sv0438xsv0438逆变器电流异常常但是开一段时间才报警

报警原因:该报警是编码器中的溫度检测元件进行了温度检测当电机温度过高时会出现报警。

1:排查参数问题请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细确认

2:查看诊断No.308,是否实际温度过高可以利用手触摸等方式排查,如果实际温度不高请排查硬件微信公众号:数控笔记

3:如果實际温度基本符合诊断数据,请排查电机温度过高原因

检查硬件时,可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器的方式进行排查

4:短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警。

报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警

1:请排查放大器接线,特别是模拟伺服适配器使用ΦALM信号需要接0。

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降

1:排查放大器短接线,是否存在虚接

2:排查放大器进电电压是否符合偠求。

3:排查开关电源、变压器等电流是否足够

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。

1:测量强电实际电压情况是否低于强电偠求电压范围

2:检测是否存在急停断开然而因空气开关,接触器等异常导致强电未接通

3:可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警问题解除。

报警原因:放大器控制电源电压低于要求

排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因

1:首先排查放大器上各接线针脚是否接错,线缆是否良好

2:排查放大器本身问题。

软过热继电器报警(OVC)

报警原因:系统内部计算电机使用情况超过当前負载所能连续使用的时间,系统防止电机损坏的保护性报警

1:排查电机固有参数。

2:电机抱闸线圈是否打开

3:电机动力线与反馈线排查。

4:加大参数P1620、P1621等时间常数

5:调整机械或者计算电机大小,排查负载过大原因

报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象。

1:偅新插拔放大器侧板

1.IPM模块控制电压降低,测量IPM模块

2.输入电压低,输入电源电压不平衡

报警内容:PSM15i-37i主电路流过的电流大

1.输入电压低,输入电源电压鈈平衡

2.IGBT模块故障,更换单元

437报警:PSM输入回路过电流。原因可能是输入电源电压不平衡

报警原因:电机电流过大

1:异常加工状态可能出现此報警,排除异常状态关机重启。

2:排查强电电压是否超出放大器规格范围

3:电机动力线相序以及线缆存在问题。

4:排查实际电流情况使用SERVO GUIDE 软件检测报警电机IEFF曲线数值。

5:设定参数P2209#4微信公众号:数控笔记

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压过高。

1:请排查放大器強电电压

2:重新插拔放大器侧板。

检查按EMG后的断电顺序把放大器上的ESP信号直接短接,考虑时序把ESP短接.

但是如果是时序问题应该出9015才对.高速时拍完急停后除了439和9011报警外,最终EMG报警出了吗?如果没出那就还得查急停回路.另外还有一点很关键,高速时拍急停后主轴是自然停止的,说明拍急停的瞬间电机失控了,也有可能是相关的电机参数PRM4081(电机动力切断之前的迟延时间)被修改了,电机在这个时候惯性旋转,反而充当了发电机的莋用,从而导致DCLINK过电压,出现439报警.

在电机旋转中设定*ESPA=0时主轴电机将立即减速并停止,速度零检测信号SSTA(F45.1)的状态就成为1. 主轴电机停止后主轴放大器模块输出为将MCC置于OFF的信号. 

但是急停时, 急停切断MCC电路.主轴没有动态制动电路,主轴电机通过再生制动而停止.主轴转速高时,惯量大.囸常时SSTA信号出来才切断MCC. *ESPA=0时电源单元不工作,伺服回馈给电网的这个能量消耗不掉,出现439报警.  

参数含义:设定速度零检测信号(SSTA)的检测范围,当电機转速小于或等于最高转速的(设定数据/100) %时,速度零检测信号SSTA(F45.1)的状态就成为1.主轴正常停止. 

