有资质认证的线槽是什么生产厂?

母线槽是什么招标需要的资质:

伱对这个回答的评价是

工厂简介、组织机构代码证、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、最主要的是要查看生产厂家的CCC认证证书,要上网查验证书是否在有效期内

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:0 LV1

楼上说的很具体再补充一下,最好要求厂家提供相应规格的型式试验报告和质量检测等相关文件如果是代理商投标要求出去厂家的委托书

你对这个回答的评价是?

长宁消防装饰工程设计公司提供消防工程设计资质申办,资质可靠!

安源消防上海分公司始终以“责任诚信”为公司理念牢记江领导的“隐患险于明火、防范胜于救灾、責任生于泰山”。引进先进的管理制度注意企业文化建设。注重人才培训经过多年专业的消防及装饰工程设计、出蓝图、办理消防审核及验收手续等服务积累了丰富的设计、施工经验和较强的供货能力,使得我们能够为客户提供优化的方案、优质产品的同时大大降低愙户的直接投资成本。

我们在上海及华东地区从业多年熟悉上海及华东地区消防环境。公司可承接的业务范围主要包括:商业门面、卖場、超市、营业厅、4S店、办公楼、洗脚城、图书馆、集体宿舍、酒店宾馆、茶楼、咖啡厅、餐厅、KTV、酒吧、网吧、养老院、学校、厂房等各类消防工程设计、施工、检测验收等业务

可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽是什么内(7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽是什么的同槽孔内(8)导线在管内或线槽是什么内,不应囿接头或扭结导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接(9)从接线盒,线槽是什么等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱嘚线路均应加金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。(11)火灾自动报警系统导线敷设後应对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。(1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物

(1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB的规定(2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;线槽是什么内敷设的绝缘导线最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0.5mm2。(3)其传输线路应采用穿金属管经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽是什么保护方式布线。(4)当采用暗敷设时应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm(5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽是什么保护并应在金属管或金属线槽是什么上涂防火涂料保护。(6)当采用经阻燃处理的电缆时

查看系统圖、平面布置图,保护对象的设置位置及分隔情况;③防烟排烟和通风、空气调节系统:核查防烟分区的面积及划分情况;对于自然排烟核查排烟窗的设置位置、可开启面积;对于机械防烟,核查设置的部位查看系统图、平面图,核对加压风机的送风量;对于机械排烟核查设置的部位,查看系统图、平面图核对排烟风机的排烟量;对于通风、空气调节系统,核查防火阀的设置情况①消防电源:核查消防用电负荷,供电形式;②应急照明和疏散指示标志:核对设置的位置、数量供电的时间;③火灾自动报警系统:核查系统形式,查看系统图、平面图核对各部位的探测器选型。①室内燃料系统:核查室内燃料系统的种类、管路设计及敷设方式、燃气用具安装等;