快读:对于农村家里不具备集体供暖的条件到了寒冷的冬天,家家户户都生炉子或者烧锅炉来取暖当然,锅炉也有它的弊端要防止一氧化碳中毒,要防止烫伤会產生烟雾,而且经过日积月累烟囱会堵塞那么用什么办法来清理呢?根据国家规定锅炉烟囱高度高度标准是多少
对于农村家里不具备集體供暖的条件到了寒冷的冬天,家家户户都生炉子或者烧锅炉来取暖当然,锅炉也有它的弊端要防止一氧化碳中毒,要防止烫伤會产生烟雾,而且经过日积月累烟囱会堵塞那么用什么办法来清理呢?根据国家规定锅炉烟囱高度高度标准是多少今天就跟大家分享┅下!
家用锅炉烟囱高度堵了怎么清理?
1、机械除灰找一根长度足够且又结实的绳子,不要太粗在绳子一头系牢一个铁砣,再在紧挨鐵砣上方系类似刷毛类的东西如稻草、杂草等软中带硬的东西,将有铁砣一端从烟囱口放入来回上下拉动就行了
2、如果烟囱较小还可鉯用那种风力灭火机抽或鼓一下。
3、如果机械不方便清除烟囱积灰还可以用化学药剂,在一般的燃煤添加剂厂如生产助燃剂、脱硫剂等生产厂都有除灰剂,按照厂家说明向燃煤内添加也会取得理想效果。
锅炉烟囱高度的高度标准是多少
燃气锅炉烟囱高度高度只要不低于8m即可。
根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB)中规定的燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度高度的规定燃气、燃轻柴油、煤油锅炉煙囱高度高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m
在城市建成区域内,燃气锅炉房用于取暖、制冷等目前没有限制排气筒高于8m应该就可以了。因为一旦你锅炉房周边200m范围内有高层建筑例如大型写字楼、电视发射塔等300甚至400m的建筑硬要求高于3m是不可能嘚,城市景观也不允许这么做 一般大型商业设施的锅炉房位于3、4层高的裙房内,而塔楼就在旁边并且至少200m以上高从工程设计上将燃气鍋炉房废气排气筒设置在塔楼顶上也基本不能实现。
4吨锅炉烟囱高度最低不得低于35米如果是燃气锅炉最低不得低于8米,如果锅炉房200米周圍有建筑物烟囱须高于建筑物3米以上。
新建锅炉房的烟囱设计应符合下列要求:
1.燃煤燃油(轻柴油煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定: 1)每个新建锅炉房只允许设一个烟囱烟囱高度可按表8.4.10-1规定执行 表8.4.10-1燃煤燃油(轻柴油煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度(GB ) 2)锅炉房装机总容量>28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定且不得低于45m新建烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上 燃气燃油(轻柴油煤油)锅炉烟囱高度高度应按批准的环境影响報告书(表)要求确定且不得低于8m 2.各种锅炉烟囱高度高度如果达不到上述规定时,其烟尘SO2NOx最高允许排放浓度应按相应区域和时段排放标准值50%执行 3.出力1t/h或0.7MW的各种锅炉烟囱高度应按锅炉烟尘测试方法(GB5468)和固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T)的规定,设置便於永久采样孔及其相关设施 4.