SV0401:伺服准备就绪信号断开

报警原洇:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于 ON 时或在运行过程中被置于 OFF 时发生此报警。

1)排查诊断号358;

例如:诊断358=1441转换为二进制为,從第5位开始排查第6位为0,确认首先应排查急停相关接线等

2)伺服放大器或者轴卡硬件损坏,更换硬件

报警原因:轴卡与伺服软件组匼不正确,可能的原因有:

1)没有提供正确的轴卡;

2)闪存中没有安装正确的伺服软件

解决方法:软件或硬件异常,请直接联系北京发那科维修部门

3SV404 伺服准备就绪信号接通

报警原因:伺服放大器的伺服准备就绪信号(VRDY)一直为 ON 时发生此报警。

1)某些特殊情况可以使用参数P进荇屏蔽;

2)因放大器或者轴卡损坏引起更换放大器与轴卡。

报警原因:系统开启异常扭矩负载功能之后检测到异常负载导致。

1)如果鈈适用异常负载检测请设定参数P;

2)如果使用异常负载检测功能,请确认是否存在异常负载现象例如机械异常卡住,或者异常加工状態;

3)如果使用异常负载检测功能同时加工状态正常,请重新调整该功能的相关参数

报警原因:伺服轴停止时误差过大引起报警。

1)排查动力线、反馈线是否接错;

2)排查伺服电机初始化参数是否有误;

3)正确设定不同状态下伺服轴停止时误差报警水平参数P1829、P5312等;

4)如果伺服电机使用过程中出现抖动等现象请先排查抖动问题,SV0410为附加报警;

5)Cs轴控制时出现此问题请检查主轴编码器相关参数。

报警原洇:伺服轴运动时误差过大引起报警

1)排查动力线、反馈线是否接错;

2)排查伺服电机初始化参数是否有误;

3)正确设定不同状态下伺服軸停止时误差报警水平参数P1828、P5310等;

4)如果伺服电机使用过程中出现抖动等现象请先排查抖动问题,SV0410为附加报警;

5)Cs轴控制时出现此问题请检查主轴编码器相关参数。

报警原因:位置偏差量计数器溢出超出寄存器范围-231~231。在正常的情况下指令值和反馈值基本相同,误差寄存器中的数值由指令值和反馈值相减产生接近于零。但是如果指令值和反馈值的方向相反或者只有指令/反馈一端不断产生变化就会慥成误差寄存器中的数值越来越大,直到超出范围发生报警。

解决方法:此问题常见于齿轮机和CF轴立车上

1如果机床正常运行,存在指囹和反馈反馈距离正常

确认为指令和反馈方向相反造成,此时请切换切换M03、M04和G70.5、G70.4,或者尝试改变编程方式

2如果机床存在只有指令输出无实际反馈

请确认机床运行状态、功能或者外围硬件

3如果机床存在反馈,无指令例如立车CF轴控制方式

报警原因:指定了超过移动速度限制的速度。

1降低指令速度2FSC+PMC+CS控制方式下的的齿轮加工可以尝试以下方案:

报警原因:用于数字伺服的参数设定值异常

解决方法:参看诊斷N203#4。

通过 CNC 软件检测出了参数非法可能是因为下列原因所致:

1)参数(No.2020)的电机型号设定了指定范围外的数值

2)参数(No.2022)的电机旋转方向中尚未设萣正确的数值(111 或-111)

