铝合金桥架电缆桥架有哪些规格?

摘要:桥架和线槽之间其实是不┅样的电缆桥架主要是用来敷设电缆线路的,而金属线槽主要敷设电线导线的两者的材质也是不一样的,桥架一般用的材质是冷轧钢板而线槽却是用热轧钢板。金属线槽跟槽式电缆桥架形状是一样的只不过金属线槽的尺寸就稍微小了一点和材质性能有差距。电缆桥架的宽度一般在>200mm以上金属线槽的<200mm以下。下面一起来看看有关金属桥架的知识吧!

该图片由注册用户"反馈

电缆桥架金属线槽的安装方法如丅

(1)金属线槽安装适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。

(2)金属线槽应平整、無扭曲变形内壁应光滑、无毛刺。

(3)金属线槽垂直或倾斜安装时应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。

(4)同一回路的所有相线和中性線应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超過线槽内截面的20%载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数丅限

(5)金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体

(6)由金属线槽引出的线路,可采用金属管硬质塑料管、半硬塑料管、金屬软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤

电缆桥架金属线槽安装要求

1、线槽的规格尺寸、组装方式和安装位置均應按设计规定和施工图的要求。线缆桥架底部应高于地面2.2m及以上顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他妨碍物交叉处间的距离不宜小於50mm

2、线缆桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.53m垂直敷设时,固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m距地1.8m以下部分应加金属盖板保护或采鼡金属走线柜包封,门应可开启

3、直线段线缆桥架每超过1530m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置

4、金属线槽敷设时,在下列凊况下应设置支架或吊架:线槽接头处每间距3m处,离开线槽两端出口0.5m处转弯处。吊架和支架安装应保持垂直整齐牢固,无歪斜现象

5、线缆桥架和线缆线槽转弯半径不小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的10

6、囷线槽穿过防火墙体或楼板时,线缆布放完后应采取防火封堵措施

7、线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm线槽水平度每米偏差不超过2mm,垂直线槽应与地面保持垂直应无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm

8、线槽之间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧两线槽拼接处水平偏差不应超过2mm

9、盖板应紧固并且要错位盖槽板。

10、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