变频器故障代码出现Err16代码是什么原因

维修壹台英威腾E500变频器故障代码装螺杆空压机用,用PLC连机通迅控制

   接手时检查电源整流滤波电容全部爆顶,电液在板上和机身到处都有IGBT模块输出短路。其它无明显異常

   拆除坏的电容和模块,清洁线路板和机身更换全部的整流滤波电容,更换全新的模块

   维修试电时,输出空载将IGBT模块供电正极從电源上隔开中间接了一个2A的保险。380V的电源是用220V变压器升380V得到接上380V电源通电试机显示正常,自检完会显示Err-16报警

查网站手册故障代码为通迅故障,更改内码全部改为面板控制还是报Err-16。按复位键清除暂时可以,等一会儿又会出现先不理会它了,按复位键之后再按启动鍵散热风扇启动,面板出现Err-51


查手册为过流,或输出缺相等

试过短路三相进线缺相电压保护无效,试过流保护解除也无效把输出用彡个灯泡星形接法接上试机U,V两相启动时闪亮一下就保护了检查其它都无异常,百思不得其解客户催的急,只好硬着头皮装机试一下本想最大可能会出现上述两个报警,没想到通电试机第一个Err-16未出现最担心的第二个报警就等启动的时候了,电工师傅按下PLC的启动键涳压机瞬间启动,变频器故障代码频率升到预设频率运转正常了,也未报任何警情不放心,关机开机几次都很正常

   在这里我想请教各位高手,为什会出现维修试机时报故障Err-16和Err-51?而装到设备却不会出现报故障

一台欧瑞E变频器故障代码烧坏檢查为模块内部整流全桥烧毁,用外接三相整流桥接上后出现“Err3”代码,查产品手册无此代码网上搜集说是“电流故障”四个字,怎樣维修

换掉开关电源部分的电容,我遇到过这样的问题就是这样解决的。

刚修了一个37kw的,上电报err3sc=0.8v左右,正常=5v 厚膜保护输出光耦壞一只,更换后正常

估计厚膜保护信号,运行前报ERR3运行中报OC