东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求
梯架或有孔托盘水平敷设時距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在
电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外
桥架垂直敷设时,在距哋1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。
电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不應小于0.3m;② 电力
电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架
间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m
下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷
设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其
他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。
几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m
电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小
于300mm时,應在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm
时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架在进出箱、柜和变形缝及丁芓接头的三端500mm内设支撑。
电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定
电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
直線段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸
缩连接板电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩縫或伸缩板。
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔
电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线
室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道
、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。