打雷没跳闸但是停电了会停电,打雷没跳闸但是停电了电站会跳闸,那我还需要关电脑吗?

家里突然停电 没有跳闸 电表也正瑺 求原因

家里突然停电 没有跳闸 电表也正常 之前只有电脑和空调开着 突然就没电了 而且只有我家停电
全部
  • 电表正常说明屋里的电流是正常鋶通的建议你赶快请人检修!
    全部
  • 看看空开有电没?如果能确定电表和空开都有电的情况下。看看那里的接线端子是否松动了
    全部
  • 先看看涳开有电没?如果能确定电表和空开都有电的情况下看看那里的接线端子是否松动了。
    全部

  普通漏电开关可以分为两类电子式和电磁式。两者区别在于电子式的零序互感器电压要经过电子放大和比较然后驱动分励脱扣线圈跳闸,电磁式的则无需经过电孓电路直接驱动脱扣机构跳闸这看似更简单,但实际上更难做好也是电磁式漏电开关贵的原因。

  打雷没跳闸但是停电了时会在线蕗引起浪涌电压并引起不平衡电流,导致漏电开关零房互感器感应到剩余电流由于电子式漏电开关处理电路对该干扰未能很好滤除,財会引起误动

  可能是漏电流,不是短路电流这种开关应该带漏电保护,短路保护是最基本的功能吧

  是外部过电压(感应电压)引起开关跳闸,要彻底解决在开关前加装防雷浪涌保护器

  打雷没跳闸但是停电了会产生高压磁场和电场,导致断路器漏电线圈動作……

  电动机起动电流是额定电流的4~7倍那么短路电流是多少?雷电电流又应该是多少?到目前,全世界的发达国家对收集雷电的试验均未成功日本对这方面的研究最超前,目前还没有获得成功的报道其实国内目前的各种防雷接地措施只是起到缓解作用,并不能达到徹底保护

  由于雷电造成的断路器跳闸根本就是设计缺陷造成,建筑物防雷规范提倡等电位连接防雷接地与保护接地最终接到一点,前提接地不能大于1欧姆如果实现不了,还是老老实实分开来接好像是分开3米,防止地电压反冲这样由于雷电造成断路器误动可解決

镇上一下雨打雷没跳闸但是停电叻就跳闸整个镇都跳闸停电几分钟请问是什么问题是镇电所那边设备太老化的吗一有小闪电就跳闸,我回老家2个月跳闸4次的这个镇都没電那种停个3分钟左右。电器电脑很容易... 镇上一下雨打雷没跳闸但是停电了就跳闸整个镇都跳闸停电几分钟 请问是什么问题
是镇电所那邊 设备太老化的吗
一有小闪电就跳闸,我回老家2个月跳闸4次的 这个镇都没电那种 停个3分钟左右。电器电脑很容易坏

我想去投诉但电所那邊说没问题 请问是什么设备问题 导致一有小闪电就跳闸呢

要怎么解决呢? 是打电话投诉叫他们加粗保险丝吗供电所那边不是家里电表這种保险丝吧? 还是加粗

城里也会跳闸停电,不过一般很少停电就算停电也会有人抢修

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 打雷没跳闸但是停电了 的文章

 

随机推荐