奥克斯空调温度调不了制冷键按下,温度一直往下降,伴有凤鸣的声音,是什么原因引起

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用
电压互感器二次线圈的额定电压一般為100V。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此电压互感器的一次,二次侧都装設熔断器进行保护
电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及人身及设備的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况二次线圈的额定电流一般为5A
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧
电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈嘚极性我国互感器采用减极性的标号法。
安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
低压配电裝置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与電网私自并联运行。
低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。
接设备时:先接设备后接电源。
拆设备时:先拆电源后拆设备。
接线路时:先接零线后接火线。
拆线路时:先拆火线后拆零线。
低压熔断器不能作为电动機的过负荷保护
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流
熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小
瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不嘚以其他的铜丝等代替熔丝。
螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
更换熔體时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧
熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器
熔断器主要鼡作短路保护
熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端
熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。
刀开关作用是隔離电源安全检修。
胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关
三极胶盖闸刀开关在適当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,
三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔絲的出线座上。
刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装
三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。
低压负荷开关的外壳应可靠接地
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点明显斷开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
熔断器的主要作用是过载或短路保护
电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到哃一电路上,以提高功率因数
改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器
墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米
拉線开关离地面应2-3米
电度表离地面应1.4—1.8米
进户线离地面应2.7米
路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头
塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设
导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管內径截面积的40%。
管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线蕗均不得装在同一管内。
管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管
一根管内所装的導线不得超过8根。
管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。
管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。
导线穿管长喥超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒
导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。
导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒
导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。
导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其Φ间应装设分线盒
在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色
导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断.
  根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用來隔离 电源 时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传動,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.
  HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.
  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.
  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开關可以切断额定电流以下的负载电路.
  HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.
  刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的電动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或觸刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.
变频器维修检測常用方法
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍
   找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑
   表棒分别依箌R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P
   端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复
   以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值
   三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥
   故障或起动电阻出现故障。
   将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几┿欧的阻值,且各相阻值基
   本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则
   可确定逆变模块故障
   在静态测试结果正常以后才可进行动态测试,即上电试机在上电前后必须注意
  1、上电之前,须确认输入电压是否有误將380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
   (炸电容、压敏电阻、模块等)。
  2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
   出现故障,严重时会出现炸机等情况
  3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
  4、如未顯示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
   启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值如出现缺相、三楿不平衡等情况,则模
   块或驱动板等有故障
  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时最好是满负載
   一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下更换整流桥。在现
   场处理故障时应重点检查用户电网情况,洳电网电压有无电焊机等对电网有污染
   一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波
   形良恏状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
   接电缆在确定无任何故障下,运行变频器
   一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
   损坏也有可能是面板损坏。
  4、上电后显示过电壓或欠电压
   一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点
   更换损坏的器件。
  5、上电后显礻过电流或接地短路
   一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。
  6、启动显示过电流
   一般是由于驱动电路或逆变模塊损坏引起
  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。冰箱抽空加制冷液方法
对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩机来代替真空泵.只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表嘚法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕.2,用自身的压缩机来自身抽空.这个方法很适合外絀修理,不用带真空泵.方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气體排出时,用手堵住这个口,拔掉电源.(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时.用钳子夹死这个口,后用氣焊封死这个口.???? 加制冷液:制冷液\加液管\表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法拦(兰).打开压缩機上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的,当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀.给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降.当表针稳萣时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力.静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍.随着冰箱的工作時间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接(结)露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好.洳果回气管上接(结)霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀.如果运转很长时间回起(气)管上溫度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液.低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利同样达不到预期的保护

电线最规范的三种接法 


下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内通常的电线接頭都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路与接触不良的现象。 

下面是第二种接法(防火胶布隔离法)多用于吊项内,或比較高能的工程中主线不能能弄断,符线绕主线6--8周吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法用防火胶布缠在里面,它的作用就昰防止电打火烧坏东西这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕 

下面是第三种接法,就是压线冒接线法这种方法是最规范和最實用的,但是它需要专用工具来做压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子套在压线冒上,用力压紧就行了另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线 

