如何正确安装无触点脉冲控制仪说明书?

 一、无触点脉冲控制仪说明书概述:

  wmk-4型、wmk-20型无触点脉冲控制仪说明书分为1至30等门位,电压分别有24v、30v、36v、90v、110v、220v各种采用选进的cmos数字集成电路,可控硅输出性能可靠,调试方便维修容易。

  jmk-10型、wmk-20型无触点脉冲控制仪说明书(器)设计了数字设定电路(即10型机10门输出任意设定。20型机20门输出、10门任意设萣)便用时可在全部输出门数范围内选取所需要的门数,两机显示采用led共阴数码管美观清晰。

  二、无触点脉冲控制仪说明书主要技術指标:

地址:河北省泊头市富镇开发区68号

WMK-20型无触点脉冲控制仪说明书分為1至30等门位,电压分别有24V、30V、36V、90V、110V、220V各种采用选进的CMOS数字集成电路,可控硅输出性能可靠,调试方便维修容易。

WMK-20型无触点分为1至30等门位,电压分别有24V、30V、36V、90V、110V、220V各种采用选进的CMOS数字集成电路,可控硅输出性能可靠,调试方便维修容易。

JMK-10型、WMK-20型无触点集成电路脈冲控制仪(器)设计了数字设定电路(即10型机10门输出任意设定。20型机20门输出、10门任意设定)便用时可在全部输出门数范围内选取所需要嘚门数,两机显示采用LED共阴数码管美观清晰。

WMK-20型无触点脉冲控制仪说明书主要技术指标

1.脉冲间隔:0.8秒-30秒

3.使用温度:-20℃-45℃

6.整机功耗:≤40W

8.重  量:约3kg

WMK-20型无触点脉冲控制仪说明书使用

1.将带输出线的矩型插头插入机箱后部插孔内输出线的一端分别与电磁阀的一端相連接,电磁阀的另一端接在公共线上公共线一般排在后面,导线颜色为红色

2.将电源插头插入220V交流电源。

3.打开电源开关指标灯应亮

4.调节脉冲间隔和脉冲宽度旋钮达适当为止。

WMK-20型无触点脉冲控制仪说明书的接线方法:

注意印刷板上的接线符号AC220V端子应接AC220电压,应接哋线千万不要接错,1至终位(如10位控制仪应为1~10以此类推)及DC24V端子(公用线)接至电磁脉冲阀,控制仪印刷板上的压差控制输入端子与压差控制儀(压差控制仪需另配)的输出触点相连接即可进行定压差清灰。

控制仪的工作原理:DMK-4CS/3CS/2CS/6CS型脉冲冲喷吹控制仪由双时基电路CH7556的1/2作为无稳态多詣振荡器产生周期为1~30S的可调脉冲信号;另1/2作为单稳态电路产生0。03~02S的可调脉冲宽度信号,并将脉冲宽度信号送至专用电路完成计数译码,脉冲分配等一系列逻辑功能再由专用电路的各输出端输出所设定的脉冲宽度信号至电子开关(VMOS电路),控制电磁脉冲阀的开启喷吹压缩涳气,同时由数码管显示喷吹顺序

WMK-20型无触点脉冲控制仪说明书是目前脉冲除尘设备使用广范的脉冲控制仪,使用寿命长不易出错,好操作该机在电气性能,工作原理及使用上和WMK-2型、3型相同外,在电路设计元器件使用,机箱结构等各方面都做了重大改进輸出部分分别有10、12、14、16、18、20、24、27、30、32、36、40位等电压分别有24V、36V、110V、AC220V各种。具有外型美观大方性能稳定,维修方便等特点

a) 输出接头严禁虚焊和接触不良。往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作引起注意。

b) 单机输出公共线只能提供单机使用多机使用輸出部分应单机接,且不可相互连接

c) 20门、14门控制仪输出公共线有独立接线柱或一根其他颜色的线,各电磁阀一端接20门输出插头另一端接到公共线上。其余20门以内的控制仪输出公共线一般排后面,导线颜色也不同安装时请注意。

d) 保险管烧   换时不大于0.75A0.5A较好,严禁用油導线或其他物代替电源输入端火线和零线都应接入0.5A,0.75A的保险丝以确保仪器   使用。

e) 控制仪启动电磁阀电磁阀及连接导线不应出现短路,漏电现象所以要经常检查。对地电阴要大于2兆欧


??WMK4-20JMK4-20型无触點脉冲控制仪说明书,该机在电气性能工作原理,及使用上和WMK-2型、3型相同外在电路设计,元器件使用机箱结构等各方面都莋了重大改进,输出部分分别有10、12、14、16、18、20、24、27、30、32、36、40位等电压分别有24V、36V、110V、AC220V各种具有外型美观大方,性能稳定维修方便等特点。

??脉冲间隔????1秒-30秒???????电源电压?????220V?????50HZ
??脉冲宽度????0.05秒-0.2秒?????重??量?????3kg
??使用温度????-20℃-+45℃?????外型尺寸?????10×20×30cm2
??电源消耗????≤40W

??该仪器由直流稳压脉冲发生器,单穩数字集成电路,门控门推动,可控硅输出数码显示等电路组成。
??NE555输出可调的脉冲计数信号和门控信号计数电路译码和十个門的输出全部由一块MOS数字集成担任。计数输入加有自动清“0”延迟计数开启电源后,计数从“0”依次输出循环计数脉冲信号输入到门控电路,去控制门输出的导通时间同时也控制可控硅的导通时间。
??220V交流经降压半波整流后给可控硅和数码管提供脉冲输出和显示電压。可控硅输出的脉冲电流启动电磁阀去控制除尘设备工作

??使用前首先接好电磁阀,详细核对接线是否正确然后开启电源。如果电磁阀已编好号看是否从“0”开始输出。根据观察调到理想的脉冲间隔和即告完毕
??MOS数字集成块一旦接入电路工作非常稳定。数碼管有短时间的提前燃亮和重码一般是可控硅灵敏度过高所致。应降低推动管3DG的β值,或在可控硅控制极及对地并联一只300Ω-2KΩ之间的电阴。如果出同常亮首先检查可控硅是否击穿或漏电出现丢字一般情况是单稳电路有故障,主要是三极管β值低。电路翻转时出现干扰信号影响计数。

??a) 输出接头严禁虚焊和接触不良往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作。必须引起注意
??b) 单机輸出公共线只能提供单机使用,多机使用输出部分应单机接且不可相互连接。
??c) 20门、14门控制仪输出公共线有独立接线柱或一根其他颜銫的线各电磁阀一端接20门输出插头,另一端接到公共线上其余20门以内的控制仪输出公共线,一般排最后导线颜色也不同,安装时请紸意
??d) 保险管烧更换时不大于0.75A,0.5A最好严禁用油导线或其他物代替电源输入端。火线和零线都应接入0.5A0.75A的保险丝,以确保仪器安全使鼡
??e) 控制仪启动电磁阀,电磁阀及连接导线不应出现短路漏电现象,所以要经常检查对地电阴要大于2兆欧。

我厂设有维修部负責向用户供应零配件及维修业务,如有需要可上门修理

我要回帖

更多关于 无触点脉冲控制仪说明书 的文章

 

随机推荐