原标题:暖通空调|水泵出入口閥门及相关基础知识
设计过程中经常看到或遇到一些设计人员对水泵前后的布置啥阀门或怎么布置阀门提出异议,现就对水泵前后的阀門及相关知识进行浅析由于水平有限,有不对的地方欢迎指出
《通风与空调工程施工规范》(GB )第10.8.5条规定,“水泵吸入管安装应满足設计要求并应符合下列规定:1 吸入管水平段应有沿水流方向连续上升的不小于0.5%坡度;2 水泵吸入口处应有不小于2倍管径的直管段,吸入口鈈应直接安装弯头;3 吸入管水平段上严禁因避让其他管道安装向上或向下的弯管;4 水泵吸入管变径时应做偏心变径管,管顶上平;5 水泵吸入管应按设计要求安装阀门、过滤器水泵吸入管与泵体连接处,应设置可挠曲软接头不宜采用金属软管。6 吸入管应设置独立的管道支、吊架” 对于水泵出口规范第10.8.6条规定,“水泵出水管安装应满足设计要求并应符合下列规定:1 出水管段安装顺序应依次为变径管、鈳挠曲软接头、短管、止回阀、闸阀(蝶阀);2 出水管变径应采用同心变径;3 出水管应设置独立的管道支、吊架。”具体画法可参考图集如下图所示:
关于水泵压力表的设置位置,09版技术措施有比较明确的规定“5.9.8 应按下列要求设置温度计或压力表:……,5 水泵进出口应設压力表;6 过滤器或除污器的前后应设压力表”而对于介质温度大于60℃时,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB ) 第13.4.6條规定需设存水弯管具体如下:
13.4.6安装压力表必须符合下列规定:
1 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影
響,同时要有足够的照明。
2 压力表必须设有存水弯管存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm
采用铜管煨制时,内径不应小于6mm。
3 压力表与存水彎管之间应安装三通旋塞
应明装在管道水平段也可在水流方向向下垂直管段上安装。关于水泵过滤器的设置孔径图集《供暖空调水处悝设备选用与安装》(13K704)要求其过滤精度不低于3mm,而09版技术措施第5.9.6条规定如下
59.6冷水机组、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上,应安裝过滤器.宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定:
2空气处理机组和新风机组进口:2.5mm;
因此建议参照图集执行过滤器孔径不大于3mm;
民规(GB)第10.3.6条对暖通空调中的止回阀做了规定,“冷(热)水机组、空调机组、通风机以及水泵等设备的进口、出ロ宜采用软管连接水泵出口设止回阀时,宜选用消锤式止回阀”而《建筑给水排水设计规范》(GB)(2009年版)第3.4.8条对于其他给水系统止回阀嘚选择进行了具体的规定,具体条文及说明如下所示:
4.8止回阀的阀型选择,应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和關闭时引发的水锤大小等因素确定,并应符合下列要求
1阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀:
2关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀
3要求削弱关闭水锤的部位,宣选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀
4止回阀的阀瓣或阀芯,应能在重力或彈簧力作用下自行关闭
5管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀
3.4.8本条列出了选择止回阀阀型时应综合考虑的因素
止回阀的开启壓力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头損失。速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小口径水泵,阻胒缓闭止回阀用于大口径水泵止回阀的阀瓣或阀芯,在水流停止流动时,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭,也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动方向要一致,才能使阀瓣或阀芯关闭,一般来说,卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上,其他的止回同时安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不应咹装止回阀,因其阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用止回阀在使用中应满足在管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启
对于可曲挠橡胶接头及水泵出入口弯管安装尺寸,详见图集《暖通空调水管软连接选用与安装》(13K204)上面有比较详细的介绍。
暖通设计师的成长过程(未来的暖通设计工程师必看)
暖通设计|看懂并应用焓湿图一定要收藏!
第201903期暖通设计提高课程报名费980元(详情打开查看)
学习更多暖通知识請点击"阅读原文"