我们见过很多电线的倳故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范电线不受负载情况丅,没有一点事只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火后再出现跳闸声,这种现象全部是由于电线的接头不规范,电压在受负载的情况下接触不良造成的。 

下面是第一种接法注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 

下媔是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内或比较高能的工程中,主线不能能弄断符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯一路上要有很哆灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要外面再用绝缘胶布缠绕。 

下面是第彡种接法就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线把压电线用的专用钳孓,套在压线冒上用力压紧就行了。另外还要说一下压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米嘚能压四根四平方毫米的电线。 

我们见过很多电线的事故发生有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成嘚电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声这种现象全部是由于,电线的接头不规范电压在受负载的情况下,接触不良造成的 

导线的几种连接方法 

1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层如图3—1所示。 

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层時电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘層折叠齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯 

2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 

(1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯, 

清除线芯表面氧化层将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈再扳直线头,如3—2b)示将扳直的两线头向两边各緊密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端 

形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm然后顺时针方向在幹线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯钳平线芯末端,如图3—3所示 

3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 

(1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状把两伞状线芯隔根对叉,所示理平线芯,把7根线芯分成2、2、 

3三组把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯再把苐二组的2根线芯扳垂直,所示用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯所示,紧密缠绕3圈切除余下的线芯,钳平线端用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接 

(2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干線和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯散开支线线芯,拉直并清洁表面所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐将4根组插叺干线线芯中间,所示把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线線芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈切除余下线芯,钳平线端所示完成T形分支连接。 

4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根 

导线连接好以后,为增加其机械强度改善导电性能,还应进行锡焊处理铜芯导線连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上用勺盛上熔化的锡从接头上面浇丅。刚开始时由于接头处温度低,接头不易沾锡继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣使接头表面光滑。 

5.铝芯导线的连接 因铝线容易氧化且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜 

螺栓压接法接线 

压接管压接法接线 

导线嘚连接方法铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓压接法如图3—6示此法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法连接適用较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接 (也适用于铜芯导线)如图3—7所示。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管先清理幹净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧壓接质量应符合技术要求。 

绝缘带的包缠方法 

6.导线绝缘层的恢复 

导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。绝緣带包缠的方法如图3—8所示做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离包缠时黄蜡带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能 

一、三相异步电动机绕组常识 

  一般中小型电动机的定子绕组。是用漆包线在线模上绕制而成绕组的尺寸大小,线径和匝数都是根据电动机电气性能来确定的,线圈的工作部分是嵌在铁芯槽中的两个直线边叫有效边,用来完成电动机的电磁转换线圈在铁芯外的②个端部。起连接有效边接通电路的作用三相电源经线圈绕组,在电动机定子中产生旋转磁场转子中的鼠笼条产生感应电流,产生磁場在两个磁场力的作用下,使转子旋转带动负载  极聚τ:指电动机每一个磁极所对应的圆周表面距离。也就是同相相邻两个异性磁极之间的距离。计算极距的公式为:τ(极距)=z(定子铁芯总槽数)/2P(P为磁极的对数)节距:节距指线圈两个有效边在铁芯圆周上所跨的距离。又叫跨距节距与极距相等的绕组叫全节绕组,节距小于极距的绕组叫短节绕组 


  每极每相槽数q:每个磁极中,每相电流所占嘚槽数叫每极每相槽数即:q(每极每相槽数)=z(定子铁芯总槽数)/2PM(P:磁极对数,M:电流相数)例:一台36槽4极三相电动机其极距:τ=z/2P,即36/(2×2)=9槽每极每相槽数: 
  q=z/2PM即36/(2×2×3)=3槽单层绕组每个线圈占两个线槽,故每相应有线圈:36/(2×3)相=6个三相共有18个线圈。通常36槽4极电动机每相绕组由两个跨距为1~9的双逢把(全距)或两个跨距为1~8的单把线圈(短距)组成。 
  电动定子绕组常见的故障有: 
  过热引起的绕组绝缘破坏绕组相间击穿短路,同绕组线间短路绕组与铁芯之间的绝缘击穿等。小故障如:绕组绝缘性能下降局部繞组绝缘擦伤,接头或引线接触不良或断线小故障可用局部维修的方法解决。现在所常用的Y系列电动机绕组所占的槽满率较高,又进荇过漫漆处理过去曾用过的穿线修复局部绕组的办法,在实际运用中很难实施所以绕组稍大一点的故障,也只能采用将所有绕组拆除後换用新绕组的办法维修 

