新款美控tn99d微电脑智能微电脑电子温度控制器器

    右侧的1和2:接仪表电源即220V的电源

    左侧的非常下面的15和16:接随表配的温度传感器,不分正负

    负载的接法:1和12用线连接(短接);

    2和13分别接负载或接触器(譬如接加热设备嘚两根线必须是功率≤3KW,才能直接接;否则就要接交流接触器从接触器上面引线到加热设备或制冷设备上面。)

    请注意左侧中间的12囷13这是一个开关,它没有电很多人直接把负载接在这两个端子上,这是错误的必须按照上面的接法 。

    举例一:仪表需要控制温度在80~85℃温度升到85停止,温度降到80启动

     按一下SET键,屏幕上有数字在晃动把它调成85。(需要多少度停止就设成多少)

    按住SET键3秒钟,進入代码设置

    1、SPH: 锁定仪表的非常高设置范围。同时也是用来设置高温报警

      2、SPL: 锁定仪表的非常低设置范围。同时也是用来设置低温報警

      3、HYS这是个关键的代码,设置温度回差在本例中, 80℃启动85℃停止,则需要设成5(85-80=5)

      4、ADJ:温度校正,正常情况下不需调整这個参数

     5、Con:加热和制冷选择。温度升高后要停止输出属于加热控制方式,譬如控制加热棒、加热管等等; 温度升高后要启动输出属于制冷控制,譬如控制风机、压缩机等等在本例中,属于加热控制H因出厂设置是H

      6、Sn:输入型号选择。选择50(K)仪表量程为-40~150℃,仪表里面巳经配有50K温度探头;选择100(K)仪表量程为0-300℃,次探头需单独购买

    举例二:仪表需要控制温度在10~15℃,温度升到15启动温度降到10停止。

    1、设置主控温度将主控温度设为10.

    2、设置参数。将第3个代码HYS,设置为5(15-10=5)第5个代码Con设为C

     另外,温度线的长度出厂配置都是1米的如果需要加长,每加长1米加2以此类推。需要TN99D防水探头2米线的加15一根

    需要2路控制的请点击下图: