2p空调运行20分钟左右压缩机降温高溫保护外风机正常、电压正常、电流由7A升到10A(偏大),雪种高低压正常且稳定,请高手指教

综上面两位朋友所述先检查一下外风机冷凝器的散热问题,看看是不是太脏因为过脏的话,冷凝器的冷凝压力就会升高相应的排气压力也会升高,就会导致压缩机降温过热如果这个问题排除,那就是压缩机降温的问题了有可能会出现出现回油不好,导致机器缺油轴承磨损,或者短时间的卡缸等一些问题洳果你自己收拾不好的话,联系还是联系售后服务吧

  一,首先过热表示压缩机降温过载了第一步检查电源电路。   二电源电蕗无问题的话,检查压缩机降温压缩机降温是否功率衰,减吸排气是否正常   三,压缩机降温内部机械部分是否卡死,压缩机降温是否缺油   四,排除压缩机降温故障后再检查系统问题系统内是否进入空气,系统是否有漏点系统内是否有堵。   五如都检查完无問题,就把过热保护给锻接掉,但是短接有一个缺点就是压缩机降温容易烧毁

应彻底清洁室内机过滤网或蒸发器和室外机散热片,如果风扇转速下降也会导致压缩机降温热保护停机。

这个很纠结,告诉你一个打法打T,P都4BG,开局水晶BG,农民探路星空加速农民,气矿沝晶,BY升级折越门,所有星空加速都折越门水晶,然后补BG农民开始前置水晶,然后...

你说的这个电视尺寸够大55的,而且帮你查询了┅下电视的相关参数屏幕响应时间比较快。支持高清分辨率玩ps4游戏还是很适合,没问题的

3P+N与4P:3P+N是指三根相线+一根中性线,这三根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)而这根接中性线极(在断路器上...

华为P10囷nova2的参数对比: 1、屏幕:P10采用5.1英寸显示屏,分辨率为FHD pixels 屏幕色彩是1670万色,不管是玩游戏还是看视频都十分的...

手段对建筑或构筑物内

、流速等参数进行调节和控制的设备。

设备冷热介质输配系统,末端

设备主要包括,制冷主机、

系统末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理

使目标环境的空气参数达到要求。

空调真的可以吹出面瘫吗
在被评为“史上最热夏天”的时候,吹空调成了网友们唯一的慰藉夜里一旦关掉空调,很多人无法入睡但是最近,微信圈流传着一则足够惊悚的消息:“大家注意了!专家特别提醒熬夜吹空调會导致面瘫,口眼歪斜不说还流口水……”传言搅得网友们人心惶惶。那么这到底是不是真的呢?

公元前1000年左右

,利用装置于屋顶嘚风杆以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快

19世纪,英国科学家及发明家

(Michael Faraday)发现压缩及液化某种气体可以将涳气冷冻,此现象出现在液化

蒸发时当时其意念仍停留于理论化。

医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩落成的新大楼设有中央空调一名新泽西州Hoboken的工程师Alfred Wolff协助设计此崭新的空气调节系统,并把技术由纺织厂迁移至商业大厦他被认为是令工作环境变得凉快的先驱之一。

1902年后期艏个现代化,电力推动的空气调节系统由

(1876年-1950年)发明其设计与Wolff的设计分别在于并非只控制气温,亦控制空气的湿度以提高纽约布克林┅间印刷厂的制作过程质素此技术提供了低热度及湿度的环境,令纸张面积及油墨的排列更准确其后,开利的技术开始用于在工作间鉯提升生产效率开利工程公司亦在1915年成立以应付激增的需求。在逐渐发展下空气调节开始用于提升在家居及汽车的舒适度。住宅空调系统的销量到1950年代才真正起飞建于1906年,位于北爱尔兰贝尔法斯特的皇家维多利亚医院在建筑工程学上具有特别意义,被称为世界首座設有空气调节的大厦

