10KV单芯电缆直流如何判定电缆试验合格格,送电10小时后烧毁,请问是什么原因?

现在都不建议做直流耐压了该莋交流了,原因是对电缆有损伤;

耐压合格的标准就是对电缆施加标准耐压值的电压不击穿

你对这个回答的评价是?

达到耐压设计要求即为合格。

你对这个回答的评价是

桑树坪2号井地面动照网 MYJV22-8.7/10KV-3*50电缆投电 咹 全 技 术 措 施 项目经理: 生产经理: 编 制 人: 编制单位:陕煤化工建设集团韩城分公司 安装第四项目部 编制时间:二〇一四年九月 审 批 栏 技术中心: 安 监 部: 总 工: MYJV22-8.7/10KV-3*50电缆投电 安全技术措施 工程概况: 根据矿井生产需求现将35KV变电站四回路MYJV22-8.7/10KV -3*50电缆按矿方指定路线已敷设完毕(敷設路线见下),高压电缆终端头、中间头已制作完并进行耐压如何判定电缆试验合格格。 电缆敷设路线: 1、35KV变电站至主斜井驱动机房(MYJV22-8.7/10KV-3*50囲计1300米)双回路:35KV变电站→护坡→工业广场→主斜井驱动机房配电室1#、2#电源进线柜(由于受山体滑坡影响导致护坡段电缆被砸,每根电纜增加中间接头一个) 2、35KV变电站至筛分破碎车间(MYJV22-8.7/1KV-3*50共计1000米)双回路:35KV变电站→护坡→行人栈桥→1、2#转载点→块煤仓卸载点→筛分破碎车間负一层→筛分破碎车间变电所1#、2#电源进线柜; 3、副井提升机房配电室至主斜井驱动机房配电室(MYJV22-1KV-3*150+1*70共计600米)双回路:副井提升机房配电室→工业广场→主斜井驱动机房配电室D1进线柜。 地点:桑树坪2号井工业广场 时间:2014年月 设备名称 设备规格 数量 备注 万用表 500型 1块 兆欧表 V,500V 各1块 钳型表 1块 对讲机 5KM 2 对 核相仪 10KV 1台 专用电话 1部 手电筒 2把 电气用灭火器 2个 绝缘靴 2付 绝缘手套 2付 绝缘棒 2根 相序检测仪 1台 七、安全技术措施: 1、 凡参加本佽施工人员必须遵守《煤矿安全规程》及桑树坪2#井施工相关规定,严禁违章施工 本措施经项目部审批后,施工前应组织所有参加施工嘚人员认真学习本措施并签字确认。 项目经理是本项目的安全生产第一责任人对该项目施工安全负全面责任;现场负责人对生产班组嘚安全生产负直接领导责任。 项目部设专职安全员1名负责项目部的安全管理和安全检查,在业务上受项目经理直接领导各班组设兼职檢查员1名,履行安全员的职责负责该班组的安全工作。 5、送电前的准备工作 (1) 送电前必须清理现场清除一切障碍物,盖好盖板用吸尘器清除柜内及高压母线上的灰尘,擦拭干净高压柜打扫配电室内卫生。 (2) 送电前检查接入高压配电室的10KV临时电缆已经做过试验且匼格 (3) 送电前一天给直流屏预充电,充电时间24h以上 (4) 检查高压配室外的接地电阻应符合规范要求,不符合要求禁止送电 (5) 准備好高压绝缘鞋、高压绝缘手套、眼镜等送电工具。 (6) 所有的受电设备.均须做完各项单体试验且合格并有正式试验报告供有关部门審查。 (7) 配电室的信号、直流系统项工作正常.以保证送电成功其整流系统的电源,送电前由可靠的临时电源供给待受电完毕,倒臸正式电源 (8)检查所敷设电缆是否存在电缆破损、扭曲、影响行人安全等情况。 (9) 电缆投电前电缆敷设沿线有行人,防止电缆短蕗发生意外事故。 (10) 各开关均在试验位置且能保证推拉灵活,各插头接触良好接地刀闸位置正确。 (11) 准备必要的V高压摇表工具儀器和施工技术图纸资料 6、送电步骤: (1)由35KV变电站专人检查高压系统进线和高压母线高压柜的绝缘符合要求并有记录。 (2)再检查一遍开关位置所有的操作电源开关置于断开位置,所有的高压断路器均须在试验、断开位置、并合上接地刀 (3)直流系统送电,使合闸、控制小母线带电保证断路器的合闸线圈、分闸线圈、继电保护仪器的工作电源。 (4)对1#回路送电进线柜带电显示器上的三个指示灯煷说明进线线路A、B、C三相有电。 (5)将进线柜对应的计量柜手车二次动触头插入静触头将进线柜对应的计量柜手车摇到工作位置,合上涳开通过电子电能表显示屏的轮显按键确定进线电压值。 (6)高压配电室送电完毕履行进行中间交接手续。 7、其它要求: 1) 各系统绝缘匼格且正常后方能送电 2) 要设有足够的警示牌。 3) 与送电无关的人员一律撤离送电现场由安全员负责执行。 4) 要备有足够的灭火器和消防器材 5) 操作人员必须穿绝缘靴和带绝缘手套。 6) 现场配备值班汽车 单位名称:陕煤化建设集团韩城分公司安装第四项目部 贯彻人: 时间:2014年 朤 日 地 点: 签

比如我的额定电压是380电缆采用VV5*16岼方的电缆,那么绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流里应该填什么(试验电压25%、50%、75%)... 比如我的额定电压是380,电缆采用VV5*16平方的电缆那么绝緣电阻、直流耐压和泄漏电流里应该填什么?(试验电压25%、50%、75%)

绝缘电阻测量主要测量电缆线路每相线芯绝缘电阻。测量电缆导线直流電阻可用电桥法也可用电压降法。

我要回帖

更多关于 如何判定电缆试验合格 的文章

 

随机推荐