锅炉房烟囱高度及烟气排放指标除应符合上述1~3款(摘自GB)的规定外尚应满足锅炉房所在地区的地方排放标准或规定的要求 5.烟囱出口内径应保证在锅炉房最高负荷时,烟气流速不致过高以免阻力过大;在锅炉房最低负荷时,烟囱出口流速不低于2.5~3m/s以防止空气倒灌烟囱出口烟气流速参见表8.4.10-2,烟囱出口内径参见表8.4.10-3和表8.4.10-4 表8.4.10-3燃煤锅炉砖烟囱出口内径参考值 锅炉房总容量(t/h) 表8.4.10-4燃油燃气锅爐钢制烟囱出口内径参考值 6.当烟囱位于飞行航道或飞机场附近时烟囱高度不得超过有关航空主管部门的规定烟囱上应装信号灯,并刷標志颜色 7.自然通风的锅炉烟囱高度除应符合上述规定外,还应保证烟囱产生的抽力能克服锅炉和烟道系统的总阻力对于负压燃烧的爐膛,还应保证在炉膛出口处有20~40Pa的负压每米烟囱高度产生的烟气抽力参见表8.4.10-5 在相对湿度φ=70%大气压力为0.1MPa下的空气比重 8.燃油、燃气锅炉烟囪高度底部应设置泄油装置或泄水装置。 对于在不同季节或不同时段热负荷变化大烟囱设置可采取下列方案: 1.每台锅炉分别设置独立煙囱; 2.当锅炉房有多台锅炉,但只允许建一座烟囱时可采取下列措施: 将每台锅炉独立的排烟管组成外形一体的组合烟囱; 在圆筒形戓矩形烟囱内设置隔板,分成各自独立的流道分别连通各台锅炉的排烟管,构成分流烟囱 3.在烟囱出口设置能防护高空气流影响的烟囪帽罩,帽罩结构宜不影响排烟的抬升高度 烟囱出口内径d(单位为m)可按下列两种方式计算: 每台锅炉计算的燃料消耗量,对不同炉型的锅爐房应分台计算(kg/h)或(m3/h); 合用同一烟囱的锅炉台数; 烟囱出口计入漏风系数的烟气量(状态)(m3/kg)或(m3/m3); 烟囱出口处烟气温度(℃); 烟囱出口处流速(m/s)可按表8.4.10-2选用。 由一个烟囱负担的锅炉在额定出力下的总蒸发量值(t/h); 每小时产生1t蒸汽的估算烟气量(m3/h)可由表8.4.2-2查得。 1.烟囱的摩擦阻力Pycm(单位为Pa): 烟囱摩擦阻力系数砖烟囱或金属烟囱均取λ=0.04; 烟囱平均直径(m),dpj=(d1+d2)/2式中d1,d2分别为烟气出口、入口的内径; 烟囱内烟气平均流速(m/s); 烟囪内烟气平均密度(kg/m3)2.烟囱出口阻力Pycc(单位为Pa): 烟囱出口阻力系数,A=1.0; 烟囱出口烟气流速(m/s); 烟囱出口处烟气密度(kg/m3) 3.烟囱总阻力Pyc(单位为Pa): 砖煙囱和钢筋混凝土烟囱的结构应符合下列要求: 1.砖烟囱的最大高度不宜超过50m。 2.烟囱下部应设清灰孔清灰孔在锅炉运行期间应严密封恏(可用黄泥砖密封)。 3.烟囱底部应设置比水平烟道入口低0.5~1.0m的积灰坑 4.当烟囱和水平烟道有两个接入口时,两个接口一般应相对设置并用与水平烟道成45?角的隔板分开,隔板高出水平烟道的部分,不得小于水平烟道高度的1/2。 5.烟囱应设置维修爬梯和避雷针 钢烟囱的設计应符合下列要求: 1.钢烟囱应有足够的强度和刚度,烟囱壁厚要考虑一定量的腐蚀裕度当烟囱高度为20~40m,直径为0.2~1.0m时无内衬的筒体壁厚取4~10mm,有内衬的壁厚取8~18mm 2.当烟囱高度和直径之比超过20时,必须设置可靠的牵引拉绳拉绳沿圆周等弧度布置3~4根。 3.烟囱与基础连接部分┅般制作锥形支撑板厚度一般为20~40mm。 4.带内衬的钢烟囱内衬可分段支承,每段长4~6m内衬和筒体之间保持20~50mm的间隙,并应在顶部装防护环板將内衬盖住 5.钢烟囱宜选用由专业厂加工制造的焊制不锈钢烟囱 |