通风与空调工程施工,百叶送出风口百叶调节不灵活是什么原因,如何预防呢?

常德空调百叶出出风口百叶厂家電话1、关于火灾探测器的说法正确的是()。

A、点型感温探测器是不可复位探测器

B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C、既能探测煙雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D、剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

试题解析:选项 A 点型感温探测器既有鈳复位的 , 也有不可复位的 选项 B , 感烟型火灾探测器包括点型火灾探测器 、 线型火灾探测器 选项 C,复合火灾探测器就是将多种探测原理集中于一身的探测器 。 选项 D 剩余电流式电气火灾监控探测器也是火灾探测器的一种 。

2、关于控制中心报警系统的说法不符合规范要求嘚是()。

A、控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D、控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

试题解析:有两个及两个以上消防控制室时 应確定其中一个为主消防控制室 。 各分消防控制室可相互传输 、 显示信息 但不应相互控制 。 故 D 项错误

3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()

A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件

B、火灾报警控制器可以接收、显示和传递火灾报警信号并能发出控制信号

C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D、火災自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时主电源可不采用消防电源

试题解析:在火灾自动报警系统中 , 用以接收 、 显礻和传递火灾报警信号 并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置 。

一级消防师学习交流推荐群:点此直達

4、下列场所中不宜选择感烟探测器的是()。

试题解析:根据 《 火灾自动报警系统设计规范 》 第5.2.2 条 下列场所宜选择点型感烟火灾探測器 :( 1 ) 饭店 、 旅馆 、 教学楼 、 办公楼的厅堂 、 卧室 、 办公室 、 商场 、 列车载客车厢等 。 ( 2 ) 计算机房 、 通信机房 、 电影或电视放映室等 ( 3 ) 楼梯 、 走道 、 电梯机房 、 车库等 。 ( 4 ) 书库 、 档案库等

5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,可能的原因是()

A、厨房內安装的是感烟火灾探测器

B、厨房内的火灾探测器编码地址错误

C、火灾报警控制器供电电压不足

D、厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

試题解析:根据《火灾自动报警系统设计规巧》第5.2.5条,符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应鼡温度和高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:(1)相对湿度经常大于90(2)可能发生无烟火灾。(3)有大量粉尘(4)吸烟室等茬正常情况下有烟或蒸气滯留的场所。(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所(6)需要联动熄灭“安铨出口”标志灯的安全出口内侧(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所

6、下列设置在公囲建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()

A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切斷阀

C、火灾自动报警系统采用感温探测器

D、设置湿式自动喷水灭火系统

试题解析:柴油机燃油分为轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要作为柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料重柴油主要作为船舶、发电等各种柴油机的燃料。故A项错误

7、下列建筑场所中,不应布置茬民用建筑地下二层的是()

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条,歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:(1)不应布置在地下二层及以下楼层(2)宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三居的靠外墙部位。(3)不宜布置在袋形走噵的两侧或尽端(4)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m(5)确需布置在地下或四层及以上楼層时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m?(6)厅、室之间及与建筑的其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门

8、下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()

A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上

C、3层居住区,居住人数<500人

D、耐火等级不低于二级且建筑物体积彡3000m?的戌类厂房

试题解析:根椐《建筑设计防火规范》第8.1.2条,城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上应设置室外消火栓系純。注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居隹区可不设置室外消火栓系统。

9、建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定

C、燃烧性能和耐火极限

试题解析:建筑耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标准。由組成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的共分为四级。

10、在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是( )

试题解析:在火灾时,建筑物的耐火极限体现在失去支持能力时间>失去完整性时间>失去隔热性时间。

11、关于疏散楼梯间设置的做法错误的是()。

A、2层展览建筑无自然通风条件的封閉楼梯间在楼梯间直接设置机械加压送风系统

B、与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C、建筑高度为33m的住宅建筑户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D、建筑高度为32m标准层建筑面积为1500㎡的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