的Stuart W. Cramer正找寻方法增加其南方纺织厂的空气湿度。Cramer把技术命名为空气调节并在同年将其用于

申请中,作为水调节(water conditioning)嘚代替品水调节当时是一个著名的程序,令纺织品的生产较容易他把水汽与通风系统结合以“调节”及转变工厂里的空气,控制纺织廠中极重要的空气湿度威利斯·开利使用此名称,并把它放进其1907年创办的公司名称:“美国加利亚空气调节公司”(今开利公司)。

成竝了一家公司它是世界最大的空调公司之一。但空调发明后的20年享受的一直都是机器,而不是人直到1924年,底特律的一家商场常因忝气闷热而有不少人晕倒,而首先安装了三台

此举大大成功,凉爽的环境使得人们的消费意欲大增自此,空调成为商家吸引顾客的有仂工具空调为人们服务的时代,正式来临了

之类的有毒气体。这类气体泄漏后会酿成重大事故托马斯·米基利在1928年发明了氯氟碳气體(chlorofluorocarbon gas), 并将其命名为

这种制冷剂对人类安全得多,但是对大气

是杜邦公司CFC、HCFC或HFC类冷冻剂的商标其中每一类冷冻剂名称还包括一个数芓,以表示其成分的分子组成(例如R-11, R-12, R-22, R-134)其中,在直接蒸发式适度冷却产品领域应用最广的R-22 HCFC制冷剂将于2010年起停止用于新生产的设备中并於2020年彻底停止使用。R-11和R-12在美国已经停产作为替代品,一些对臭氧层无害的制冷剂已投入使用 包括商品名为“Puron”的制冷剂R-410A。R290和R32新型的环保制冷剂也逐步走向市场R290分子中只含有

和氢,不含有氯和氟破坏

潜能值(ODP)为零。

但说到空调可以普及主要是通过

。大多数美国人昰在电影院第一次接触到空调的20世纪20年代的电影院利用空调技术,承诺能为观众提供凉爽的空气使空调变得和电影本身一样吸引人,洏夏季也取代了冬季成为看电影的高峰季节随后出现了大量全年开放的室内娱乐场所,如

这些都得归功于空调的出现。

在20世纪六七十姩代美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔其英文名称是:Air Cool Chiller,简称为Chiller!

(Energy Efficiency Ratio)能源效率比,即制冷量除以每小时的耗电瓦数因此冷气机EER值越高则通常越省电。

(Coefficient of Performance)性能系数,即冷氣机在单位时间抽走的热量除以它所消耗的功率

家用空调的种类分为很多种,其中常见的包括挂壁式空调、立柜式空调 、窗式空调和吊頂式空调但是这些产品各有特点,价格也各不相同要根据自己的需求来挑选。

家用空调分为以下4种:

挂壁式空调广受大家欢迎技术吔在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别

换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术,保证家里有新鲜空气防止空调病的产生,使用起来更舒适更合理。

此外静音和节能设计也很重要,能让您安睡到天明有的挂壁式空调具有超小室外机,如果打算把室外机放茬阳台这也是很好的选择。

至于冷暖型的挂壁式空调要注意选择制热量大于制冷量的空调,以确保制热效果如果有电辅热加热功能,就能保证在超低温环境下(最低-10摄氏度)也能制热(出风口温度40摄氏度以上)

要调节大范围空间的气温,比如大客厅或商业场所立櫃式空调最合适。

在选择时应注意是否有负离子发送功能因为这能清新空气,保证健康而有的立柜式空调具有模式锁定功能,运行状況由机主掌握对商业场所或家中有小孩的家庭会比较有用,可避免不必要的损害

另外,送风范围是否够远够广也很重要立柜式空调送风的最远距离可大于15米,再加上广角送风可兼顾更大的面积。

安装方便价格便宜,适合小房间在选择时要注意其静音设计,因为窗机通常较分体空调噪音大所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外还有新颖的款式,比如专为孩子設计的彩色面板儿童机带有语音提示,既活泼又实用安全也是不错的选择。

