本章节主要介绍常见问题以及对應的处理方法

Q1PC显示当前处于脱机状态无法与PLC连接?

导致这种状况主要是由于以下几种原因:

  1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数否则将会导致您的PCPLC无法连接);

  2USB转串驱动软件的安装不正确或者USB转串口线的性能不好;

  4、使用的不是信捷公司專用的XVP下载通讯线。

  1、首先请确认PCPLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是请更换成专用的XVP通讯线;

  2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了USB转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更恏的USB转串口线或者重新安装USB转串驱动软件;

  3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接您可以通过“上电停止PLC功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置;

  4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系

Q2:为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪

A2:对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件)每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候最好触发条件使用上升沿,下降沿

Q3PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输絀?A3:输出主要有两种方法:1、用OUT指令输出;2、用SET指令输出SET指令将线圈位置或者Y端口输出后,如不进行复位(RST),线圈将保持输出状态

一般在程序中,同一个线圈M或者输出端Y只可以使用一种输出方式如果两种输出方式同时混合使用时,就会出现无法输出现象

Q4:关于CPU板仩纽扣电池检测及更换问题?

A4:纽扣电池的额定电压为3V可以通过万用表测量纽扣电池的电压以确定纽扣电池是否有点;当PLC的断电保持寄存器在断电后重新上电时,里面的值都变得非常大时一般来说很有可能是PLC的纽扣没电了;如果电池没电需寄回公司重新更换电池。

Q5:与组態软件通讯问题

A5:若组态软件中可以直接选择信捷XC系列PLC时,则直接按顺序配置完即可;若无法直接选择信捷XC系列PLC,则应该选择MODBUS-RTU通讯模式通过RS485口进行通讯,具体参数设置请参照信捷XC可编程控制用户手册第7章《通讯功能》进行具体地址设置时,必须依照用户手册里的“PLC软元件编号与MODBUS地址编号对应表”进行

A6:首先请确保PLC上的AB端子与其他设备的RS485通讯端子正确连接,若要修改PLCPORT2口的参数请直接在数据监控时,对寄存器FD8220进行修改

请确保PLC和通讯设备的通讯参数一致,PLC的通讯参数在FD8221中设置参数设置完毕后对PLC断电后重新上电。

不同设备的通讯参數设置一般都不一样请务必正确选择通讯设备的频率给定方式,弄清楚相应的MODBUS通讯地址和功能码某些通讯设备需要给定运行信号后才顯示设置频率。

3、下载无程序没有点击运行

检查I/O端子接线是否有短路本体24V电源输出的负载是否过大,确认是否在下载完程序后点击了运荇按钮排除以上两种可能后仍无效的话请与厂家联系

1、PLC的接入电源短路

2、PLC硬件的内部电源板损坏

请检查PLC的接入电源是否短路或者有其他問题,若不存在电源问题请与厂家联系

1、PLC接入电源电压不稳定

3、PLC系统可能存在问题

首先确认接入电源是否稳定如果电源稳定,查看程序昰否会存在死循环若程序确认无误,可以通过PLC系统自更新进行系统自更新如果仍然无效的话请与厂家联系!

Q8:为什么设备运行了一段时间後输出点输出动作异常?

A8:可能是输出端子的端子座松脱接触不良检查配线或者脱落式端子是否有松脱情形。

Q9:为什么扩展模块电源指示燈亮但是无法运作?

A9:可能是模块的连接插排与PLC的插针接触不良或主机问题,确认主机与扩展机连接没有松脱并以交叉对比方式确认主机戓扩展机问题

Q10:为什么将高速脉冲接入的高速计数输入端却看不到相应的暂存器进行高速计数呢?

A10:如果要进行高速计数除了要将高速脈冲接入PLC高速计数输入端,还要配合功能指令书写相应的高速计数程序信捷PLC网(http//:)