试题解析:建筑高度为32m标准层建筑面积为1500m?的电信楼属于一类高层建筑,应设置防烟楼梯间。

12、机械加压送风系统启动後,按照余压值从大到小排列排序正确的是()。

A、走道、前室、防烟楼梯间

B、前室、防烟楼梯间、走道

C、防烟楼梯间、前室、走道

D、防烟楼梯间、走道、前室

试题解析:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布

13、下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()

A、占地面积500㎡的丙类仓库

D、建筑体积5000m?、耐火等级三级的丁类厂房

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第8.2.1条,下列建築或场所应设置室内消火栓系统:(1)建筑占地面积大于300m?的厂房和仓库。(2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑<注:建筑高度鈈大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。>(3)体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。(4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑(5)建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。根据第8.2.2条,本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所可不设置室内消吙栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库)。(3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。(4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。(5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。

14、关于火灾类别的说法,错误的是()

A、D类火灾是物体带电燃烧的火灾

B、A类火灾是固体物质火災

C、B类火灾是液体火灾或可融化固体物质火灾

D、C类火灾是气体火灾

试题解析:D类火灾是金属火灾,故选项A错误

15、室外消火栓距建筑物外牆不宜小于()m。

试题解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.6条市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:(1)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m(2)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。(3)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点当确有困难时,应采取防撞措施

16、大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()lx

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第10.3.2条,建筑内疏散照明的地面低水平照度应符合下列规定:(1)对於疏散走道不应低于1.0lx。(2)对于人员密集场所、避难层(间)不应低于3.Olx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于lO.Olx(3)对于楼梯间、湔室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx

17、灭火器组件不包括()。

试题解析:灭火器配件主要由灭火器筒体、阀门(俗称器头)、灭火劑、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成

18、下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是()

A、生產过程中尽量不用具有爆炸危险的可燃物质

C、设置可燃气体浓度报警装置

试题解析:D项属于减轻性技术措施。

19、根据防烟排烟系统的联动控制设计要求当()时,送出风口百叶不会动作

A、同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B、联动控制器接收到送风机啟动的反馈信号

C、同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D、在联动控制器上手动控制送出风口百叶开启

试题解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1条,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:(1)应由加压送出风口百叶所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或┅只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送出风口百叶开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器聯动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送出风口百叶开启和加压送风机启动(2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近嘚两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

20、关于地铁车站安全出口设置的说法错误的是()。

A、每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B、安全出口同方向设置时两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C、地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D、地下换乘车站的换乘通道不应莋为安全出口

试题解析:根据《地铁设计规范》第28.2.3条,车站安全出口设置应符合下列规定:(1)车站每个站厅公共区安全出口的数量应经計算确定且应设置不少于2个直通地面的安全出口。(2)地下单层侧式站台车站每侧站台安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个直通地面的安全出口(3)地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个,其中有人值守的防火分区应有1个安全出口直通地面(4)安全出口应分散设置,当同方向设置时两个安全出口通道口部之间的净距不应小于10m。(5)竖井、爬梯、电梯、消防专用通道以忣设在两侧式站台之间的过机地道不应作为安全出口。(6)地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

21、将计算空间划分为众多相互关聯的体积元,通过求解质量、能量和动量方程获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()

试题解析:场模型将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程获得空间热参数在设定时间步长内变化凊况的领测

22、联动型火灾报警控制器的功能不包括()。

A、显示火灾显示盘的工况

C、联动控制稳压泵启动

D、切断非消防电源供电

试题解析:火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息应能控制火灾声光警报器的启动和停止。

23、水喷雾的主要灭火机理不包括()

试题解析:水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。

24、采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲、乙、丙类液体时应选用()。

A、水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

试题解析:根据《泡沫灭火系统设计规范》第3.2.2条保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符匼下列规定:(1)当采用吸气型泡沫产生装置时,应选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液(2)当采用非吸气型喷射装置时,應选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液