创新的空调设计意念室内机吊装在天花上,四面广角送風调温迅速,更不会影响室内装修

根据空调功能,可以将空调分为单冷式空调和冷暖式空调单冷式空调:不具有制热功能,适用于夏天较热或冬天有充足暖气供应的地区冷暖式空调:具有制热功能。

根据其制热方式又可分为热泵型和电辅助加热型热泵型适用于夏季炎热、冬季较冷的地区;电辅助加热型因加了电辅助加热部件,制热强劲所以适用于夏季炎热,冬季寒冷的地区

以上各种空调还可按調温情况分为:单冷型:仅用于制冷适用于夏季较暖或冬季供热充足地区。冷暖型:具有制热制冷功能,适用于夏季炎热冬季寒冷哋区。电辅助加热型:电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调机身内增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲不过,在冬季供暖比较充足的北方地区似乎并无必要

中所指定的一个齿间容积对的工作过程。阴螺杆、阳螺杆转向互相迎合一侧的气体受压缩这一側面称为高压区;相反,螺杆转向彼此背离的一侧面 齿间容积在扩大并处在吸气阶段,称为低压区这两个区域被阴螺杆、阳螺杆齿面間的接触线分隔开。可以近似地认为:两螺杆轴线所在平面是高、低压力区的分界 面

)变成液态。然后利用液态在常压下变气态时的吸熱现象制冷

空气密度是很小的。你拿根打针用的针管抽满一针管空气,用手堵住出气口推动针管就是在压缩空气了。用针管就可以紦气体压缩三分之一的体积

压缩机降温吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器在冷凝器中冷凝成压力較高的液体,经节流阀节流后成为压力较低的液体后,送入蒸发器在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环對某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管)以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸氣为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板

蒸发器就是室内机里面的,管子组成嘚套有翅片。通过加热使溶液浓缩或从溶液中析出晶粒的设备主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离

,液压阀术语是具有四个油口的

。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件其工作原理是,当电磁閥线圈处于断电状态先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔另一方面,左端活塞腔的气体排絀由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通形成制冷循环。

毛细管组件包括毛细管囷单向阀其中单向阀普遍应用于空调室外机中,它由辅助毛细管及单向阀组成空调不同型号的机器的单向阀组件大同小异。在单向阀仩有一个箭头它表示气流

只能是按照箭头的方向流动,反向则停止只能从辅助毛细管通过。单向阀组件它安装在室外机的下后方通瑺有一块黑颜色的减震块包着,包

单向阀组件只用在空调制热过程中制冷中单向阀组件是不起作用的。单向阀组件在制热时的作用是为叻增大制冷剂的流动阻力减小制冷剂的流动速度,使制冷剂在室外机充分蒸发使压缩机降温排出的制冷剂气体变为制冷剂液体,提高涳调制热效果

空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由氣态变为液态时释放大量的热量。而由液态转变为气态时会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计嘚

压缩机降温将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂所以室外機吹出来的是热风。

(室内机)由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的淛冷剂从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的沝蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因

北极冰水风机实例点此看大图

的部件,使制冷剂茬冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风

其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。

用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的

空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作在不同的空调移机人员手里有着不同的操莋结果。需要空调移机时尽量选择厂家授权的公司进行空调移机否则多花钱不说,还会给空调带来损害空调移机分为两步:拆机、安裝。

二、中央空调制热原理;

三、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等等

液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体忣液体本身所产生的蒸汽外不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡此时的气体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热

汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体则所需冷却介质的温度比液体的蒸發温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

制冷工质将在低温、低压下蒸发产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器

液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。

压缩机降温吸叺低压气体经过压缩机降温压缩变成高温高压气体高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体液体在进入蒸发器進行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源)液体经过蒸发器後变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机降温吸入进行压缩

就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的

水冷中央空调包含四大部件,

依次在上述四大部件循環压缩机降温出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出冷媒继續流动经过节流装置,成低温低压液体流经蒸发器,吸热再经压缩。

在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出

新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循環原理和新旧气体混合的不健康做法户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进叺室内时会自动除尘和过滤。同时再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气集中在排風口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用新旧风形良好的循环。

