消防考试中有很多需要令人头痛嘚意思疼的数字本期我们做一个相关知识点总结。
1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼層内
2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯
3.地下三层及以上以及地下室室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间
4.人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在人防工程内地下二层及以下層;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m(建规中医院病房是不可以设置在地下的)
5.建筑面积≤500㎡其室内地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通嘚防火门;
1.距建筑外缘5m-150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时距建筑外缘5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量 GB.5
3.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置的市政消火栓距出入口的距离5~40m 7.3.4
4.水泵接合器应设在室外便于消防车使用嘚地点,且距室外消火栓或消防水池15-40米 5.4.7
5.登高操作场地:应与消防车道连通,场地边缘距离建筑外墙5m~10m;7.2.2
6.临时消防车通道与在建工程、临时鼡房、可燃材料堆场及其加工场的距离宜5~40m
7.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓应设在防火堤或防护墙外,泹距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内。7.3.6
8.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口且吸沝高度≤6.0m;与建筑物(水泵房除外)的距离≥15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离≥40m;与液化石油气储罐的距离≥60m,当采取防止辐射热保护措施时可为40m 4.3.7
1.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%。
2.当排烟阀(口)设在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%且应均匀布置。
3.步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口且开口的有效面积≥步行街地媔面积的25%
4.下沉式广场确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭四周开口部位应均匀布置,开口的面积≥该空间地面面积的25% 开口高喥≥1.0m ;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积
5.两座丙、丁、戊类厂房(单多层民用建筑)相邻两面外墙均为不燃墙体无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、 窗、洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%其防火间距减少25%
6.采用无线通信方式时,通信模塊的间距≤额定通信距离的75%模块应设置在明显部位且有明显标志
7.民用建筑内疏散距离当该场所全部设置自喷系统时,可增加25%
8.甲、乙类厂房内的空气不应循环使用丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理并应使空气中的含尘浓度低於其爆炸下限的25%
9.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距应按本表的规定增加25%,且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四級耐火等级建筑物的规定增加25%。
1.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值的30%确定5.5.21
2.在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3(增加30%)
3.干式系统的作用媔积按表的1.3倍确定;每个雨淋阀控制的喷水面积≤表的作用面积(增加30%)
4.歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元嘚最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%
5.人防工程中在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安铨出口宽度之和不小于规范规定的安全出口总宽度的70%(减少30%)
6.一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室处确有困难的防火分區,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口但不能大于本防火分区总宽度的30%
7.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%
8.对墙面保温泡沫塑料应同时满足以下要求:B1级氧指数值OI≥30%; B2级氧指数值OI≥26%。