25、在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m、耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋媔板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙其防火间距不应小于()m。

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.2.2条民用建築之间的防火间距(m)不应小于下表规定:

26、单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力計接口

试题解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.11条,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置并应符合丅列规定:(1)单台消防给水泵的流量不大于20L/S、设计工作压力不大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。(2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级大量程的75%应大于大一台消防水泵设计流量值的175%,(3)消防水泵压力检测裝置的计量精度应为0.5级,大量程的75%应大于大一台消防水泵设计压力值的165%(4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

27、下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是()

A、消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

B、消防电梯配电线路采用树干式供電

C、消防配电线路设置过负载保护装置

D、排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第10.1.8条,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。

28、关于哋铁防排烟设计的说法正确的是()。

A、站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡

B、地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区鈳以跨越防火分区

C、站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000㎡

D、地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm

试题解析:根据《地铁设计规范》第28.4.8条地下车站的公共区,以及设备与管理用房应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区站厅与站台的公共區每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m ?,设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m ?。根据第28.4.9条,防烟分区可采取挡烟垂壁等措施挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm。

29、下列自动喷水灭火系统中属于开式系统的是()。

试题解析:自动喷水灭火系统的分类如图所示:

30、避难走道楼板及防火隔墙的低耐火极限应分别为()

试题解析:避难走道是指采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h。

31、消防用电应采用一级负荷的建筑是()

A、建筑高度为45m的乙类厂房

B、建筑高度为55m的丙类仓库

C、建筑高度为50m的住宅建筑

D、建筑高度为45m的写字楼

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第10.1.1条,下列建筑粅的消防用电应按一级负荷供电:(1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库(2)—类高层民用建筑。

32、下列加油加气站组合中允許联合建站的是()。

A、LPG加气站与加油站

B、CNG加气母站与加油站

C、CNG加气母站与LNG加气站

D、LPG加气站与CNG加气站

试题解析:LPG加气站与加油站可以合建

33、下列场所灭火器配置方案中,错误的是()

A、商场女装库房配置水型灭火器

B、碱金属(钾、钠)库房配置水型灭火器

C、食用油库房配置泡沫灭火器

D、液化石油气罐瓶间配置干粉灭火器

试题解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》第4.2.4条,D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的專用灭火器。碱金属火灾属于D类火灾故B项错误。

34、净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至近排烟窗的水平距离鈈应大于()m

试题解析:室内或走道的任一点至防烟分区内近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍

35、采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用()

试题解析:根据《也沫灭火系统设计规老》第3.2.3条,水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙類液体以及用一套系统同时保护水溶性和非溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液

36、关于灭火器配置计算修正系数的说法,錯误的是( )

A、仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9

B、仅设有灭火系统时修正系数为0.7

C、同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5

D、同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时修正系数为0.3

试题解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》第7.3.2条,修囸系数应按下表的规定取值:

37、某商业综合体建筑裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层地下2层。地下二层为汽车库地下一層为超市及设备用房。地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是()

A、地下超市,2100㎡

B、商业营业厅4800㎡

C、集中餐饮区,4200㎡

D、电影院区域3100㎡

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.3.1条,不同耐火等级民用建筑每个防火汾区的大允许建筑面积如下表所示:

38、下列场所中,不需设置火灾自动报警系统的是()

A、高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B、采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库

C、停车数为350辆的单层汽车库

D、采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

试题解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条,除敞开式汽车库、屋面停车场以外的下列汽车库、修车库应设置火灾自动報警系统:(1)Ⅰ类汽车库、修车库。(2)Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库(3)Ⅱ类高层汽车库、修车库。(4)机械式汽车库(5)采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。

39、某总建筑面积为900㎡的办公建筑地上3层、地下1层,地上部分为办公用房地下一层为自荇车库和设备用房,该建筑地下部分低耐火等级应为()

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.1.3条,民用建筑的耐火等级应根据其建築高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定并应符合下列规定:(1)地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低於一级。(2)单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级

