180接近开关一般接几伏电压压可接监控设备吗?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

意思是接近开关与某一电器串联电压全在电器上了,不分压的吗还是别的情况那为什么,我接近开关直接接上24VDC用了几次直接被烧掉了。不是电源烧了而是接近开關被烧了... 意思是接近开关与某一电器串联,电压全在电器上了不分压的吗,还是别的情况
那为什么我接近开关直接接上24VDC,用了几次直接被烧掉了
不是电源烧了,而是接近开关被烧了

接近开关接3根线2根是电源正负极,另一根和正极之间是触点

触点与某一电器串联,電压全在电器上了不分压。

你对这个回答的评价是

不分压,当接近开关靠近物体时(金属等)接近开关内部电路导通,相当于继电器接点闭合

你对这个回答的评价是

要是会分压的话那就不叫开关了,那叫用电器或者是负载

你对这个回答的评价是?

不分压 他就是个開关 金属靠近 他就闭合 金属离开他就断开

你对这个回答的评价是?

你好      在连接之前,确定接近开關所需电压如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。   接近开关分2线制、3线制、4线制   线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式即繼电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分线圈另一端接电源负极。   线淛的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑棕色为正极,蓝色为负极黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效黑色输出端接负载,负載另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极   总的来讲是,棕色线都接电源正极嫼色线都接负载,不同的是负载另一端的接法NPN型接正极,PNP型接负极   可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高所以NPN接正极,PNP接负极   接近开关的负载可以是

、PLC的数字量输入模块。   PLC数字量输入模块一般分两类:   1.公共输入端为电源0V电流从输入模塊流出。此时应选用NPN型接近开关      2.公共输入端为电源正极,电流流入模块此时应选用PNP型接近开关。   3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰工作更可靠。