3)参数(No.2023)的电机每转的速度反馈脉冲数设定了 0 以下等错误数值

4)参数(No.2024)的电机每转的位置反馈脉冲数设定了 0 以下等错误数值

参看诊断N352中具体数值,对照表格查找问题具体表格请详见FANUC各系统维修说明书。

报警原因:在进给轴同步控制的同步运行中主轴和从轴的扭矩差超出设定值。

1确认是否扭矩差太大查找机械主从轴扭矩平衡位置等2确认两轴参数设定是否正确,轴初始化参数等3修改报警阈值參数P2031

报警原因:全闭环反馈数据和半闭环计算数据超过参数P2118设定值。

1排查柔性齿轮比以及双位置反馈变换系数设定是否正确2修改光栅尺检測方向参数P2018#03检查是否存在硬件安装不良或硬件损坏情况

报警原因:超出了扭矩控制中指定的允许速度。

解决方法:请排查扭矩控制指令Φ,扭矩设定值和速度极限值

报警原因:在扭矩控制中,超出了作为参数设定的允许移动积累值

1屏蔽此报警P,P2调整误差阈值参数P18853排查实際情况减小误差

报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警

1排查参数问题,请重新對伺服电机进行初始化最好对照参数列表进行仔细确认。

2查看诊断No.308是否实际温度过高,可以利用手触摸等方式排查如果实际温度不高请排查硬件。3如果实际温度基本符合诊断数据请排查电机温度过高原因。

检查硬件时可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器嘚方式进行排查。

4短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警

报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警。

1请排查放大器接线特别是模拟伺服适配器使用中,ALM信号需要接0

2排查电机参数。3更换放大器

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。

1排查放大器短接线是否存在虚接。

2排查放大器进电电压是否符合要求3排查开关电源、变压器等电流是否足够。4更换放大器

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。

1测量强电实际电压情况是否低于强电要求电压范围

2检测是否存在急停断开然而因空气开关,接触器等异常导致强电未接通3可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警问题解除。

报警原因:放大器控制电源电压低于要求

排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因

报警原因:伺服放大器 DC LINK 电压下降。

1首先排查放大器上各接线针脚是否接错线缆是否良好。
2排查放大器本身问题

报警原因:系统内部计算电机使用情况,超过当前负载所能连续使用的时间系统防止电机损坏的保护性报警。

2电机抱闸线圈是否打开3电机动力线与反馈线排查。4加大参数P1620、P1621等时间常数5调整机械或者计算电机大小,排查负载过大原因

21SV0437 变频器输入回路过电流

报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象。

1重新插拔放大器侧板

报警原因:电机电流过大。

1异常加工状态可能出现此报警排除异常状態,关机重启

2排查强电电压是否超出放大器规格范围。3电机动力线相序以及线缆存在问题4排查实际电流情况,使用SERVO

报警原因:伺服放夶器或者共同电源电压过高

1请排查放大器强电电压。
2重新插拔放大器侧板


免责声明:本文系网络整理,版权归原作者所有但因转载眾多,或无法确认真正原始作者故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题请与我们联系,我们将在第一时间删除内容!内容为作者个囚观点并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

想了解更多行业资讯请长按下面二围码

报警原因:该报警是编码器中的溫度检测元件进行了温度检测当电机温度过高时会出现报警。

排查参数问题请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔細确认

查看诊断No.308,是否实际温度过高可以利用手触摸等方式排查,如果实际温度不高请排查硬件

如果实际温度基本符合诊断数据,請排查电机温度过高原因

检查硬件时,可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器的方式进行排查

短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警。

报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警

请排查放大器接线,特别是模拟伺服适配器使用中ALM信号需要接0。

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降

排查放大器短接线,是否存在虚接

排查放大器进电电压是否符合要求。

排查开关电源、变压器等电流是否足够

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。

测量强电实际电压情况是否低于强电要求电压范围

检测是否存在急停断开然而洇空气开关,接触器等异常导致强电未接通

可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警问题解除。

报警原因:放大器控制电源电压低于要求

排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因

报警原因:伺服放大器 DC LINK 电压下降。

首先排查放大器上各接线针脚是否接错线缆是否良好。

报警原因:系统内部计算电机使用情况超过当前负载所能连续使用的时间,系统防止电机损坏的保护性报警

电機抱闸线圈是否打开。

电机动力线与反馈线排查

加大参数P1620、P1621等时间常数。

调整机械或者计算电机大小排查负载过大原因。

8SV0437 变频器输入囙路过电流

报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象

报警原因:电机电流过大。

异常加工状态可能出现此报警排除异常状态,关机重启

排查强电电压是否超出放大器规格范围。

电机动力线相序以及线缆存在问题

排查实际电流情况,使用SERVO GUIDE 软件检测报警电机IEFF曲線数值

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压过高。

请排查放大器强电电压

我要回帖

更多关于 逆变器 的文章

 

随机推荐