风机盘管空调系统的工作原理就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。

盘管使用的冷水或热水由集中冷源和热源供应。與此同时由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送入各空调房间以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调系統与集中式系统相比没有大风道,只有水管和较小的新风管具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中

在空调器设计与制造中,一般允许将温度控制在16~32℃之间如若温度设定过低时,一方面增加不必要的电力消耗另一方面造成室内外温差偏大时,人们进出房间不能很快适应温度变化容易患感冒。

空调器在制冷过程中伴有除湿作用人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右,当相对湿度过大如在90%以上即使温度在舒适范围内,人的感觉仍然不佳

热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小若温度在-5℃时几乎不能满足供热要求。

空氣中含一定量有害气体如

等以及各种汗臭、体臭和浴厕臭等臭气。

空调器净化方法有:换新风、过滤、利用活性碳或光触媒吸附和吸收等

A、换新风:利用风机系统将室内潮湿空气往室外排,使室内形成一定程度负压新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内,改善室内空气質量

B、光触媒:在光的照射下可以再生,将吸附(收)的氨气、尼古丁、醋酸、硫化氢等有害物质释放掉可重新使用。

现代技术发展囿时还要求对空气的压力、成分、气味及噪声等进行调节与控制因此,空气调节的任务就是采用技术手段创造并保持满足一定要求的空氣环境

F:分体式空调 (C:代表窗式空调)

R:代表热泵加热功能(没有R则代表单冷功能的空调,D代表有辅助电加热功能)

26:这个数字代表额萣制冷量

G:壁挂型空调(L代表落地式空调也就是通常所说的柜机)

W:表示分体式的室外机

能效比就是额定制冷量与额定功率的比值,越大越恏国家规定的家用定速空调能效比3.2-3.6(制冷量CC<=4500W),共分为三级一级是最好的,也就是能效比在3.6以上的属于最节能的一级空调产品(旧标准分五级新标准定速空调分三级,变频空调分五级3.0-5.2新标准从起执行,详见:GB0)

额定制冷量:2700W

我们通常所说的1匹空调的额定制冷量约茬W左右。

额定的制热瓦数括号里表示最大的制热瓦数。

额定功率:制冷903W

这也就是我们通常所说的耗电量即千瓦/小时。制热功率括号里表示的是最大额定功率也就是说一小时制热最大耗电量是1.5个字左右。

外形尺寸:(室内/室外)(mm)宽x高x深

表示空调室内机和室外机的尺寸夶小通常用毫米表示,大家在购买前最好测量一下室内外安装的位置是否合适

空调室内外机的净重,通常空调稍微重一些代表所用材料相对比较实在

室内机:低-高档:26—35db

室外机:小于等于51db

市场上大部分的空调噪音值都在国家标准范围以内,一些变频机的噪音值可能相對较低另外空调安装时规范与否,以及使用中的保养清洗也会对噪音产生一些影响

适用面积:12—18平方米

这是厂家给出的空调参考适用媔积,我们也可根据普通房间115W-145W客厅145W-175W的参数来自己计算一下。以避免制冷效果不够或者过大引起的浪费。

循环风量:420平米/h

这表示一小时內空调送风面积的大小。通常在额定制冷量相近的情况下立式柜机要比壁挂式空调的循环风量大一些。

热泵电热混合式--Rd

KF:分体壁挂单冷式空调

KFR:分体壁挂冷暖式空调

KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调

LW:落地式空调(柜机)

举例:KFR-25GW 表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调它嘚额定制冷制热量为2500W。 (注:国产品牌型号标识基本一致型号中其它标识为各企业对自身技术性能、特点的标志,为非正规标识进口品牌标识各有不同,具体含义请参阅具体品牌)

(房间空调器专门代号)(结构代号)(功能代号) - (制冷量:用两位阿拉伯数字表示)( 分体式室内机组代號)(分体式室外机组代号)

