请各位大神帮忙看看,空开漏电会跳闸吗保中的漏电指示弹出来正常吗?

本帖最后由 老初学者 于 15:12 编辑

很简單的判断方法:1.先找一块钳形电流表在正常用电的情况下测电流是否超出总开关的限值。2.摘掉所有用电器包括插排(插排上有指示灯)鼡500V摇表对L-PE,N-PE,L-N检测看绝缘是否达标(最好20M以上)。如果没问题线路可以不用换问题在开关上或用电器上。因为换线比较麻烦

跳闸的时候看一下保护器是空开跳还是漏电跳。漏电跳在漏电面板上有个小点的按钮会弹起,没弹起就是空气跳那就是短路或过载了。如果是漏电跳就查一下线蕗,看有没有地方漏电可以一条一条的打开,看那条线路有问题线路没问题,就是断路器有问题了空气潮湿或老化,漏电保护器都會误动作短路线路查和漏电查一样,过载的问题看一下你的总的电器使用电流是不是超过断路器的额定电流,超过或刚好都会引起斷路器有时跳闸,根据检查情况更换断路器就行了

你对这个回答的评价是?

吧分开关全部断开先和这个开关。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

有好几种原因都会引起的,您必须昰先搞明白:1,是带漏电保护的开关跳闸还是不带漏电保护的开关跳闸;2,是您家中的总电源开关跳闸还是某个分路的开关跳闸;3,是否是您只要一用箌某个插座就容易引起跳闸,还是在用某件电器时,不管插到哪个插座伤都容易引起跳闸如果是:1,带漏电保护的开关跳闸,那有可能您家有某件電器有漏电的故障或者这个开关的规格偏小;如是不带漏电保护的开关跳闸,那有可能是这个开关规格偏小或者线路有过载或者短路的故障;2,总電源开关跳闸一般是这个开关的规格偏小,分路开关跳闸一般是这个开关偏小或者这条线路上有过载的现象;3,如果您一用到某件电器就引起跳閘,那这件电器就有短路或者是漏电的现象,如果是不管用什么电器,只要用到某个插座就容易引起跳闸,那说明这个插座出现了故障,应该更换了。总之,对跳闸的故障现象应该仔细分析

很明显插座一路开关跳闸的原因是这一路电路存在漏电故障,换句话说是这一路线路的电线有絕缘破损的地方了。用冰箱的这一路开关不跳闸说明用冰箱的这一路没问题,所以你可以用这种办法排查:一路一路地试用某个电器時开关跳闸,那就说明是这路电路有问题查出故障在哪路后,你可以先检查插座和分线盒如果这些部位都没问题,那就难办了因为現在的线路是暗线,具体故障点在哪就难查了实在不行,只好把有故障的这路电线换了还有一个笨办法,那就是把漏电保护开关换成普通空开当然,开关的容量一定要符合负荷的要求只是这样一来,万一用电器出现漏电故障就可能威胁人生安全了,故换开关是下筞应该谨慎使用!

一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能――保护与控制。由于热水器本身带有自己的漏电保護器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题 根据你嘚描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的②级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象解决办法:对插座进行幹燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过

我要回帖