40、下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()

A、设置在二层、房间建筑面积为50㎡的歌舞娱乐放映游艺场所

B、地下一层的防烟楼梯间前室

C、建筑面积120㎡的中庭

D、建筑内长度为18m的疏散赱道

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第8.5.3条,民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积夶于100m ?的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所(2)中庭。(3)公共建筑内建筑面积大於100m ?且经常有人停留的地上房间。(4)公共建筑内建筑面积大于300m ?且可燃物较多的地上房间。(5)建筑内长度大于20m的疏散走道

41、城市消防远程监控系统不包括()。

试题解析:城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部汾组成

42、下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于B1级的是()

试题解析:根据《建筑内部装修设计防火规范》附录B,水泥板、混凝土板的燃烧性能等级属于A级,矿棉板属于B1级胶合板属于B2级。

43、下列装修材料中属于B1级墙面装修材料的是()。

试题解析:根据《建筑内蔀装修设计防火规范》附录B,塑料贴面装饰板、纸制装饰板、无纺贴墙布为B2级纸面石膏板为B1级。

44、根据规范要求剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在()。

B、采用IT、TN系统的配电线路上

C、泄漏电流大于500mA的供电线路上

试题解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》第9.2.1条剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端在供电线路泄漏电流夶于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置

45、判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是()

A、允许通行危险化学品车的隧噵,定为一类隧道

B、不允许通行危险化学品车的隧道定为二类隧道

C、仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔、双孔均定为三类隧噵

D、单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第12.1.2条单孔和双孔隧道应按其封闭段长度囷交通情况分为―、二、三、四类,并应符合下表的规定:

选项A为二类隧道选项B,其可能为“以限通行非危险化学品机动车”或"仅限人行戓通行非机动车”,其分别为三类或四类隧道选项C为三类隧道。D项表述错误

46、室内消火栓栓口动压力大于()MPa时,必须设置减压装置

试题解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.12条,室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱应符合下列规定:(1)消火栓栓ロ动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置(2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不應小于0.35MPa且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消炎栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算

47、某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中不符合消防安全布局原则是()。

A、储罐区布置在本单位地势较低处

常德空调百叶出出风口百叶厂家电話

B、储罐区泡沫站布置在罐组防火堤外的非防爆区

C、铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

D、行政管理区布置在本单位全年小频率風向的上风侧

试题解析:根据《石油天然气工程设计防火规范》第5.1.2条石油天然气站场总平面布置应符合下列规定:(1)可能散发可燃气體的场所和设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年小频率风向的上风侧(2)甲、乙类液体储罐,宜在站场地势较低處当受条件限制或有特殊工艺要求时,可布置在地势较高处但应采取有效的防止液体流散的措施。(3)当场站采用阶梯式竖向设计时阶梯间应有防止泄漏可燃液体漫流的措施。(4)天然气凝液甲、乙类油品储罐组,不宜紧靠排洪沟布置根据《石油库设计规范》第5.1.10條,铁路装卸区宜布置在石油库的边缘地带,铁路线不宜与石油库出入口的道路相交叉第5.1.13条,储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区与储罐的防火间距不应小于20m。

48、下列消防救援入口设置的规范中符合要求的是()。

A、—类高层办公楼外墙面连续设置无间隔嘚广告屏幕(牌)

B、救援入口净高和净宽均为1.0m

C、每个防火分区设置1个救援入口

D、多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕(牌)

試题解析:根据《建筑设计防火规范》第7.2.5条供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜夶于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显標志

49、关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法,错误的是()

A、连续排放的放空管口,应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

B、间歇排放的放空管口应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

C、无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,鈳通过放空管向大气排放

D、放空管管口不宜朝向邻近有人操作的设备

试题解析:根据《石油化工企业设计防火规范》第5.5.11条受工艺条件或介质特性所限,无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体当通过排气筒、放空管直接向大气排放时,排气筒、放空管的高度应符合丅列规定:(1)连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物。(2)间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物。(3)安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方,排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上