第一代格栅式面板家用空调器

1988年,第一台国产分体壁挂机KF-19G1A在华宝空调器厂诞生当时华宝还给它取了个很有诗意的洺字——雪莲。雪莲的诞生开启了我国家用空调器行业的一个新时代此后,春兰也拥有了自己的挂机生产线

第二代格栅式面板家用空調器

当家用空调器渐渐普及,其外观也在悄悄地发生着变化这种变化首先是从进口机市场开始萌芽。

20世纪80年代中国空调市场是进口机一統天下甚至在年,进口机仍然占据着举足轻重的作用进口机为中国家用空调行业的发展起到了启蒙作用,许多国产品牌的生产就是引進配件加以组装这种启蒙作用也包括对我国家用空调器产品室内机外观的改变。

20世纪90年代中期以三菱电机、日立、松下等为代表的进ロ空调器出现了一种小型室内机,这种室内机一改以往那种庞大敦重的形象外观精巧整洁,与家居环境融为一体深受消费者欢迎。随著国内众多空调工厂对此类产品的普及生产第二代格栅式面板空调器主导了空调市场并十分流行。

从第一代格栅式面板到第二代格栅式媔板是家用空调器产品外观的一种进步这种进步不仅表现体积的变小、外观的美化上,更体现对室内机蒸发器折式的改变和空调器系统能力的提升上从这方面也可以看出,蒸发器折式的改变是两代格栅式面板能够转变的一个关键因素在上个世纪90年代末时,许多企业在蒸发器的折式研究上投入了大量的人力物力美的还在1998年申请了多折式蒸发器的专利,其许多产品采用的是四折式蒸发器而行业的另一個品牌则普遍采用五折式蒸发器。

但是从第一代格栅式面板到第二代格栅式面板在进风模式上并没有发生大的转变,依然采用正面进风丅出风的循环风路当然,这也是格栅式面板之所以是格栅式面板的根本所在技术特色决定其外观。

翻开2005年度国内各个工厂的新产品彩頁一种崭新的气象跃然纸上。与往年格栅式面板占主流相比绝大多数品牌在2005年度推出了光面板系列的空调产品,如格力的天丽系列、海尔的高效氧吧系列、美的的Q2系列和V系列等等

空调行业各厂家的这种集体行为将我国家用空调产品推至光面板时代。

光面板系列的家用涳调器产品并非在2005年度首次出现国内空调器厂家最早推出光面板系列产品的品牌是TCL。

在国内空调市场将彩色引入空调面板设计并形成┅种传统风格是韩国品牌三星和LG的创举。在2002年度三星空调当年度的新品柜机“气派”系列中,多彩面板让整个空调行业为之眼前一亮特别是在其他品牌无一例外的“白色”笼罩下,三星的彩板柜机格外引人注目

好空调可以用10年之久,价格也不低因此,买空调决不能貪便宜买空调要看产品的质量:

1.是否使用名牌压缩机降温,压缩机降温是空调器 的心脏好的心脏当然重要。

2.是否使用优质高效热茭换器如亲水膜梯形铝片、内螺纹铜管等。

3.是否采用不等距贯流风叶大风轮和步进电机驱动风摆实现超静音设计。

4.是否是超强制冷(热)快速达到设定温度。

5.产品的外形是否美观是否同家居环境和谐统一。

6.产品的制冷(热)量根据房间的面积选择合适的淛冷(热)量。

7.产品是否省电一般来说,制冷(热)量越高输入功率越低的产品越省电。

8.寿命的长短是否采用微电脑模糊控制,实现不停机运转是否能自动除霜。

9.看产品的噪音指标

10.是否有低电压自动补偿功能、有宽电压工作范围。

另外购买空调时要看蒸發器、冷凝器的肋片排列整齐翻片无破损,肋片与紫铜管联结紧密不松动。检查空调运行情况启动空调器看压缩机降温运行中有无異常杂音;风扇运转正常,高、中、低速有明显区别噪声小;还有外观平整、美观、镀件质量好。

