请问施耐德变频器ohf锁住了要怎样才能解锁?

施耐德:施耐德变频器ohf故障代码含义及处理方法

选矿 施耐德变频器ohf 故障显示--原因及补救措施


PHF ⒈变频器供电不对或熔断器熔断 ⒉某相有瞬时故障 ⒈检查电源连接和熔断器
USF ⒈电源电压欠压 ⒉瞬时电压跌落 3负载电阻损坏 1检查电源电压 2更换负载电阻 OSF 电源电压过高
检查电源电压 OHF 温度过高 监测负载;变频器通风;等变频器冷却后再复位
OLF 由于过载时间过长引起热保护跳闸
1检查热保护设置;监测电机负载 2约等7分钟之后再重新启动
ObF 制动过快戓负载过重
延长减速时间,如有必要,增加制动电阻
O 输出缺相 检查电机连线
LFF AI2口的4-20mA信号丢失 检查给定电路
2惯性过大或负载过重 3机械鉲位
2检查电机/变频器/负载容量 3检查机械部分状态
SCF 变频器输出侧短路或接地 断开变频器,检查连接电缆和电机绝缘检查变频器桥阻
1负载继电器控制故障 2负载电阻损坏
检查变频器中的接头以及负载电阻 六合施耐德当地快速维修|施耐德变频器ohf用户推荐维修|施耐德
SLF 变频器接口连接不正确 检查变频器接口连接情况
O F 电机过热(PTC传感器) 检查电机通风以及周围环境温度,检查所用传感器类型,检测电机负载
S F 传感器與变频器连接错误 检查传感器与变频器之间的连接
EEF EEPROM 存储错误 切断变频器电源并复位
1内部故障 2接口故障

EPF 外部连锁故障 检查引起故障的设备並复位
SPF 无速度反馈 检查速度传感器的连线和机械耦合
1不跟随斜坡 2速度反向到设定点 六合施耐德当地快速维修|施耐德变频器ohf用户推荐维修|施耐德
1检查速度反馈设置和连线2检查对特定负载的设置是否适合
3检查电机-变频器的容量,以及是否需要制动电阻
1检查设置和参數 2增加制动电阻
3检查电机/变频器/负载的容量
CnF 现场总线中的通信故障 1检查变频器的网络连接 2检查超时
ILF 选项板与控制板间的通讯故障 检查选项板与控制板之间的连接
更换板后可能引起的错误: 1功率板的标称改变
2选项板型号改变,或是再原来没有选项板而宏-配置昰CUS的情况下安装选项板 3选项板拆除
4保存不了不一致的配置
1检查变频器硬件配置(功率或其它)2切断变频器电源并复位
3将配置存儲在显示模块中的一个文件中
4按ENT键两次,恢复出厂设置(靠前次按ENT键时,会出现下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗?ENT/ESC)
经串行口送入变频器的配置鈈一致 1检查以前送入的配置 2发送一个相同的配置

我要回帖

更多关于 施耐德变频器 的文章

 

随机推荐