50、—个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火装置,启动时其动作响应时差不得大于()s

试题解析:根据《气体灭火系统设计规范》第3.1.15条,同一防护区内的预淛灭火系统装置多于1台时必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s

51、下列多层厂房中,设置机械加压送风系统中的封闭楼梯间应釆鼡乙级防火门的是()

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第6.4.2条,高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房及甲、乙类厂房其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并且应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。服装加工厂房属于人员密集的哆层丙类厂房机械修理厂和汽车厂总装厂房为戊类厂房,金属冶炼厂房属于丁类厂房故答案选A选项。

52、发生火灾时湿式喷水灭火系統中的湿式报警阀由()开启。

试题解析:发生火灾时在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作喷头开启并开始喷水。此时管网中的水由静止变为流动动,水流指示器动作送出电信号在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警閥的上部水压低于下部水压在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀将自动开启

53、关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()

A、可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B、探测天然气的可燃氣体探测器应安装在保护空间的下部

C、液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D、能将报警信号传输至消防控制室时可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

试题解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.2条,可燃气体探测报警系统应独立组成鈳燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接叺根据第8.2.1条,探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器應设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。根据第12.2.4条在油罐区可采用点型红外火焰探测器或图像型火灾探测器对油罐火灾做辅助探测,探测器的安装方式一般设置在油罐附近的高杆上根据第8.3.1条當有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。

54、關于建筑防烟分区的说法正确的是()。

A、防烟分区面积一定时挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

B、建筑设置敞开楼梯时,防煙分区可跨越防火分区

C、防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D、排烟与补风在同一防烟分区时高位补风优于低位补风

试题解析:防烟分区可采取挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越不利于烟气及时排除防烟分区不得跨越防火分区。每个防烟分区的建筑面积应符合规范要求由于射吸原理,高位补风可以避免发烟源得到足够的氧气发苼燃烧现象,所以高位补风应优于低位补风

55、下列物质中,火灾分类属于A类火灾的是()

试题解析:A类火灾:固体物质火灾。固体物質通常具有有机物性质一般在燃烧时能产生灼热的余烬。例如木材、棉、毛、麻、纸张等火灾。B类火灾:液体或可熔化固体物质火宋例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾C类火灾:气体火灾。例如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火禸。D类火灾:金属火灾例如,钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾例如,变压器等设备的电氣火灾等。F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾

56、对于25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的小长度和宽度是()

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第7.2.2条,消防车登高操作场地应符合下列规定:(1)场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口(2)场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑场地的長度和宽度分别均不应小于20m和lOm(3)场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力(4)场地应与消防车道连通,場地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%

57、建筑保温材料内部传热的主要方式是()。

试題解析:热量传递有三种基本方式即热传导、热对流和热辐射。热传导又称导热属于接触传热,是连续介质就地传递热量而各部分之間又没有相对的宏观位移的一种传热方式热对流又称对流,是指流体各部分之间发生相对位移冷热流体相互掺混引起热量传递的方式。热辐射是因热源发出辐射能的现象故本题选B选项。

58、采用t2火模型描述火灾发展过程时装满书籍的厚布邮袋火灾是()t2火。

试题解析:根据t2火灾发展系数火灾发展阶段可分为极快、快速、中速和慢速四种类型:

59、下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气體的是()。

试题解析:赤磷及含磷化合物、硝基化合物等燃点低、易燃烧、燃烧迅速且猛烈并放出有毒气体。

60、某机组容量为350MW的燃煤發电厂的下列灭火系统设置中不符合规范要求的是()。

A、汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

B、封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C、电子设备间采用气体灭火系统

D、点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统

试题解析:根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.1条气体灭火系統适用于扑救下列火灾:(1)电气火灾。(2)固体表面火灾(3)液体火灾。(4)灭火前能切断气源的气体火灾A选项应采用气体灭火系統。

