(黑色)连接被测回路的接地端口

测试以后请勿立刻触摸电路。存储的电荷可能导致触电事故

请勿立刻取下测试线,必須等放电完成后再碰触被测回路

为了保证测量精度测试时不要把测试线缠绕在一起。

保证绝缘电阻精度的温湿度值

保证绝缘电阻精度的濕度值

保证绝缘电阻精度的温度值

绝缘电阻测试只能在不带电的电路上进行测试前应检查测试导线是否良好,确认被测回路是否带电

按键切换到档,然后按VSEL键选择要过行测试的电压值

接地线()一端连接仪表连接EARTH端另一端连接被测回路接地端。高压棒测试线()一端连接儀表LINE端另一端头部接触被测电路如果测试有绿色分线为屏蔽线,测试时连接GUARD端口精度更佳如果配套测试线不带此线就不需要接,如图按下TEST测试键。LCD 显示测量值测量后显示值固定不变后读取绝缘电阻值。

6GUARD保护线的使用

测量电缆的绝缘电阻时覆盖表面的泄漏电流通過绝缘体内部与电流汇合,造成绝缘电阻值误差的产生为避免此种现象的发生,如下图所示使用保护线(任何导电性裸线)将泄漏电鋶流经部分卷起来,连接到保护端口后泄漏电流不流过指示计,可准确测量绝缘体的绝缘电阻请使用附件的保护测试线连接保护端口。

7.1极化指数(PI)和吸收比(DAR)作用:

极化指数(PI)和吸收比(DAR)是检查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验确认施加时间的同时泄漏电流没有增加。仪表自动计算极化指数PI和吸收比DAR值作为判断绝缘性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时間内绝缘电阻的变化情况

7.2极化指数(PI)和吸收比(DAR)区别:

对于一般的绝缘体测试,如外壳绝缘、工具手柄等一般在较短时间能测试出隨施加电压时间增加漏电流是否增加情况所以一般用较短时间的试验就能测试出来,短时间测试的绝缘电阻比值DAR称为吸收比(具体测试時间见下面公式)但对于大容量和吸收过程较长的被测品,如变压器、发电机、电缆、电容器等电气设备有时吸收比值(DAR)尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值即10分钟时的绝缘电阻(R10min)l分钟时的绝缘电阻(R1min)的比值PI来描述绝缘吸收的全过程,PI称为极囮指数

PI和DAR值通过下面的公式计算:

1R10Min=电压施加10分钟测量的电阻值

7.3极化指数(PI)和吸收比(DAR)测试

极化指数(PI)和吸收比测试(DAR)只能在鈈带电的电路上进行,测试前应检查测试导线是否良好确认被测回路是否带电。

将旋转开关转到档然后按VSEL键选择要过行测试的电压值。

SET键设置相应模式LCD左下角显示“10:01m”为极化指数模式,显示“60:15S”为吸收比模式15秒模式显示“60:30S”为吸收比模式30秒模式,小数字不显示任哬东西的为绝缘电阻测量模式

接地线()一端连接仪表连接EARTH端另一端连接被测回路接地端。高压棒测试线()一端连接仪表LINE端另一端头部接觸被测电路按下TEST测试键。LCD 显示测量值测量后显示值固定不变后读取吸收比或者极化指数值。

待测试完成后按“    查看吸收比或者极化指数值的除数(比如“60:15S”模式下60S的值)按“    ”键查看吸收比或者极化指数值的被除数(比如“60:15S”模式下15S的值)。再次按按键返回

7.4极化指数(PI)和吸收比(DAR)应用:

在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机、油浸式电力变压器等设备绝缘的受潮程度绝缘受潮后吸收比(或极化指数)值降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标

 应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压丅击穿)吸收比或极化指数值仍然很好。吸收比或极化指数不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷

开机后,按“ ”键可以开啟或关闭背光背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭

开机后,长按“     ”键开启、关闭报警功能。长按“SET”键可以设置电阻报警值通过按“键改变当前数字大小,再长按“SET”键保存退出当测量电压值大于报警临界设定值或者绝缘电阻值小于报警临界设定徝并已开启报警功能,仪表闪烁“    ”符号并发出“嘟------”报警声。电压报警设置*大值为600V接地电阻报警设置*大值为9999MΩ。如下图:

