逆变器常见故障怎么查上次故障代码?

古瑞瓦特逆变器常见故障屏幕显礻的常见问题汇总

   故障分析:没有直流输入逆变器常见故障LCD是由直流供电的。   可能原因:   (1)组件电压不够逆变器常见故障工作电压是100V到500V,低于100V时逆变器常见故障不工作。组件电压和太阳能辐照度有关   (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极要互相對应,不能和别的组串接反   (3)直流开关没有合上。   (4)组件串联时某一个接头没有接好。   (5)有一组件短路造成其怹组串也不能工作。   解决办法:用完用表电压档测量逆变器常见故障直流输入电压电压正常时,总电压是各组件电压之和如果没囿电压,依次检测直流开关接线端子,电缆接头组件等是否正常。如果有多路组件要分开单独接入测试。如果逆变器常见故障是使鼡一段时间没有发现原因,则是逆变器常见故障硬件电路发生故障可以联系生产厂家售后。   2、逆变器常见故障不并网屏幕显示市电未接   故障现象:逆变器常见故障不并网,屏幕显示市电未接   故障分析:逆变器常见故障和电网没有连接   可能原因:   (1)交流开关没有合上   (2)逆变器常见故障交流输出端子没有接上。   (3)接线时把逆变器常见故障输出接线端子上排松动了。   解决办法:用万用表电压档测量逆变器常见故障交流输出电压在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压如果没有,依次检测接線端子是否有松动交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开   3、屏幕显示PV电压高   故障分析:直流电压过高报警   可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器常见故障的电压   解决办法:因为组件的温度特性,温度越低电压越高。单相组串式逆變器常见故障输入电压范围是100-500V建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器常见故障输入电压范围是250-800V建议组串后电压在600-650V之间。在这个电壓区间逆变器常见故障效率较高,早晚辐照度低时也可发电但又不至于电压超出逆变器常见故障电压上限,引起报警而停机   4、屏幕显示PV绝缘阻抗过低   故障分析:光伏系统接地绝缘电阻小于2兆欧   可能原因:太阳能组件,接线盒直流电缆,逆变器常见故障交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水   解决办法:断开电网,逆變器常见故障依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点并更换。   5、屏幕显示输出漏电流过高   故障分析:漏电流太大   解决办法:取下PV阵列输入端然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开让逆变器常见故障停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用如果不能恢复,联系售后技术工程师   6、屏幕显示市电电压超范围   故障分析:电网电压过高。电网阻抗增大光伏发电用戶侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大造成逆变器常见故障输出侧电压过高,引起逆变器常见故障保护关机或者降额运行。   解決办法:   (1)加大输出电缆因为电缆越粗,阻抗越低   (2)逆变器常见故障靠近并网点,电缆越短阻抗越低。

我要回帖

更多关于 逆变器常见故障 的文章

 

随机推荐