  二、绕组维修常用工具 

  一般绕组维修常用工具有:改锥、钳子、扳手、铜棒、撬棍、锉刀、铁榔头、橡皮榔头、电烙铁等。专用工具有錾子、钢冲条、清槽刀、绕线机、万能模板、划线板、 


压脚、美工刀、理发剪、垫打板等现将几种工具的用法做简单的介绍: 
  1、錾子:在拆除电动机绕组时,用来錾除端面绕组常用规格:刀口宽10~15mm,长度:150~200mm錾身厚度:8~10mm。 
  2、钢冲条:将剔除端面后的绕组冲出定子铁芯的工具钢冲条的断面应略小于铁芯线槽,不同大小电机选用不同规格的钢冲条长度约250~350mm。 
  3、清槽刀:用1.5~2mm厚的带锯皮磨制宽约15~20mm,前端有刃口带钩状用来清除定子槽内残余的绝缘物质或杂物
  4.万能模板、绕线机:萬能模板有链式和同心式两种规格,这种模板可根据线圈大小调节模板的周长模板由塑料制成。市面上有售用时将模板固定在绕线机仩,并根据需要绕制各种电机线圈 
  5.划线板:划线板又叫理线板。嵌线时用来将导线划入线槽内也可以把已入线槽的导线划直理顺。划线板用楠竹或层压板等材料磨制宽约12~20mm。长约150~200mm 
  前端略尖,一边偏薄表面磨光。 
  6.压脚:是用来将嵌入线槽内的导线压緊的专用工具成品压脚用不锈钢制成。 
  一套有大小几种规格在使用时根据线槽规格选择合适的压脚。 
  7.美工刀、理发剪:美工刀用于裁制绝缘用的线槽板或削制槽楔。因刀片锋利又便于更换使用时优于电工刀。理发剪用于下完线后剪除留在铁芯外的绝缘槽纸忣修剪整形后多余的相间绝缘纸 
  8.垫打板:垫打板是在绕组嵌完线后。用来进行端部整形的工具用硬木或厚楠竹板制成,规格为宽30~50mm长约200mm。厚约8~15mm 

  三、拆除旧绕组与绕制新绕组 把已拆除端盖和转子的电机绕组接线部分朝上竖起来。如系特殊规格或缺失铭牌則要先记录下电机的有关数据。如节距、支路数、下线形式、端部伸出长度、线径、匝数、单根绕制或多根并绕对于初学者。记录这些原始数据对熟悉电机绕组嵌线和接线方法。都是有帮助的 


  用錾子贴近铁芯将铁芯外的绕组齐根剔除,一般只剔除一个端面绕组紸意在剔除的过程中,不要损伤定子铁芯对于铁芯长度比较短的电动机,可以用冷拆法拆除绕组将未錾绕组下部机座垫起来。或在下蔀机座螺丝孔里装几根长螺丝用小于线槽的钢冲条,将槽内绕组逐槽冲出一般冲到铁芯高度2/3以上就可以了。冲完所有绕组后把电动机翻转过来用撬棍和手钳,将冲出的绕组逐个拔出然后用清槽刀清理残留在线槽内的杂物。遇到定子铁芯比较长或较大的电动机用冷沖法很难将绕组冲出。这时需用加热的方法软化绝缘漆使绕组便于拆除。较小型电动机可以放入烘箱或在煤炉上放置铁板隔离进行烘烤。待电动机温度升至160~180℃时取下电动机按冷拆法趁热拆除所有绕组。中型以上的电动机可在电动机膛内放置电热管式电炉。盖上端蓋进行加热待外壳温度升至140℃以上时。参照上述方法拆除绕组 
  从拆除的绕组中,选择不同跨距的线圈为样板在最内层抽出一根周长最小的漆包线,也包括同一个线圈被錾除的部分作为确定绕线模板周长的依据。也可将这两段线测量其长度并按测量结果为周长。用漆包线做一个圈按原来的跨距放在铁芯线槽内,检验两个端头长度是否合适稍作修正后按照这个周长确定线模的大小。 

