E1 1﹑冷凝器前有障碍物
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转戓风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
4﹑管温感温头插头没插好
你对这个回答的评价是
【压机不启动温度设置没有问题,但是通电没有反应?】
压机不转风扇转一定先把电容看
电容鼓包需更换排除电容查供电
如有供电查压机过载保护是关键
没有供电屋内转首先检查连接线
其次要把温控看温控最好能更换
继电器是个重点前面驱动偠判断
上述如果都正常下面事情也好办
主板维修或更换询问用户再决断
【空调制冷不好或者不制冷】
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算涼再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
你对这个回答的评价是