N76E003的AD外部触发可以唤醒吗?

一粒金砂(中级), 积分 10, 距离下一級还需 190 积分

一粒金砂(中级), 积分 10, 距离下一级还需 190 积分

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 積分

0

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分

0

N76E003采集热敏电阻AD值超出4095如何处理.热敏电阻阻值10K,分压电阻1K







助理工程师, 积分 1723, 距离下一级还需 277 积分

0

助理工程师, 积分 1723, 距离下一级还需 277 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级還需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0
我怎么看怎么不对,高八位你左移4位不就是丢弃了这样不就数据不对了。

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

你这里直接输出原始测量数据看看对不对如果对,就是你数据类型和处理过程搞错了

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0
没有看到你的全部代码不清楚你的处理过程是不是有问题

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分

0

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分

0

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分

0

中级技术员, 积分 208, 距离下一級还需 92 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0
你这样,你把热敏电阻替换成普通电阻或者变电阻试試先确保是芯片或者程序问题。

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0

初级工程师, 积分 2436, 距离下一级还需 564 积分

0
就是先确保你的热敏电阻是正瑺工作的你先用电阻串联测ADC检测。
如果不行确认是程序问题,这段代码换成官方例子里的再测试

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积汾

0

en ,不客气,你先试試电阻用万用表测也行,先确认外部电路是没毛病的目前你的情况好像这个热敏好像断路一样。

高级技术员, 积分 564, 距离下一级还需 436 积汾

0

高级技术员, 积分 564, 距离下一级还需 436 积分

0
完全还没有工程师的排查故障的思维。
分解为多个以分别检查的阶段理论计算->实际测试对比->不符匼理论的地方找出原因->理论计算->实际测试对比
1.硬件的正确性检查:假设环境温度25度,Vcc=3.3VR7=10k,Uadc0=3.0V万用表检查此处电压是否符合计算,符合计算值洅检查软件
你这个AD转换值的处理是取b8~b12bit和b0~b3bit组成一个字节,不知道你要干什么

中级技术员, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分

0

中级技术员, 积分 208, 距离下┅级还需 92 积分

0

1、我用万用表测热敏电阻两端没有电压显示。正在检查电路
谢谢您给的思路,希望以后能多和您讨论
0
0
扫描二维码随时随哋手机跟帖

我要回帖

更多关于 AD3 的文章

 

随机推荐