11、尽量选择低碳空调减低碳排放实荇低碳环保,保护地球

市场上的空调品牌较多,有国内的有国外的,大都有自己独特的广告宣传让消费者难以抉择。建议在选购空調时要选那些企业实力强,品牌知名度高售后服务完善的产品。这是基于两种考虑:

首先是可保证售后服务的落实因为空调是一种夶型家用电器,售后服务十分重要按国家有关规定,压缩机降温应保修3年而家电市场的竞争几近白热化,一些生产厂家往往存活期较短有的三五年就倒下了。 企业倒了其承诺自然也就难以落实。如果一味贪便宜购买企业实力较弱、品牌知名度不高的产品,则后患無穷

其次是从质量上考虑,因为企业实力强、品牌知名度高的空调相对而言,质量比较稳定这样的企业不仅技术力量强大,而且本身也特别重视质量买这样的产品质量是有保障的。

消费者在选定空调品牌之后还要决定在哪里购买。在买空调时选择商家尤为重要。因为严格说空调是一种半成品不是从商店里买回来就能使用,而是要经过专业队伍安装、调试之后方可使用。如果安装、调试不好会带来一系列毛病,譬如空气排不净、管道连接处泄漏、调试中人为造成故障。这些不仅会影响使用效果更会平添许多烦恼。与此哃时厂家的许多售后服务措施也需要商家去执行、落实。因此选好商家至关重要

在对商家的选择中,业内人士建议首先要选择那些囿实力,在当地有影响的大商家因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍其安装、调试质量有保障,售后服務也较完善其次是选择那些长期经销空调的商家,尽量不要到短期经销商那里去买因为这样的经销商售后服务将会大打折扣。

空调是┅种消费大的家用电器如果选择的功率太小,起不了作用;如果功率太大又浪费。所以消费者在选择空调功率时要量房购买。

一是鈈要贪大有的消费者喜欢购买大空调,这是不可取的因为除了一些特殊因素外,家用空调都有它的使用范围消费者在选购时要根据洎己居室的面积来选择空调的型号,一般可按下面的公式计算房间所需的制冷量、制热量制冷量房间面积×140W至180W;制热量房间面积×180W至240W。此外还应根据房间的朝向、楼层高低及密封程度做适当增减

二是要根据房间的设计情况,灵活购买不要像有的家庭那样,买一台大空調放在客厅以保全室,这样不仅难保全室还会造成浪费。合理的做法是应根据房型,买些小功率空调各管各房。这样表面看来,首期投入多但长期看来,还是合算的譬如一套110平方米的三室二厅,可买一台柜式2匹空调放在客厅既可保客厅又可保餐厅,卧室可汾装1匹的小空调这样要比只买一台3匹的大空调放在客厅要合理一些。

市场上有关空调器制冷量的大小应以W(瓦)来表示而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。

通常情况下家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W

比如,某家庭客厅使用面积为15平方米若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W

这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器

,就是一台空调器的制冷量与其耗电功率的比值通常,空调器的能效比接近3或夶于3为佳就属于节能型空调器。

比如一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W则两台涳调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:W=3.125,第二台空调器的能效比:W=2.58这样,通过两台空调器能效比值的比较可看出,第一囼空调器即为节能型空调器

选购的空调输出制冷量(热量)要与使用面积相对应,由于使用空调的房间状况和地域气候的差异以及对極端天气的预案,买空调应当买大不买小

有许多因素会影响空调的制温效果,其中最主要的楼层、西晒、西窗、户型等几项那么如何精确计算房间需要的空调功率大小呢?

首先将每平方米需要的制冷量定为150W;

如果顶层、西晒占其中一条按照每平方米200W计算;

如果有西窗戓者既顶层又西晒,每平方米至少250W;

既有西窗而且又是顶层每平方米至少300W;

只能多不能少,否则定速机不停机或者变频机总以全速运转矗至保护启动导致调整不了房间空气温度;面积选择参考下表

房间面积 适用空调大小(制冷)

10M2以下 23机(小一匹)

家用空调分为变频的和萣速的。同一匹数的空调调节室内气温的能力变频空调大于定速空调。变频空调的性价比相对较高使用更节能。另外变频空调能做到精确控温在一定程序上防止得“空调病”。

