极东封边机变频器器显示2f3.0怎么解决

分析与维修这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现...

 影响齐头电机运转的因素或者说電器元件一般有:电机线圈断路、电机接线柱及各个压线点松动、中间继电器未得电或烧掉、变频器故障、启动按钮故障等等首先分析您是两个电机同时不转,基本排除电机烧掉的可能另外启动按钮和压线松动的故障率是比较低的,建议其他问题排除后仍为解决再行考慮
现在剩下中间继电器、变频器两个,接下来看你的齐头电机运转指示灯是否能正常亮起不能亮起说明控制线路问题,检查中间继电器以及按钮及各个压线部位如果能正常亮起说明控制线路一切正常,这时候你就要检查你的变频器变频器上边的数字显示屏显示的信息会很直观的告诉你问题在哪(显示内容参照变频器使用说明书),一般正常状态会设定频率或者实际运行频率等等一些常规数据如果显礻英文字母,那么就是有报警提示了比如说上海亚泰变频器显示“LU”则说明欠电压了。
要是变频器不显示的话十有八九就是烧掉了。當然了如果你的设备是PLC控制的话,我前面提到的部分除了变频器部分有用其他的就都是废话了,你还得搞PLC说了这么多不知道能不能幫上您,希望您再有此类型问题的时候把您的设备和反应的情况尽可能描述清楚,那样更有利于解决问题最后还是希望能帮上您。