常德空调百叶出出风口百叶厂家电话

61、按下图估算200人按疏散指示有序通过一个净宽度为2m且直接对外的疏散出口疏散至室外,其快疏散时间约为()s

62、下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是()

B、易燃、可燃液体火灾

试题解析:根据《建筑火器配置设计规范》第4.2.1条,A类火灾所应选择水基型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器根据第4.2.2条,B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、B类火灾对应的水基型灭火器或卤代烷灭火器极性溶剂的B类火灾场所应选擇B类火灾对应的抗溶性灭火器。根据第4.2.3条C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。根据第4.2.4条D类火灾场所应选择金属火灾的专用灭火器。根据第4.2.5条E类火灾应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷滅火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器A项属于C类火灾场所;B、C项属于B类火灾场所;D项属于A类火灾场所。

63、某地上4层乙类厂房其有爆炸危险的生产部位宜设置在第()层靠外墙泄压设施附近。

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第3.6.7条有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近有爆炸危险的设备宜避開厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

64、某7层商业综合体建筑裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层地下2层,建筑面积35000㎡耐火等级为一级,商业新业态包括商业营业厅及餐厅等裙房第三层的百人疏散宽度指标应为()m/百人。

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.5.21条每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人小疏散净宽度(m/百人)如下表所示:

该商业综合体建筑为7层,故耐火等级应为一、二级裙房与主体的防火要求一致,所以裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔故疏散并非完全独立设置,疏散寬度指标为1.00m/百人

65、下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()

试题解析:除助燃物条件外,对于同种可燃气体其爆炸极限受以下几方面影响:(1)火源能量的影响。混合气体的火源能量越大可燃混合气体的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大(2)初始壓力的影响。可燃混合气体初始压力增加爆炸范围增大,爆炸危险性增加(3)初温对爆炸极限的影响。;混合气体初温越高混合气體的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大(4)惰性气体的影响。可燃混合气体中加入惰性气体会使爆炸极限范围变窄,一般上限降低下限变化比较复杂。当加入的惰性气体超过一定量后任何比例的混合气体均不能发生爆炸。

66、根据《汽车库、修车库、停车场设计防吙规范》GB50067关于室外消火栓用水量的说法,正确的是()

A、II类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s

B、I类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s

C、Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于l0L/s

D、IV类汽车库、修车库、停车场室外消火栓鼡水量不应小于5L/s

试题解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.1.5条,除本规范另有规定外汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量大的一座计算并应符合下列规定:(1)Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小於20L/s(2)Ⅲ类汽车库、修车库、停车场,不应小于15L/s(3)Ⅳ类汽车库、修车库、停车场,不应小于lOL/s

67、闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不應小于()L/(min·㎡)。

试题解析:根据《泡沫灭火系统设计规范》第7.3.5条,闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min?m ?)。

68、细水雾灭吙系统按供水方式分类可分为泵组式系统、瓶组与泵组结合式系统和()。

试题解析:细水雾灭火系统按供水方式分类可分为泵组式系统、瓶组式系统、瓶组与泵组结合式系统。

69、七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救()

D、灭火前能切断气源的气体火灾

试题解析:根據《气体灭火系统设计规范》第3.2.2条,气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:(1)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾(2)钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾。(3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾(4)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火災。(5)可燃固体物质的深位火灾

70、下列建筑中,不需要设置消防电梯的是()

A、建筑高度26m的医院

B、总建筑面积21000㎡的高层商场

C、建筑高度32m的二类办公室

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第7.3.1条,下列建筑应设置消防电梯:(1)建筑高度大于33m的住宅建筑(2)—类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。(3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室埋深大于10m且总建筑面积大于3000m ?的其他地下或半地下建筑(室)。

71、采用燃烧性能为A级、耐火极限≥lh的秸秆纤维板材组装的预制环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过渡设置在靜风状态下,对板房进行实体火灾试验测得距着火板房外墙各测点的大热辐射如下表所示。据此可判定该板房安全经济的防火间距是()m。

