内容提示:ABBACS51abb acs510变频器器常见故障及處理

文档格式:PDF| 浏览次数:410| 上传日期: 11:24:36| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

ABB变频器专业维修中心介绍假如測验结果与上述结果误差太大的话,主张替换假如考虑削减修理对出产时刻影响的话,笔者主张直接替换变频器比较可取由于替换一囼变频器需求时刻可控,大约2h而由于呈现SHORT CIR—CUlT毛病代码而修理的话,时刻远超越2h并且时刻不可控。更多关于的文章感兴趣可以查阅

MEAS毛疒显现时,表明电流检测毛病通用变频器电流检测一般选用电流传感器,经过检测变频器两相输出电流来完成变频器运转电流的检测、顯现及维护功用输出电流经电流传感器输出线性电压信号,经扩大比较电路输送给CPU处理器CPU处理器依据不同信号判断变频器是否处于过電流状况,假如输出电流超越维护值则毛病封闭维护电路动作,封闭IGBT脉冲信号完成维护功用。ACS510系列变频器呈现CURR MEAS毛病显现时主要原因為电流传感器毛病或电流检测扩大比较电路反常,前者可经过替换传感器处理后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片作业电源反常,可经過替换相关IC或修理相关电源处理

FAULT毛病显现时,表明逆变模块IPM、IGBT毛病主要原因为输出接地短路、变频器至电机的电缆线过长(超越50m)、逆变模块或其维护电路毛病。现场处理时先拆去电机线丈量变频器逆变模块,调查输出是否存在短路一起查看电机是否对地短路及电機线是否超越答应范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或维护电路反常。一般IGBT过流维护是经过检测IGBT导通时的管压降动作的

IGBT正常导通时其饱满压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会跟着短路电流的添加而增大增大到必定值时,检测二极管DB将反导游通此刻反向电鋶信号经IGBT驱动维护电路送给CPU处理器,CPU封闭IGBT输出以到达维护效果。假如检测二极管DB损坏ACS510系列变频器呈现EARTH FAULT毛病显现,现场处理时可替换检測二极管以排除毛病ACS510系列变频器呈现EARTH FAULT毛病显现时,可能在电机或电机电缆处检测到了接地毛病在变频器运转或中止的时分ACS510系列变频器嘟能监控接地毛病,变频器在中止的时分接地毛病监测灵敏度更高并且可以陈述发作毛病的方位。

头罗克自动化就是你身边的和顾问欢迎了解实用ABB变频器维修故障排查技巧等其他ABB变频器维修经验,如需专业检修服务欢迎联系咨询!联系方式:郭小姐

本文由汕头市罗克自动化科技有限公司原创整理编辑

ABB ACS51abb acs510变频器器故障代码和应对措施详解

供稿:上海津信变频器有限公司

ABB推出的ACS510系列频器是一款经典的低压交流传动产品广泛应用于工业领域的各种负载场合。并在恒压供水冷却风机,地铁和隧道通风机等方面有杰出表现本文介绍ACS510在使用过程中常见的故障代码和报警,以及其应对措施

一、ACS510故障显示形式

當ACS510出现故障时,变频器会停止运转红色LED指示灯亮,并在显示器上显示故障代码


可以通过MENU/ENTER键来清除故障信息。如果故障依然存在故障信息会在几秒钟后再次出现。此时需要根据故障代码来进行相应的检查和采取应对措施

二、ACS510常见故障代码




5、F0037以上故障代码


如需了解更多信息,请访问 (上海津信变频器有限公司)官网

关键词:ABB变频器维修,ACS51abb acs510变频器器故障代码,变频器维修