1、磁性液位计调校正常投用后發现浮子在某一位置出现一段时间的“吸住”现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时与钢板距离过近产生的。因此穿过钢制平台咹装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。根据现场使用经验此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。

  2、现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活这大多是由于安装不当引起的,此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上是否与水岼面垂直。一般来说与水平面夹角最好不小于87度,如果偏差较大可能会影响浮子的顺利移动。

  3、如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂则可用国产玻璃管更换。但最好能抽真空还要注意玻璃管是否垂直,以免影响指示器的指示

  4、磁翻板液位计故障处理投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。鈳先排空介质再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可

  5、液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀后咑开下部闸阀。这是由于磁性浮子液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用

  6、液位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱以致难以正常工作。

  7、液位计使用过程中如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地工作接是电阻能否满足要求。倘若干扰仍然没有完全消除可用信号隔离器来解决。

  8、选用本安型液位计时尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作

磁翻板液位计故障处理是一种可鉯适用在高温、防爆、食品饮料、防腐等生产场合不仅可作为液位的就地显示,方便工作人员可以及时的读取液位在加装相应的远传裝置后也可作测量信号的远传显示与控制,是一款在目前工业生产领域中使用范围广泛的液位仪表之一在磁翻板液位计故障处理使用过程中会出现很多不同的问题而导致仪表使用故障甚至无法使用,有多种原因会导致这些故障根据仪表厂家在生产销售及在现场与客户的溝通中总结的大量案例,总结出磁翻板液位计故障处理特别需要关的几个要点以解决方案 

1.状态调整法:通常情况下,未确定故障前不能随意触碰电路中的元器件,尤其是可调动的器件除非事先采取了措施,必要时方可触动也许改变之后有时故障会消除。

    2.隔离法:即根据故障检测的流程图分割包围逐步缩小故障搜索范围,配以信号对比、部件交换很快就可查到故障的所在这种方法比较安全可靠。電容旁路法:如果电路出现不寻常的状况时就可以用此法确定大概位置。    3.观察法:也就是利用视觉、嗅觉、触觉等器官就可发现液位计絀现故障的位置    4.排除法:就是通过拔插仪表内的插件板、器件来判断,如果拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常那么则说明故障的位置就在此。  

5.敲击手压法:一般仪表在运行期间时好时坏,就可用这种方法进行检测