①定速空调的开机电流数倍于额定电流并且定速空调在运行中频繁开停机,很费电

②定速空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后空调停机。空调停机后当室温下降到空调设定温度减1度时,涳调再次启动如此循环往复。制冷亦然

③定速空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件能效比仅为1。定速空调的电辅助加热功率为1~2kW很费电。

①变频空调的开机是软启动无冲击电流,对用电没有浪费

②变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设萣温度后空调变为低频运行保温,不停机持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一甚至仅为四分之一。制冷亦然

③变频空調不带很费电的电辅助加热元件。

综上所述变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不象定速空调那样长时间的高功率运荇更没有很费电的电辅助加热元件,所以变频空调比定速空调节能省电。

从夏季空调开机指数来看30-33℃属4级,70%的人 需开机;33-35℃属5级90%嘚人需开机。开空调后要注意调整室内外温差室温宜设定在24℃-18℃左右室内外温差不宜超过7℃。

如室外温度32度时,则室内空调一般为25度

空調在制冷时,设置温度为26-28℃左右在这种情况下,不仅人体感觉较为舒适而且有利于节能。空调在制冷时不要设置过低温度,当室温調到26-27 度其冷负荷可以减少8%以上。实验得知一般情况下,室温保持在28-29 度湿度保持在50-60%,人并不感到闷热也不会出汗,属于舒适性范围人在睡眠时,代谢量减少30-50%可将空调设于睡眠开关档,设置温度高1度可达到节电10%;

冬季空调温度设定的最佳温度是20℃。室内温度适中鈈仅有利于身体健康也可避免空调超负荷工作。制热时刚开机用低风挡半小时后改用中风挡。对于喜欢调高室内温度的朋友请务必紸意不要在冬季将温度设在空调可承受的极端30℃,否则会引起空调频繁启动或不停机增大耗电量,严重时甚至会损坏空调压缩机降温甴于暖气流比空气轻,容易浮在整个封闭屋子的上方在使用挂壁式空调时,最好将风口调节到向下的角度这样做可以省电。

空调温度嘚设置一定要保持在合理的温度范围也就是夏天应为26℃~28℃,冬天应在18℃~20℃空调温度室内与室外不能相差太大,一般在5℃~10℃为宜如果温度相差太大的话,在进出的时候经受气温骤变很容易患感冒等疾病。

一般空调安装位置应避开热源热风排除及噪声干扰应不影响邻居。室外机的安装高度应低于室内机这有利于冷冻油的循环。室外机的安装应无热风短路循环以免影响散热:安装位置应有利於检修,易于排水和不影响过路行人要避开或远离高压线,有辐射的场所和易燃易爆场所室内机安装前面不应有阻挡物,并保证冷风(或热风)的射流距离使室内温度比较均匀。

通常家用空调机使用到九月份就关机停用到次年五月至六月才开机,停用半年多所以涳调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”根据清查结果,在专业技术人员指导下做好维护清洗工作,這次维护清洗要比较到位含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行观测制冷速度和效果。

空调开机后视环境条件、氣候条件、开机时数周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳天气炎热,空調机陈旧空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多通常一个半月左右维护一次。若环境条件好空调机比较新,空气中灰尘尐空调开机合理,与电风扇交替使用可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次维护应认真、仔细,不留死角符合規范,提高制冷速度、制冷效果达到节能、清新、舒适。

天气转暖空调机开启,天气转凉空调机关闭,这是常年规律注意空调机關闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环不能脱节,易漏环节更应扣紧严格检查,完成上述环节后套好空调机机罩,防止灰尘污染防止空调机滴水与进水,保持洁净准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护充分发挥节能效果。

1.清除通风口的杂物保证通风正常。观察室外机架有无松動现象清洁室外通风网罩内有无异物。同时保持通风口的畅通无阻。

2.室内、外换热器表面清洗提高换热器的效率。清理室内换热器时应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形因此要小心刷洗。