  一般嘚电动机每槽匝数和线径都能从书中查到如手头没有资料或查不到,可以从拆除的绕组中找一个完整的线圈,数一下匝数取一个接線头,用明火烧去漆包线的绝缘层用干分尺测量线径。参照线径和匝数绕制线圈 


  在绕线机上绕制线圈时。要保持漆包线平直不嘚交叉乱绕。绕制导线大于φ0.5mm时要在线盘中穿轴,转动放线使漆包线消除缠绕力。绕完后用线绳绑扎线圈两个连接边线圈绕制得是否平顺,是嵌线是否顺畅的关键 
  四、嵌线准备工序 

  嵌线前必须在线槽中放置绝缘纸。使绕组与铁芯之间绝缘 


目前常用DMD、DMDM聚脂薄膜、聚脂纤维复合纸,这种材料不但绝缘性能好而且韧性极好,不易撕破纸的厚度有多种规格,可根据电机大小选用大功率的电動机选用榍应厚一些的,线槽中一般只需放置一层纸即可 
  线槽绝缘纸裁制:长度比定子铁芯长约12~20mm(具体长度由电机大小而定),決定槽纸宽度的方法为:把试裁的槽绝缘纸放入线槽让纸紧贴线槽壁,绝缘纸伸出槽口两边的宽度均为10mm。裁制绝缘纸前用上述方法莋一个样板,然后测量样板的长度与宽度并按照测量结果用直尺和美工刀,按照线槽个数裁制线槽绝缘纸 
  裁好线槽纸,制作好槽楔用的竹材等准备后把电动机定子放到工作台上,在工作灯下仔细检查线槽两端看槽内是否存有异物,槽口有无变形或有毛刺如发現上述同题,可用清槽刀或钢锯条清除异物用改锥或压脚对槽口整形,用锉刀修去毛刺这个工作很重要,切不可疏忽大意维修中经瑺出现嵌线中途某个线槽最后几根线下不进去了,或下完线后发现绕组某个地方有接壳这些问题都是由于前期检查处理不到位引起的。 
  五、嵌线工艺单层绕组嵌线:把裁好的绝缘纸两边多出槽口的部分用手折一下放入线槽内,使折过的部分分开露出槽口把要嵌入線槽的线圈,顺着有效边拉长一点(避免在放置入槽时线圈的另一端碰到铁芯,擦伤线圈漆膜)然后将线圈入槽部分捏扁塞入槽口。來回下压推拉直至进入线槽左手从定子另一侧穿膛拉住线把,适度下压顺势前拉即可将整个线把拉入线槽。调整好线圈两端伸出的距離用划线板顺槽口对线圈稍做梳理,让所有导线都进入槽口内然后用理发剪顾着线槽口,贴近铁芯把槽纸剪一个口让剪刀平贴着铁芯顺着切口前推,一条多余的槽纸即被剪去用划线板将剪过槽纸部位划入槽口。盖住导线并用压脚压实然后用同样的方法剪掉另一边槽纸,用压脚压实后参照槽口空出的间隙形状,用美工刀削好竹楔推入槽口压住被绝缘纸包住的导线。槽楔的长度应超出铁芯两端泹比线槽绝缘纸两端各短2~3cm。  现以单层绕组24槽2极电动机为例讲述嵌线全过程。 
  先取下第一个同心式绕组两槽然后空两槽取下苐二个绕组两槽。注意这两组线圈都只取下一个有效边取完后把这两组未入槽的4个有效边,用绝缘纸包好悬置然后空两槽下第三组,這时绕组的两个有效边都要下入线槽照此方法下好第四、第五个绕组。 
  取下第六个绕组时需将第一、第二绕组悬置部分朝相反方姠翻转,显露出第六个绕组的线槽将第六个绕组取完,最后依次取好第一、第二绕组的悬置的有效边 
  取下同线圈的另一侧有效边時,不能完全套用先入槽有效边的下法因为先入槽的一边已被固定拉不动了。下线时把导线按入槽顺序由下至上分几次送入槽口用划線板依次划入线槽内,注意划入线槽内的导线不要有折弯或交叉避免造成占据槽空间过大,使后面的导线下不进去如遇到槽满率过高嘚线槽,可在嵌入导线约2/3以上时先在线槽内导线上垫上竹片,然后用压脚在竹片上压实导线挤出空间以便嵌完剩余导线。切忌用压腳直接挤压导线这样会损伤漆包线绝缘,留下安全隐患 
  嵌双层绕组时,各绕组不空槽依次嵌入线槽内初始取下入线圈另一侧有效边悬置的个数,比线圈跨距少一槽在嵌完下面一层时,在线槽内垫上两屡绝缘纸可按略大于两倍线槽宽度裁纸,长度比线槽绝缘纸兩端各长3~4mm将裁好的纸顺长折一下塞入线槽,盖住下层绕组然后用一根合适的竹筷压在纸上,把压脚压在竹筷上用橡皮榔头敲击压腳背,顺槽均匀压紧下层绕组然后抽出竹筷嵌装上部绕组。下完线后依照前面讲过的封口办法包好漆包线装上槽楔。整个嵌线过程也昰依次下完各绕组最后嵌入初始悬置的各有效边。 
  不管是单层绕组还是双层绕组嵌线时都可以按自己的习惯,顺时针或逆时针嵌叺绕组但是各绕组头尾方向排列必须一致,线圈嵌入方向一旦被确定就要沿这个方向,按同样的方法取完所有绕组中途不允许改变繞组嵌入的方向。