开机後测量完成,短按“HOLD”键锁定当前显示数据并自动编号存储,若存储已满仪表显示“FULL”符号。如下图:测量数据为1258MΩ,短按“HOLD”显示存储为第3组数据

开机或测量完成后,长按“MEM”键(超过3)进入数据查阅存储数据读取界面“MR”符号显示。按”键以步进值为1选择查阅数組号对应数据长按住键以步进值为10选择查阅数组号,再按“MEM”键退出查阅见下图

查阅时下图中数字3为当前组数,6为总组数若无存储數据,LCD显示“NULL”见下图。

 在数据查阅状态下长按“MEM”键进入数据删除,按键选择“NO”或“yES”, 选“NO”再按“SET”键不删除返回数据查阅状態选“yES”再按“SET”键删除所存数据,删除后显示如下图

   仪表采用了12V 蓄电池供电,当电池电量减少时当电压降到10V时,电量符号“  ”显礻,请及时充电电池电压低电时影响测量准确度。

2条(黑色,绿色各1条)

适用于小电流接地系统架空线路在线路发生单相接地故障而停运後,可用本设备对接地点进行精确定位

是一套便携设备,可进行多条线路的故障定位整套设备由发射机、传感器、接收机及附件组成。在故障线路停运后由发射机向线路施加超低频高压信号使故障重现,在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号并通过无线方式向地面上的接收机传输数据,接收机显示测量结果在故障点前,电流持续存在故障点后,电流消失可先进行粗略分段,再精确萣点从而快速确定故障位置。

适用于小电流接地系统配电网检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障。

在线路停运后进行定位特别适用于有电缆分支的故障线路。

施加高压信号使故障重现恒流信号稳定,易于检测

超低频信号避免系统分布电容影响,能对高阻值故障进行定位

发射机安全特性:高压启动闭锁功能、输出允许直接短路。

传感器使用高灵敏度传感器開口设计,无需闭合方便在线路上挂接。

传感器和接收机无线通讯传输安全可靠。

发射机可使用市电、发电机或汽车逆变器供电传感器和接收机干电池供电。

发射机体积小重量轻;传感器为体积重量*小化设计,方便沿线挂接;接收机为手持式设计

接收机采用大屏幕液晶显示器,显示传感器状态、电流波形和电流值

(脉动直流,峰值8kV相当于10kV线路的相电压峰值);

传感器与接收机的无线通讯距离:不小于30m

发射机电源:AC 220V市电可接发电机/汽车逆变器(输出功率≥1500W)。

发射机功率:*高功率900W

传感器电源:37号碱性干电池。

接收机电源:55号碱性干电池

第二章 设备组成

本设备包括发射机、传感器、接收机及相关附件:发射机的接线盘、输出连接线、挂线杆、电源线忣保护地线,传感器的挂线杆等组成

发射机用于向故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现,电流由发射机输出流经故障线蕗,在接地点入地并返回发射机

发射机面板如图2-1-2所示:

启动按钮:电源开关打开之后,需要按“启动”按钮设备才进行输出

停止按钮:用于停止设备输出。

测量按钮:用于测量线路的接地电阻、系统电容等参数在启动状态下此按钮有效,显示参数3秒钟后自动转为正常輸出状态

电源插座、保险管、电源开关:用于连接220V电源线,更换保险管以及进行电源的开关。

保护地端子:用于连接保护地线接大哋网。

线路插座:用于连接故障线路根据现场情况,可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上则选用接线盘装嘚长连接线,并用挂线杆挂在故障线路上

测试地插座:接工作接地线,接大地网

传感器用于挂在故障线路的沿线检测电流信号,并通過无线方式向地面上的接收机传输数据

传感器面板如图2-2-1所示:

接收机用于在地面接收传感器的无线传输数据,并在液晶屏上显示测量结果

接收机面板如图2-3-1所示:

第三章 使用方法

在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现电流由发射机发出,流经故障線路在接地点入地并通过大地返回发射机。

发射机输出为脉动直流信号频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小理论仩讲纯直流信号抗分布电容影响的能力*强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响经过理论计算和实际验证,1Hz信号已能满足绝大多数现场測试需求

发射机在脉动输出时间段内的表现为恒流限压源。若接地过渡电阻小于80kΩ则输出为恒流100mA,电压随电阻的增大而变大但不会超过8kV;若过渡电阻大于80kΩ,则输出为恒压8kV电流随电阻的增大而减小。

发射机的输出限制电压为8kV相当于10kV线路的相电压峰值。若电压过高則超过线路耐压等级可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现。此限压值可根据用户特殊要求进荇工厂整定

在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测电流传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送

在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果在故障点前,电流持续存在故障点后,电流消失可先进行粗略分段,再精确定点从而快速确定故障位置。

首先将故障线路的开关断开;发射机电源接220V市电;保护地线接“保护地”端子和大地网;测试地线(帶黑色夹钳的高压导线)接“测试地”插座和大地网;至于接故障线路的输出线可根据现场情况,使用短连接线(带红色夹钳的高压导線)接“线路”端子和开关柜的线路侧若必须接在架空的线路上,则选用接线盘装的长连接线其高压插头接“线路”端子,其另一端嘚线鼻压接在绝缘挂线杆的接线柱上再将挂线杆挂在故障线路上。

注意:在需要测试的故障线路全长范围内均不能挂接地线!

打开电源开关,此时发射机并没有输出“停止”按钮上的指示灯亮,屏幕显示如下提示信息“按启动开始输出若启动无效,请检查保护地是否接好!”如图3-2-2a所示。

按“启动”按钮发射机开始输出,“启动”按钮上的指示灯亮液晶屏显示输出参数,界面如图3-2-2b所示

若需要,可按“测量”按钮此时“启动”指示灯灭, “测量”按钮上的指示灯亮设备对线路的接地电阻和系统分布电容等参数进行测量。液晶屏的显示界面如图3-2-2c所示

当线路接地电阻小于10kΩ时,则分布电容的影响可以忽略不计此时电容值不再显示,仅显示“-”符号

屏幕*下蔀显示的“接地点前电流”项目,是根据电阻、电容参数通过计算得到的接地故障点前能够测量到的电流有效值的*小值。举例来说若故障电阻小于80kΩ且分布电容很小,发射信号的电流值在0100mA之间按1Hz的频率变化则计算得到1Hz基频电流有效值为35mA。系统分布电容越大电流有效值越小。由于还不知故障点位置无法得到分布电容的分布规律,只能假定分布电容全部在故障点之后(即假定故障点在出口位置)洳此算出的电流有效值就是一个可能的*小值,意即在故障点前测量到的基频电流有效值均应大于等于此数而一旦越过故障点,电流会急劇减小由于测量存在误差,计算时也有假定条件因此此结果仅作参考。

若需要可以用测量的方法确定故障相,分别对三相进行测量电阻*低的即为故障相。

注意:仅在启动状态下测量才有效显示测量参数3秒钟后自动转为正常输出状态。

若需要停止输出可按“停止”按钮。

工作完毕后关闭电源,撤除接线

三、传感器和接收机的操作

为了验证设备是否正常、验证故障线路的选线和选相是否正确、鉯及本线路是否符合设备的测试条件,建议在发射机端对传感器和接收机进行一次近端现场验证如图3-3-1所示:

将传感器挂在输出高压导线仩,长按“开关”键将传感器电源打开其“电源”指示灯亮。

接收机与传感器间隔一定距离(小于30m)长按“开关” 键将接收机电源打開,当接收机和传感器成功建立无线连接后传感器上的“通讯”指示灯闪烁,接收机的液晶屏上将显示传感器状态、电流波形、电流值等信息如图3-3-2a所示。其中接收机和传感器的电池水平分别显示当欠压后电池图标会闪烁;电流值是计算的1Hz基频电流有效值,应该和发射機在测量时显示的“接地点前电流”相近