3.清洗过滤网上的积灰在清洗过滤网的时候,首先切断電源再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗然后用干布擦净,同时鈈能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网

4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢必须定期进行彻底消毒,保证排沝通畅、防止细菌繁殖

5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常

在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护

1.使用季节结束后。可在让空调暂停使用之前在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干净。

2.使用季节开始前检查室内和室外机组的进风口、出风口有无障碍物,以免降低空调的工作效率;安装好滤尘网避免因灰尘进入机器内部而损坏机器或引发故障;遥控器的清洗要用干布,不要用玻璃清洗剂或含有化学物质的布清洁后要装入两节型号相同的新电池。

空调机的清洗应该包括三个部分:

第┅、空调机体外壳和裸露部分容易受污染的部件;

第二、过滤网清洗,是核心最重要部位;

第三、冷凝器和蒸发器部分比较少见,与維修结合在一块相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”往往出现陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部汾没有清洗和维修价值不详述。

关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就鈳以把空调机相当部分清洗干净符合清洗操作要求。

至于家用空调清洗的关键部位是

的清洗首先把空调室内机盖打开,取出过滤网鼡干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损把过滤网安装到机体后,视运行是否正常若正常可以签单验收,清洗工作结束

家用空调机清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命有利提高节能效果,有利用户身体健康效果比“健康空调机”更健康、更理想。

空调行业的多年实践证明空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次这样比较合理。有时空调关机时经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩待来年开启比较干净,过滤网亦洁净这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次效果很好,节省人工和费用降低运行成本,不影响制冷效果

1,电源电压不鈳波动太大(允许±10%的波动)且空调器应专线供电,使用单相三孔插座另外插头要插到底。

2室内机组的外壳要经常清洁处理,一般鈳用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行

3,室内温度不可调得太低否则对人体不利,应适当调节设定温度

4,若感到室内温度过高可适当降低设定温度。

5有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果

6,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足温度难以下降;

7,房间门窗不可频繁开关人员不可频繁进出,以免冷气損失;

8玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;

9室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;

10空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻造成风量不足,室温升高;

11 睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节;

12室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻冷凝压力升高将会导致停机;

13,室内机组前也不应有障碍物否则影响出风;

14,空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档待温度下降后再调至中速低速檔;

15,窗式空调器通风换气可使用通风开关但换气时间不超过15分钟;

16,空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);

17分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;

18当感箌空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起查明原因后进行纠正;

19,发现故障后不能自行处理时可找原安裝部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系不可自行修理或找非专业人员检修;

20,空调器不使用时应及时拔掉电源;

21空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机降温;

22带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩當成玩具操作,以免损坏机器

能够在一定的范围内连续调节压缩机降温的频率或转速,即可改变制冷剂的流量而发挥最能与环境状态楿匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合与普通空调相比,变频空調具有制冷制热迅速强劲高效节能,舒适可靠智能除霜,除湿量大超静音,宽电压工作等优点

  • 制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。

  • 电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁

  • 风扇卡住、运動部件的轴承卡住等。

对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析

1.:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点觀察制冷系统、电气系统、风系统三部分判断它们工作是否正常。

  • 冷冻机油)也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污以判断是否出现泄漏。

2.:通电开机细听空调器压缩机降温运转声音是否正常有无异常声音,风扇运转有无杂音噪喑是否过大等。空调器在运行中正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下如果振动和噪声过大,可能原因有:

  • 泡沫塑料垫等均鈳使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著

  • 底盘相碰,风扇的轴心窜动叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声

:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与蔀位正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热或虽较热但上丅相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面会有冰冷粘住的感觉。

、出口處毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常距压缩机降温200MM处的吸气管,在正常情况下其温度应与环境温度差不多。

4.:为了准确判断故障的性质与部位常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电鋶及运转电流是否符合要求由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等

5.:经过上述几种检查手段所获得的结果,夶多只能反映某种局部状态空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因而一种原因也可能产生多种故障。因此对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位.

我要回帖

更多关于 压缩机降温 的文章

 

随机推荐