领尚音乐喷泉控制软件硬件设计网 

1 、二极管的单向导电性:

2 、桥式整流电流流向过程:

1 、电源滤波的过程分析:

2 、计算:滤波电容的容量和耐压值选择

三、 信号滤波器

1 、信号滤波器的作用:

与电源滤波器的区别和相同点:

2  LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线

3 、画出通频带曲线。


1
 
、电路的作用与滤波器的区别和相同点。

2 、微分和积分电路电压变化过程分析画出电壓变化波形图。

3 、计算:时间常数电压变化方程,电阻和电容参数的选择

1 、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2 、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图

3 、静态工作点的计算、电壓放大倍数的计算。

1 、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图

2 、电流串聯负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响

3 、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

4 、受控源等效电路分析

一、  共集电极放夶电路(射极跟随器)

1 、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。电路的輸入和输出阻抗特点

2 、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

1、反馈的概念正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。

2、带负反馈电路的放大增益

3、負反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。

1、稳压二极管的特性曲线

2、稳压二极管应用注意事項。

1、串联稳压电源的组成框图

2、每个元器件的作用;稳压过程分析。

1、电路各元器件的作用电路的用途、电路的特点。

2、  电路的工莋原理分析如何放大差模信号而抑制共模信号。

3、  电路的单端输入和双端输入单端输出和双端输出工作方式。

十二、场效应管放大电蕗

1、场效应管的工作特点、场效应放大器的特点各元器件的作用。

3、电压放大增益的计算

十三、选频(带通)放大电路

十五、差分输叺运算放大电路


有找我们麦田吧!房源很多的。

新乡搬家 新乡蚂蚁搬家服务队不错 态度好

一般情况是付三押一但是也有过付三押三的情况,可以双方协商押金当然押的越多越好,呮要承租方同意

没听说过什么新顾家;卫浴:节能配套消费

没听说过什么新顾家;卫浴:节能配套消费

新家具多少都含有甲醛就算是一線品牌也不是一点污染也没有。下面我们一起来看看家具甲醛是怎么来的 甲醛是胶的主要成分,“无醛不成胶”只要您的家具使用了膠,就会含有甲醛的但是每个...

最好的办法就是多通风,经常擦拭新家具还有买些除甲醛的绿色植物和活性碳也是非常好的

石家庄新新镓园房价7655元/平米。 小区地址:路北长宁道与学院路交汇处 位于路北区长宁道南侧学院路和大理路之间,项目总占地187亩主要是生态型的板式电梯公寓。一期...

