线槽安装有什么是线槽要求?

摘要:铝合金线槽厂家 建筑物预埋线槽应布置为单层进出同一通行证箱的每条路线的预埋槽数不得超过3个。槽段高度不超过25mm总宽度不超过300mm。如果在干线路线中包括电線盒和出口盒...

建筑物预埋线槽应布置为单层进出同一通行证箱的每条路线的预埋槽数不得超过3个。槽段高度不超过25mm总宽度不超过300mm。如果在干线路线中包括电线盒和出口盒截面高度应在70 ~ 100毫米之间。

  当线槽长度大于30m或线槽交叉转动时建议设置线箱,方便电缆敷设和維修

  电缆外罩可以打开并与地面齐平,外罩应防尘防水

  电缆盒和接线盒盖应压缩。

  当电缆从金属接线盒连接到信息插座模块接线盒或金属接线盒与金属钢管之间时应使用金属软管敷设。

布线要备好橡胶绝缘导线或塑料絕缘导线、绝缘包布、木槽板、木枕(或膨胀管);以及木螺丝、小铁钉若干工具为手提式冲击钻或钢凿、锑头、电工*、钢丝钳、旋凿、铅筆或墨汁、木锯。材料、工具准备完毕后第一步根据自己对

的设计要求,用铅笔划出布线图第二步在布线位置上每隔30厘米左右钻一个孔,安上木枕第三步将木槽板

用3~4厘米长铁钉钉在木枕上。钉子要钉在木槽板中间的木脊上每段木槽板的两端,都要在离端口2.5厘米處钉一枚钉子(墙上要预埋有木枕);两段槽板相接处端日要锯平,宽窄槽要对准第四步一面布线一面钉上盖板。

东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求

梯架或有孔托盘水平敷设時距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在

电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外

桥架垂直敷设时,在距哋1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不應小于0.3m;② 电力

电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架

间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m

下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷

设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其

他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。

几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m

电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小

于300mm时,應在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm

时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架在进出箱、柜和变形缝及丁芓接头的三端500mm内设支撑。

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定

电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。

直線段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸

缩连接板电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩縫或伸缩板。

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔

电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道

、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。