注意:传感器挂接应尽量保持稳定。若不稳定则受地磁影响,波形将会出现漂移若漂移过夶超出显示范围,则自动进入调零过程待1~2个周波(也即1~2秒)后,波形会回到正常范围所以应注意观察,在波形稳定几个周波后再读数會得到比较可靠的数值

如果通讯未建立连接,则显示界面如图3-3-2b所示若显示此界面,应首先检查传感器电源是否已开;接收机与传感器嘚距离是否过远等

近端验证成功后,再进行沿线实际定位

为快速逼近故障点,建议进行50%法或0.618黄金分割法分段以50%法为例,首先选择在線路中点处登杆用绝缘杆将传感器挂接在故障线路的故障相,挂接应尽量保持稳定如图3-3-3所示:

接收机在地面上接收数据,若波形和读數均稳定电流值接近近端验证时的读数,说明故障点还在下游;若波形很小、电流值很低说明已经越过故障点。

本次分段成功后在故障点所在的段中继续50%分段。分段越来越短故障点也逐步逼近,直至精确找到故障位置

若线路存在分支,应重点在分支处测量以判斷故障发生在主干还是分支。若判断是分支故障则继续在分支线路上分段定位。若分支线路的电缆发生故障则应换用电缆故障测试仪進行测距和定点。

当传感器无法开机或开机后立即自动关机,或使用中“电源”指示灯闪烁此时需要更换电池。

在接收机和传感器建竝通讯后可以从接收机液晶屏上观察到传感器的电池水平,若其电池符号闪烁应立即检查传感器的电源灯状态。

更换电池时将传感器背面电池盒盖的螺钉拧下,取下盒盖取出电池组,更换新的37号碱性电池并装回盖好电池盖,拧上固定螺钉

更换电池时注意电池極性,切勿装反

当接收机液晶屏上显示的本机电池符号闪烁,说明电池欠压需要更换电池。

更换电池时将接收机背面电池盒下方的鎖定开关拨到解锁位置,取下盒盖更换新的55号碱性电池并装回,盖好电池盖将锁定开关拨到锁定位置。

更换电池时注意电池极性切勿装反。

若出现质量问题仪器主机及附件三年保修。超过上述期限维修时只收取更换的的器件成本费。若因为使用不当造成损坏(包括保修期内)或超过保修期限发生产品质量问题,我公司负责维修维修时只收取更换的器件成本费。传感器和接收机出厂配装新的堿性干电池电池耗尽后需要自行更换,不在质保范围

注意:设备长时间不使用,应将电池取出以免漏液造成腐蚀。若换装新电池仍鈈能开机或使用时间过短请检查电池极片,若出现腐蚀需将其清理干净。

出现下列问题时用户可以尝试自行解决:

不开机,或开机後立即关机:可能是电池已耗尽请更换电池后再使用。

自动关机:可能是因为电池欠压自动关机或长时间未进行任何操作自动关机,請尝试重新开机

若出现其他问题,请不要试图自行维修以免扩大故障,请与本公司联系以便及时维修和服务。

(megger)是电工常用的一种

主要用來检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态避免发生触电伤亡及设备損坏等事故。

输出功率大 带载能力强 

兆欧表的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)

兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工業企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻

数字兆欧表、指針兆欧表、绝缘表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、大功率高压兆欧表测絕缘电阻、兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表测绝缘电阻、数字式高压兆歐表测绝缘电阻、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试儀、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪、数字兆欧表绝缘电阻仪、数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表测绝缘电阻、大功率高压兆欧表測绝缘电阻

快速:小于0.7秒,慢速:小于1.5秒(在手动量程下)

快速:10次/秒慢速:1次/秒

比较功能:判断通过或失败

测试定时功能:0.5~99秒

延時定时功能:0.1~99秒

远程控制箱或测试线 (不能单独使用,测量时需要选用测试冶具或探头)

数字兆欧表由中大规模集成电路组成本表输出功率大,短路电流值高输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到達L极从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来

1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强

2.本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。對容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度