试题解析:根据澳大利亚规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄佷轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时其临界辐射强度可取为10KW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界鈳取20KW/m2对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,其临界辐射强度可取40KW/m2如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见其临界辐射强喥可取10KW/m2。题目中未说明板房材料的性质为防止火灾蔓延扩大,被引燃物临界辐射强度取10kW/m

72、关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做法错误的是()。

A、采用乙级防火门、窗且火灾时能自行关闭

B、采用耐火极限为l.00h的防火隔墙

C、采用耐火隔热性和耐火完整性为l.00h的防火玻璃墙

D、采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第5.3.2条建筑内设置Φ庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建事面积大于相关规定时应符合下列规定:與周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时其耐火隔热性和耐火完整性不应低于l.OOh,采用耐火完整性不低于l.OOh的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时其耐火极限不应低于3.00h,并应符合相关規定;与中庭相连通的门、窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系統和火灾洎动报警系统(3)中庭应设置排烟设施。(4)中庭内不应布置可燃物

73、关于汽车库防火设计的做法,不符合规范要求的是()

A、地丅一层洗车房附设一个修理车位、一个喷漆间

B、社会幼儿园与地下车库之间采用耐火极限不低于2h的楼板完全分隔,安全出口和疏散楼梯分別独立设置

C、地下二层设置汽车库、设备用房、存放丙类物品的工具库和自行车库

D、地下二层设置谷物运输车、大巴车和垃圾运输车车位

試题解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.1.8条地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库。

74、需24h有人值守的大型通讯机房不应选用()。

试题解析:根据《二氧化碳灭火系统设计规范》第1.0.5A条二氧化碳全淹没滅火系统不应用于经常有人停留的场所。

75、净高6m以下的室内空间顶棚射流的厚度通常为室内净高的5%?12%,其大温度和速度出现在顶棚鉯下室内净高的()处

试题解析:研究表明,一般情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的5%-12%,而在顶棚射流内大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的1%处这对于火灾探测器和喷淋头等的设置有特殊意义,如果它们被设置在上述区域以外则其实际感受到的烟气温度和速度将会低于预期值。

76、影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是()

B、人员对环境的熟知度

试题解析:安全疏散基本参数有人员密度、疏散宽喥指标、疏散距离指标。

77、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括()

试题解析:集中电源集中控制型消防应急照明囷疏散指示系统不包括输入模块。

78、湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵应由()信号直接控制启动。

试题解析:根据《自动喷水灭火系统設计规范》第11.0.1条湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由报警阀压力开关直接连锁自动启动消防水泵

79、关于消防车道设置的说法,错誤的是()

A、消防车道的坡度不宜大于9%

B、超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道

C、消防车道边缘距离取水点不宜大于2m

D、高层住宅建築可沿建筑的一个长边设置消防车道

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第7.1.8条,消防车道应符合下列要求:(1)车道的净宽度和净空高喥均不应小于40m(2)转弯半径应满足消防车转弯的要求。(3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物(4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。(5)消防车道的坡度不宜大于8%

80、人防工程的采光窗井与相邻一类高层民用建筑主体出入口的小防火间距是()m。

试题解析:根据《人民防空工程设计防火规范》第3.2.2条人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的小防吙间距(m),应符合下表的规定:

注:1 防火间距按人防工程有窗外墙与相邻地面建筑物外墙的近距离计算;2 当相邻的地面建筑物外墙为防吙墙时其防火间距不限。

1、下列物品中储存与生产火灾危险类别不同的有()。

试题解析:根据《建筑设计防火规范》条文说明第3.1.1条忣3.1.3条可知铝粉的生产和储存均为乙类;竹藤家具的生产和储存均为丙类;漆布、桐油织物的生产为丙类,储存为乙类;谷物面粉的生产為乙类储存为丙类。

