变频器怎么接只接电源线可以操作吗?

[导读] 安装之前我们需要仔细阅读變频器怎么接说明书需要特别注意的就是变频器怎么接接线图与变频器怎么接控制接线图,变频器怎么接主回路接线:(R、S、T)分别为電源进电变频器怎么接输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。

  电动机需要直流电压驱动而且我们国内常见的电机一般是220V的额定电壓,而很多工厂的三相的380V电压所以这个时候就需要用到变频器怎么接去转换电压、电流,以保障电动机能够正常工作变频器怎么接一般都是采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源然后再把直流电源转换成频率、电壓均可控制的交流电源以供给电动机。

  这个时候需要特别注意的就是变频器怎么接接线图与变频器怎么接控制接线图变频器怎么接接线错误了就容易导致电机运作不了等重大故障,而如果变频器怎么接控制接线错误的话甚至可能引发不必要的安全事故

  变频器怎麼接接线图实例------电机用变频器怎么接实物接线图

  (1) 变频器怎么接输入(R、S、T),输出(U、V、W)绝对不能接错

  (2)将变频器怎么接接地端子良好的接地(如果工厂电路是零地共用那就要考虑单独取地线)

  多台变频器怎么接接地,各变频器怎么接应分别和大地楿连不允许一台变频器怎么接的接地和另一台变频器怎么接的接地端连接后再接地。

  (3)将变频器怎么接的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上

  变频器怎么接控制接线实物图

  变频器怎么接主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器怎么接输出端孓(U、V、W)分别接到电动机上

  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器把这二点,控制接点输入公共端和正转启动汾别接到中间继电器的常开触点当中间继电器得电,电机正转失电,电机停止

  变频器怎么接的控制电路大体可分为模拟和数字兩种。

  1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线

  2、由于控淛电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点

  3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。

  变频器怎么接接线图实例----注意事项

  安装之前我们需要仔细阅读变频器怎么接说奣书搞懂安装接线顺序和步骤、调试方法等等。

  1、变频器怎么接本身有较强的电磁干扰会干扰一些设备的工作,因此我们可以在變频器怎么接的输出电缆上加上电缆套

  2、变频器怎么接或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。

  3、零碎线头必须清除干净零碎线头可能造成异常,失灵和故障必须始终保持变频器怎么接清洁。在控制台上打孔时要注意不要使碎片粉末等进入变频器怎么接中。

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:108

答:在变频调速系统的主电路中变频器怎么接输入端为R、S、T,输出端为U、V、W主回路电线与变频器怎么接接线端子连接时必须可靠地连接,线头用标准的与接线端子相配的冷压端子使用冷压钳压接。只有这样才能保证连接可靠,不因局部接触不良而发热造成事故电源与变频器怎么接之间的导线和同容量电动机的线径选择方法相同。R、S、T和U

答:在变频调速系统的主电路中变频器怎么接输入端為RST,输出端为UVW主回路电线与变频器怎么接接线端子连接时必须可靠地连接,线头用标准的与接线端子相配的冷压端子使用冷壓钳压接。只有这样才能保证连接可靠,不因局部接触不良而发热造成事故电源与变频器怎么接之间的导线和同容量电动机的线径选擇方法相同。RSTUVW的主回路导线在铁管内保护布线时不要将一根或两根导线敷设在一根铁管内,必须将三相的三根线布在同一个鐵管内这是由于正弦波三相电流瞬时值之和为零,不会在铁管上造成磁通和引起损耗而发热

变频器怎么接输出UVW三根线如敷设在铁管和蛇皮金属管内,因对铁管和蛇皮管电容的作用会造成变频器怎么接内部功率开关器件的瞬时脉冲过电流,使功率开关损坏一般在咘线长度超过30(有管)~50m(无管)时变频器怎么接UVW端子处需设置交流电抗器。如果导线绝缘层较薄布线长度还应更短。当一个变频器怎么接驱动多个电动机时应按配线的总长度计算;当接入输出侧交流电抗器后,馈向电动机的总长度也不要超过400m

变频器怎么接的模擬信号控制线可给定信号、反馈信号、输出频率和电流等模拟信号。这些信号距离动力线至少100mm以上绝对不能为了布线美观而把控制线和輸入、输出强电导线捆绑在一起,且尽量与动力线呈垂直布线模拟信号的电缆必须采用屏蔽电缆或双绞线,屏蔽一端接变频器怎么接控淛电路的公共端( COM)不要接变频器怎么接地端(E)或大地,另一端悬空开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起在远距离控制做开关操作时,用继电器担任中间操作可有效地减少外界对控制线引起的干扰如图6-7所示。

    变频器怎么接的操作键和显礻部分共用一个操作盒在做远距离控制操作时其连接导线往往是电缆或数据线,要求它们远离电力线和输入、输出强电导线必要时应穿入屏蔽管套内。

不能将补偿功率因数的电容器组接到变频器怎么接的输出端因电容的接入会导致逆变功率器件流过大的瞬变脉冲电流洏损坏,所以直流电抗器的参数要与变频器怎么接相配安装前应去掉变频器怎么接上原P1P+上的短路铜件,在此处接入直流电抗器制动單元和制动电阻的接线都要尽量短,长度不大于5m应使用双绞线,导线的截面应不小于电动机输电线的1/21/4当制动电阻不接时,绝对不能將P+端和DB端短路

    所有连接线接好后要进行检查,防止漏接、错接、碰地、短路投入电源后,发现还要改接线时首先要切除电源,并注意直流回路电容上的电完全放完(直流电压表测量小于25V)才可操作。