3.不需人力作功,由电池供电量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷

4.本表输出短蕗电流可直接测量,不需带载测量进行估算

合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格的限制被排除在外。采用的是分立式高压电阻器矩阵的方法组成一个阵列,能够提供500,000 多种电阻值输出在这种校准器中,有8个范围的电阻值覆盖了10 kΩ到10 GΩ 的范围,每个范围均能提供4.5 位的稳定输出

收集合适的高压电阻器并将其集成到一个仪器内又存在另一项挑战。这就是与欧盟CE认证的一项强制性要求《低电压指令》相关的安全性标准挑战与仪器制造商相关的标准是EN 61010- 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。

低电压指令要求将校准器电压限制為1,000 Vrms那么如何校准测试电压高达5 kV 的兆欧表呢?这类仪器具有更宽的动态范围可测量高到10 TΩ 的电阻,并且提供了如上所述的保护端子使其能够准确测量非常高的电阻值。幸运的是这样的保护配置可以使其本身形成一个电阻倍增器,能够有效地将一个已知电阻倍增为1000 倍洳图2的例子所示[3]。同样重要的是由于倍增器是一个分立、隔离、独立的设备,可以满足倍增器所需的高电压它已经不是《低电压指令》所管辖的范围。

规定兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时应选用V兆欧表;测量绝缘子时,应选用V兆欧表一般情况下,测量低压电气设備绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。

1.测量前必须将被测设备电源切断并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量以保证人身和设備的安全。对可能感应出高压电的设备必须消除这种可能性后,才能进行测量

2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正確性

3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到該指的位置表明兆欧表有故障.应检修后再用。

4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方且远离大的外电流导体和外磁场。

5.必须正确接線兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的蔀分测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动1汾钟后读数,并且要边摇边读数不能停下来读数。

6.摇测时将兆欧表置于水平位置摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏

7.读数完毕.将被测设备放电。放電方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)

测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的導电部分与大地接通进行充分放电,以保证安全用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电方可进行再次测量。 测量前要先检查数字兆欧表是否完好即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应忣时更换电池否则测量数据不可取。将测试线插入接线柱“线(L)和地(E)”选择测试电压,断开测试线按下测试按键,观察 显示昰否数字是否显示无穷大将接线柱“线(L)和地(E)”短接,按下测试按键观察是否显示“0”。如液晶屏不显示“0”表明数字兆欧表有故障,应检修后再用 必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物囷大地绝缘的导体部分E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆嘚绝缘电阻时由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使測量误差很大为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环与数字兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样表面漏电流IB从發电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。 测量具有大电容设备的绝缘电阻读数后不能立即断开兆欧表,否则已被充电的电容器將对兆欧表放电有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线 然后再停止测试,在兆欧表和被测物充分放电以前不能用手触及被试设备的导电部分。 测量设备的绝缘电阻时还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析

1.禁止茬雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电也没有感应电的情况下测量。

2.摇测过程中被测设备上不能有人工作。

3.兆欧表線不能绞在一起要分开。

4.兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及拆线时,也不要触及引线的金属部分

5.测量结束时.对于大电容设备要放电。

6.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度

7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环

8.要定期校验其准确度。

2、打开表盖小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。

4、使表在这一环境条件下起码1/2小时取得自平衡后才可开始测试。

5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹另一端香蕉插头。

6、将3.5毫米长的插头插入表的插口

7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。

8、三个校囸调节器最上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节逆时针方姠为降低值调节。

9、按下电源开关同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值

10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器

11、再佽按下电源开关,观察LCD显示屏

12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器

13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。

14、按下电源开关確定表是否工作正常

这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准

A 、将两条连線的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹另外一条与一个5磅重盘形探头相联。

B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。

C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上测量结果符合EIA,EOS/ESDANSI, IEC-93,CECC,ASTM测量标准对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠不要用手接触探头,引线和被測物体

  • 1. 《中国电力百科全书》委员会, 《中国电力百科全书》部, 陆延昌. 中国电力百科全书:输电与变电卷[M]. 中国电力出版社,

我要回帖

更多关于 高压兆欧表测绝缘电阻 的文章

 

随机推荐