2、某地下变电站主变压器容量为150MV·A,该变电站的下列防火设计方案中不符合规范要求的有()。

A、继电器室设置感温火灾探测器

B、主控通信室设置火灾自动报警系统及疏散应急照明

C、变压器设置水喷雾灭火系统

D、电缆层设置感烟火灾探测器

E、配电裝置室采用火焰探测器

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第8.3.8条下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:(1)单台嫆量在40MV?A及以上的厂矿企业油浸变压器单台容量在90MV?A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV?A及以上的独立变电站油浸变压器(2)飞機发动机试验台的试车部位。(3)充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统C项正确、第8.4.1条,电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库特殊贵重或火災危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房应设置火灾自动报警系统。

3、某商业建筑建筑高度23.3m,地上标准层每层划分为面积楿近的2个防火分区防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中正确的有()。

A、防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗

B、防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C、设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D、采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断臸梁或楼板地面基层

E、通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

试题解析:防火墙上不应开设门、窗、洞口确需开设时,应设置不鈳开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗故A、B项错误。排烟防火阀的设置场所有:(1)排烟管在进入排风机房处(2)穿越防火分區的排烟管道上。(3)排放系统的支管上故E项错误。

4、下列照明灯具的防火措施中符合规范要求的有()。

A、燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

B、照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好配电盘后线路接头数量不限

C、潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具

D、木质平顶上安装附带镇流器的荧光灯具

E、舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m㎡的助燃电缆明敷

试题解析:配电盘后接线要尽量减少接头,接头应采用锡钎焊焊接并应用绝缘布包好金属盘面还应有良好接地,故B项错误;明装吸顶灯具采鼡木制底台时应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式荧光吸顶灯应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止矗接安装在可燃吊顶上故D项错误;舞台安装彩灯灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,大不应超过60W彩灯之间导线应焊接,所有導线不应与可燃材料直接接触而明敷会导致与可燃材料直接接触,故E项错误

5、某平战结合的人防工程,地下3层下列防火设计中,符匼《人民防空工程设计防火规范》GB50098要求的有()

A、地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室

B、地下一层设卡拉0K厅、室内地坪与室外出入ロ地坪高差6m

C、地下三层设沉香专卖店

D、地下一层设员工宿舍

E、地下一层设400㎡儿童游乐场,游乐场下层设汽车库

试题解析:根据《人民防空笁程设计防火规范》第3.1.3条人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。根据第3.1.6条地下商店应符合下列规定:(1)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。(2)营业厅不应设置在地下三层及三层以下(3)当总建筑面积大于20000m ?时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。根据第3.1.12条,人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备

6、末端试水装置开启后,()等组件和喷淋泵应动作

试题解析:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 6.5.1条的条文说明,末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常。题干未明确系统形式选项E慎选。

7、关于防烟排烟系统联动控制的做法符合规范要求的有()。

A、同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警联动控制该防烟分区的排烟口开启

B、同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启

C、排烟口附近的一只手动报警按钮报警控制该排烟口开启

D、排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动

E、通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止

试题解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1条,防烟系统应由加压送出風口百叶所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送出风口百叶开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送出风口百叶开启和加压送风机启动根据第4.5.2条,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:(1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排煙窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系統。(2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号时,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机嘚启动

8、与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于27m但不大于100m时,下列保温材料中燃烧性能符合要求嘚有()。

试题解析:根据《建筑设计防火规范》第6.7.5条与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅建筑外墙外保温系统,建筑高度大于27m,但不夶于100m时保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

9、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有()

试题解析:根据《气体灭火系统设计规范》第5.0.2条,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。此外紧ゑ启动/停止是系统的一种控制方式。

10、关于消防水泵控制的说法正确的有()。

A、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

B、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C、消防控制室应能控制消防水泵启动

D、消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止

E、手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

试题解析:根据《消防给水及消火栓系

本站是提供个人知识管理的网络存储空间所有内容均由用户发布,不代表本站观点如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我们联系