变频器开关电源输出电流小过小怎么办

最近一段时间有客户给小编反应變频器设备经常发生故障需要我们帮他们进行,根据客户在现场描述的情况反应大致情况是变频器在运行过程中系统升不到满载额定電流控制,在电压正常的情况下运行系统总是提示过流故障,并且将参数加大也无济于事最终还造成现场设备停机。那么针对这个問题杭州三科变频器维修中心就给大家做个简单的分析。

  变频器系统过流应在额定电流的150%下运行1分钟而现在变频器没有到额定负载输出嘚情况下上升后就突然过流,不能正常运行理论上系统运行时出现缺相过流报警跳闸情况时系统就无法再次启动运行,目前情况相反現场工程师将与之相关的元器件更换后无法将问题消除。

  根据以上内容描述的情况 电流上不去所引发的过电流故障,同时元件更换后还昰无法解决问题经过深度检测后发现是变压器的噪声过大,系统温度也一直持续升高关机后,检测到变压器穿芯螺杆的绝缘电阻超过荇业规定的欧姆值压碎变压器下部与外壳之间的绝缘板,增加变压器共模电压产生涡流,变压器损耗过大加热严重,更换变压器绝緣板到地面改善变压器内部发热的风管,使输变电系统正常运行


· 知道合伙人教育行家

东北大学學士北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理


因为负载转矩变化大,所以开关电源輸出电流小变化大

开关电源输出电流小和负载转矩成正比。

你对这个回答的评价是