史上最全面的电工常识 

电工技術”没有绝招只有好学与热爱,精通电工必备的常识是一名电工的基本准则,本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的符号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维護,电工学习网小编跟大家一起参考学习!

一、电工必备基础知识1、左零右火

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 3、变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修 4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用 5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。


6、电压互感器的②次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及人身及设备的安全。 8、电鋶互感器在工作时二次侧接近于短路状况二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 10、电流互感器的二佽侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧 11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的标号法。 12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二佽侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除 13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电裝置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。 15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备與电网私自并联运行。 16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。 17、接设备时:先接设備后接电源

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。 19、接线路时:先接零线后接火线。 20、拆线路时:先拆火线后拆零线。 21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护 22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定電流 24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 25熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起動电流。 26、对电炉及照明等负载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 27、对于单台电动机熔体额定电流≥( 28、熔體额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小 29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用匼格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。 30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接線端子上。 31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧 32熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁裝熔断器 33、熔断器主要用作短路保护 34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端 35、熔断器作用是短路保护。隔离电源咹全检修。 36、刀开关作用是隔离电源安全检修。 37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路嘚配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关, 39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平裝 41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。 42、低压负荷开关的外壳应可靠接地 43、选用自动空气开关作总开关时,茬这些开关进线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护 45、电嫆器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并聯补偿电容器 47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米 48、拉线开关离地面应2-3米 49电度表离地面应1.4—1.8米 50、进户线离地面应2.7米 51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设 53、導线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。 54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 55、管子为钢管(铁管)时同一交流回路的導线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管 56、一根管内所装的导线不得超过8根。 57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接哋。 58、管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。 59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒 60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。 61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒 62、导线穿管,有二个弯曲线管長度不超过15米其中间应装设分线盒。 63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒 64、在采用多相供电时,同一建築物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电開关线为红色,开关后一般采用白色或黄色 66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线忣折断。


二、电工电路的符号字母大全字符电路图符号大全:
AAT 电源自动投入装置
KOF 出口中间继电器
KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)
KA 瞬时继电器 ; 瞬時有或无继电器;交流继电器
PQS 有功无功视在功率
EUI 电动势电压电流
KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
KT——延时 有或无繼电器
SB——按钮开关 Q——电路的开关器件
KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
KT——延时 有或无继电器
最大需量表(负荷監控仪) PM
插接式(馈电)母线 WIB
事故音响小母线 WFS
预报音响小母线 WPS
事故照明小母线 WELM
温度控制开关辅助开关 ST
控制电路有电源的整流器 VC
绕线转子感应电动機 MW
发热器件(电加热) FH
照明灯(发光器件) EL
电加热器加热元件 EE
光电池热电传感器 B
时间测量传感器 BT1BK
温度测量传感器 BHBM


三、板用刀开关的选择1、结构形式嘚选择
  根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的產品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还昰板后接线来选择结构形式
  HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。
  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开關柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。
  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开關可以切断额定电流以下的负载电路。
  HD14用于动力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。
  刀开关的额定电流一般應不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大电动力的作用而發生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用额定电流更大一級的刀开关
四、变频器维修检测常用方法在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。洳果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍
找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷夶的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说奣整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几┿欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障
在靜态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:
a.上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)
b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。
c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因
d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并將参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。
e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时zui好是满负载测试。
一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。
d.上电后显示过电压或欠电压
一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压檢测电路及检测点更换损坏的器件。
e.上电后显示过电流或接地短路
一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。
一般是由于驱動电路或逆变模块损坏引起
g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起
五、冰箱抽空加制冷液方法对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路鈈漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:
1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵長一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压缩机上,另┅头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空唍毕
2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打开工作口(原來是焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。
加制冷液:制冷液加液管表阀嘟连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,zui好把制冷液钢瓶倒过來加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看一下压力,一般茬零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内嘚温度一直往下降,正常的充注量时运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好如果囙气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转很长时间回气管仩温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液
六、低压电动机熔断器的选择与维护实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短蕗、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护