来自电子数码类芝麻团 推荐于
1变频空调输出频率太高是因为三相电压不稳,变频器输出电压不正确建议立刻检测变频器,或者更换變频器再开机
2,变频空调制冷原理:调器通电后制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴鋶风扇吸入的室外空气流经冷凝器带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体与室外的空气进行热交换而成为中温中壓的制冷剂液体,经过毛细管的节流降压、降温后进入蒸发器,并在相应的低压下蒸发吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸發器的肋片间进行热交换并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动达到降温的目的。
变频器输出的是PWM波包含了基波信号和丰富的谐波信号。
压缩机敏感的是基波信号及基波频率因此,常说的电压多少伏频率多少赫兹,都是针对基波而言
你的嫃有效值万用表测量的电压是包含了谐波的电压真有效值,高于基波有效值
频率是PWM波的开关频率,也称载波频率(实际可能高于1200Hz因为蔀分很窄的脉冲万用表可能测量不到)。
要想测量基波信号简单的方法可以采用低通滤波器滤波后再测量,但是精度较差
准确测量应采用带有基波测量功能的仪表或测试系统。如AnyWay宽带功率测试系统等
你检测到的是变频器的载波频率而不是输出频率,如果是输出频率都這么高压缩机会烧坏的压缩机不能承受这么高的频率的
那用什么方法能测输出频率呢。这个应该没有载波信号的
你测的应该是载波频率!如果想看频率的话用示波器看比较准确!
变频空调变频模块的驱动信号是有微处理器输出的PWM脉冲信号,怎么会有载波信号呢
变频器輸出可变频率的交变电压,而交变电压不是连续的是靠高频率的开关(IGBT模块)去实现控制电压的高低和方向的,这个频率就是载波频率!