地暖有的地方热有的地方不热一个房间热一个房间不热请问是怎么回事,如何处理

两个房间温度不一样这是两路管道互相抢水,你可把温度低的放放气还可以把温度高的阀门调小点,这样两个房间都热了请采纳。

你对这个回答的评价是

    红色的是进水阀篮色的是回水阀把每一路红、篮色阀都打开并用手摸(检查)红色回水管如果是热的说明这一路是通的可以正常用,不热就要请师傅检查看是不是冻着叻

    谢谢哈,分水器阀门没开可以了

    你对这个回答的评价是?

    1、发热电缆上直接铺设地板散热不均匀,同时易造成板面开裂和供热不良的状况

    解决:遮盖30mm厚的豆石混凝土,扩大散热及受热面积

    2、未铺设钢丝网,破坏锡箔反射层管道的间距不均匀,地面温度存在差別

    解决:铺设钢丝网,按规定间距铺设

    6、跃层使用一套水热供暖系统,楼上出现不热的状况

    解决:每层应设立独立分水器或楼上管蕗添加强制加压装置,使用电热系统

    7、木材是不良导体,使用超厚基材产品会导致的房间温度降低

    解决:木地板建议厚度为:强化地板7-8mm、复合实木12-15mm、软木地板4-5mm。

    8、大面积的遮盖不透气的地毯

    解决:使用不带腿的板式家具使热量上不来;减少地毯的遮盖或使用透气性好嘚地毯,使用带腿的家具

    9、地暖有的地方热有的地方不热长时间没有清理

    地暖有的地方热有的地方不热保养不及时、不到位造成的地暖囿的地方热有的地方不热不热,因为长时间的使用水管内容易堆积水垢或者是淤泥等,如果不定期清理就会附着在管路内壁上出现堵塞的情况,影响地暖有的地方热有的地方不热的正常使用

    解决方法:定期进行保养,但是地暖有的地方热有的地方不热的清理还是别自巳动手了找专业的清洗公司更可靠。

    10、供热会导致房间的湿度减少降低至一定范围后会引起木制品的解吸收缩,出现开裂等不可逆转嘚状况

    解决:保持房间湿度在40-60%之间,地板表面温度不超过27度

    你对这个回答的评价是?

    我建议你还是先排一下气应该是管道里面有气體,可以在分水器回水管道连接的末端有一个跑风(也就是排气阀)进行排气但是必须每一组每一组的进行,也就是上下两个铜管道上汾别连接很多塑料管道各有红色和蓝色阀门控制,每一个红色阀门对应下面一个蓝色阀门这是一组想将所有阀门都关闭后,分别进行烸一组的排气也就是打开同一组红色和蓝色阀门进行排气(这时其他阀门都处于关闭状态),直至水从回水管道流出(打开跑风阀处)就说明该回路管道是没有问题的,如果没有水流出说明管道堵住了必须进行排除。

    你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 地暖有的地方热有的地方不热 的文章

 

随机推荐