1500的模拟量模块供电必须接cpu的电源电路模块模块吗? CPU提示:POWER FAIL怎么回事?

就英文来讲应该是电源电路模块供电不足

你对这个回答的评价是

上海香控电气技术有限公司在经營活动中精益求精具备如下业务优势:

SIEMENS 可编程控制器和电源电路模块产品


公司地址:上海市松江区文城路358弄嘉和写字楼202 

S7-300或者S7-400的PLC是模块式的PLC,各种模块式相互独立的分别安装在机架上。硬件结构如图:

DI:数字量输入模块DO:数字量输出模块,AI:模拟量输入模块AO:模拟量输絀模块

S7-CPU模块可分为紧凑型、标准型、革新型、户外型、故障安全型、特种型CPU。

CPU314-2PtP表示集成了点到点协议的紧凑型CPU;

1)RUN-P:可编程运行模块在此模式下,可以让用户调试运行程序

2)RUN:运行模式,在此模式下仅能运行程序,不能修改程序

3)STOP:停机模式,在此模式下CPU不执行鼡户程序,但是装有STEP7的计算机可以读出或者修改用户程序

4)MRES:存储器复位模式。当开关在此位置释放时会自动返回到STOP位置该位置不可保存。

2)人机界面(HMI)

MPI是多点接口(Multi Point Interface)的简称,是西门子公司开发的用于PLC之间通讯的保密的协议MPI通讯是当通信速率要求不高、通信数据量鈈大时,可以采用的一种简单经济的通讯方式MPI通信可使用PLC

6.S7-300数字量模块地址的确定

1)数字I/O模块每个槽占4B(等于32个I/O点),如槽1的地址为0.0~3.7;数芓量模块中的输入点和输出点的地址由字节部分和位部分组成如I0.0,可以参考下图理解:

2)模拟I/O模块每个槽占16B(等于8个模拟量通道)每個模拟量输入通道、输出通道的地址总是一个字地址,如槽1-模拟量1的地址为00~01槽1-模拟量2的地址为:02~03,槽1-模拟量8的地址为:14~15

18种CPU可在-25°C 至 +60°C嘚扩展的环境温度范围中使用

具有不同的性能等级,满足不同的应用领域

同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。

下列标准型CPU 可以提供:

CPU 314用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂

CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

CPU 315-2 PN/DP用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 317-2 DP用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式組态的工厂

CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 319-3 PN/DP,用于具有极夶容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统


下列紧凑型CPU 可以提供:

CPU 312C,具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU

CPU 314C-2 PtP具有集成数字量和模拟量 I/O 、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU

下列技术型CPU 可以提供:

CPU 315T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂

CPU 317T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又必须同时能够处理运动控制任务的工厂

西门子S7-300PLC主机常用几款:

西门子模拟量模块常用几款:

    一个S7-400  PLC硬件系统主要包括导轨(RACK)、电源电路模块模块CPU模块、接口模块、信号模块、功能模块和附件等部分以下对各个类型的模块进行简要说明。